Szczypiorr Opublikowano 19 Września 2018 #1 Opublikowano 19 Września 2018 W garażu w bryle domu chce dać grzejnik zasilany niska temp, taka jak podłogowka. Grzejnik będzie z głowica termo i ustawiony na sniezynke gdyby jakimś cudem temp zbliżyła się do zera ( w garażu jest woda, wodomierz itd). Druga kwestia to ogrzanie garażu w zimie do 10 max 15', jeżeli będę coś chciał w samochodzie porobić, rano odkręce grzejnik na max aby na wieczór mi nagrzaly. Garaż ma ok 20m2Jakich wymiarów, parametrów szukać grzejnika do takiego okazjonalnego używania, oczywiście w przystępnej cenie, mile widziane konkretne nazwy, linki allegro. Dziękuje
odpowietrznik Opublikowano 19 Września 2018 #2 Opublikowano 19 Września 2018 Podłączenie grzejnika do rozdzielacza podłogowego to zły pomysł.Aby dobrać grzejnik potrzebne są straty ciepła dla garażu dla temp. jaka ma w nim ma panować np. dla 12st.Chyba że masz podaną tą wartość w projekcie budynku (OZC)
shogunzlasa Opublikowano 20 Września 2018 #3 Opublikowano 20 Września 2018 Żeby to zobrazować. Są współczynniki korekcyjne - one mówią, że jak chcesz zasilić grzejnik temperaturą 40 stopni i osiągnąć 16 stopni to grzejnik musi być 3,60 razy większy od normalnego (jak niższa temp to jeszcze więcej). Czyli zawiesić musisz taką wielką krowę. Żeby ją zasilić musisz puścić grubą rurę. Jak puścisz grubą rurę z rozdzielacza z podłogi to Ci odetnie całą podłogę bo tam opór będzie mniejszy, a tłumienie dużego grzejnika o niskiej temperaturze sensu nie ma. Poza tym pewnie zdąży Ci to pomarznąć... Taniej pewnie Ci będzie kupić pompkę, dać osobną nitkę na ten grzejnik prosto z pieca z wyższej temperatury i sterować pompkę termostatem.
Szczypiorr Opublikowano 20 Września 2018 Autor #4 Opublikowano 20 Września 2018 Czyli jaki powinien być ten grzejnik?Teorie na forum głoszą, że nie ma możliwości aby w garażu w bryle domu temp spadła poniżej zera więc o jakim zamarznieciu mowa?Wiem, że jest źle zrobione ale narazie tak zostanie, możliwe że będzie użyty dwa razy w zimie albo i wcale. Będzie źle będzie się przerabiać. Także narazie prosił bym aby napisać jakiej wielkości powinien byc.
shogunzlasa Opublikowano 20 Września 2018 #5 Opublikowano 20 Września 2018 Tego nikt Ci z fusów nie powie. Obliczasz jak dla normalnego grzejnika - czyli musisz mieć dane - nawet na jakiejś stronie i mnożysz wynik x4 - tyle Watów będzie potrzebne.
Gość Opublikowano 21 Września 2018 #6 Opublikowano 21 Września 2018 9 godzin temu, Szczypiorr napisał: Także narazie prosił bym aby napisać jakiej wielkości powinien byc Dla temp zasilania 40°C i powrotu 25°C moc grzejnika wyniesie około 1100W Grzejnik typ 33 dł 220cm na 90cm Tylko zdaje się,że zasilanie w podłogówce jest ciut mniejsze a też te 1100W na garaż 20m2 to malutko. To jest jedynie przykład jak duży grzejnik byś musiał dać.
shogunzlasa Opublikowano 21 Września 2018 #7 Opublikowano 21 Września 2018 taki grzejnik to koszt ponad 1000 zł...
Szczypiorr Opublikowano 21 Września 2018 Autor #9 Opublikowano 21 Września 2018 Coś takiego szkoda nawet montować?http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7532807555Jeżeli tak to chyba wogole nie będę zakładał grzejnika tylko w razie jakiejś pracy nagrzeje nagrzewnica.
Gość Opublikowano 21 Września 2018 #10 Opublikowano 21 Września 2018 24 minuty temu, Szczypiorr napisał: Coś takiego szkoda nawet montować? 2-3 takie byś musiał mieć. Taniej wyjdzie nagrzewnica.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.