Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Dobranie grzejnika do niskiej temperatury.


Szczypiorr

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

W garażu w bryle domu chce dać grzejnik zasilany niska temp, taka jak podłogowka. Grzejnik będzie z głowica termo i ustawiony na sniezynke gdyby jakimś cudem temp zbliżyła się do zera ( w garażu jest woda, wodomierz itd). Druga kwestia to ogrzanie garażu w zimie do 10 max 15', jeżeli będę coś chciał w samochodzie porobić, rano odkręce grzejnik na max aby na wieczór mi nagrzaly. Garaż ma ok 20m2

Jakich wymiarów, parametrów szukać grzejnika do takiego okazjonalnego używania, oczywiście w przystępnej cenie, mile widziane konkretne nazwy, linki allegro. Dziękuje

Opublikowano

Podłączenie grzejnika do rozdzielacza podłogowego to zły pomysł.Aby dobrać grzejnik potrzebne są straty ciepła dla garażu  dla temp. jaka ma w nim ma panować np. dla 12st.Chyba że masz podaną tą wartość w projekcie budynku (OZC)

Opublikowano

Żeby to zobrazować. Są współczynniki korekcyjne - one mówią, że jak chcesz zasilić grzejnik temperaturą 40 stopni i osiągnąć 16 stopni to grzejnik musi być 3,60 razy większy od normalnego (jak niższa temp to jeszcze więcej). Czyli zawiesić musisz taką wielką krowę. Żeby ją zasilić musisz puścić grubą rurę. Jak puścisz grubą rurę z rozdzielacza z podłogi to Ci odetnie całą podłogę bo tam opór będzie mniejszy, a tłumienie dużego grzejnika o niskiej temperaturze sensu nie ma. Poza tym pewnie zdąży Ci to pomarznąć...

Taniej pewnie Ci będzie kupić pompkę, dać osobną nitkę na ten grzejnik prosto z pieca z wyższej temperatury i sterować pompkę termostatem.

Opublikowano

Czyli jaki powinien być ten grzejnik?
Teorie na forum głoszą, że nie ma możliwości aby w garażu w bryle domu temp spadła poniżej zera więc o jakim zamarznieciu mowa?

Wiem, że jest źle zrobione ale narazie tak zostanie, możliwe że będzie użyty dwa razy w zimie albo i wcale. Będzie źle będzie się przerabiać. Także narazie prosił bym aby napisać jakiej wielkości powinien byc.

Opublikowano
9 godzin temu, Szczypiorr napisał:

Także narazie prosił bym aby napisać jakiej wielkości powinien byc

Dla temp zasilania 40°C i powrotu 25°C moc grzejnika wyniesie około 1100W

Grzejnik typ 33 dł 220cm na 90cm

Tylko zdaje się,że zasilanie w podłogówce jest ciut mniejsze a też te 1100W na garaż 20m2 to malutko.

To jest jedynie przykład jak duży grzejnik byś musiał dać.

Opublikowano
24 minuty temu, Szczypiorr napisał:

Coś takiego szkoda nawet montować?

2-3 takie byś musiał mieć.

Taniej wyjdzie nagrzewnica.