Witam jestem na etapie modernizacji kotłowni. Mam zamiar podłączyć nowy kocioł w konfiguracji przedstawionej na schemacie. Proszę o opinie czy jest to poprawne rozwiązanie. Wiele osób piszę z obieg kotłowy musi posiadać jak najmniejszą liczbę załamań to jest max. 4x90 stopni. Wiele jest też informacji, że zawór 4d powinien być zainstalowany powyższej króćca zasilająco w kotle. W moim kotle zasilanie umieszczone jest poziomo, w przypadku umieszczenia zaworu wyżej dochodzi jeszcze jedno załamanie 90 stopni.

Z góry dziękuje za rady.

28122594_schematCO.thumb.png.bc93a841a6fd8b4a9b925e49d9ff6389.png

Edytowane przez Pawelorg84
Opublikowano (edytowane)

Czyli przy zaworze 4d nie ma potrzeby montować zaworu kulowego ?? Dodam, że aktualnie moja  instalacja bez problemu ruszy grawitacyjnie

Edytowane przez Pawelorg84
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Dzięki za odp.

Korzystając z okazji zapytam tylko czy jest sens kupować UPS do kotła. ?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Ups do kotła z podajnikiem wymaga poznania mocy jaka jest pobierana gównie przez podajnik i do tego trzeba dodać moc 1-2 pomp CO i wtedy szukać UPS

lepszym rozwiązaniem jest przetwornica z baterią zewnętrzną , moc dobieramy podobnie a czas pracy jest regulowany d=pojemnością baterii.

Oczywiście urządzenia zasilające kocioł tylko pełen sinus.

Opublikowano (edytowane)

W temacie podłączenia pieca wg.  powyższego schematu (bez zaworu kulowego) chciałem się jeszcze podpytać, czy wystarczy zainstalować tylko jeden zawór zwrotny za pompą CWU aby instalacja działała poprawnie, czy koniecznie za każdą pompą.???. Które zawory lepiej się sprawdzą klapowe czy sprężynowe ???

Z góry dzięki z pomoc

Edytowane przez Pawelorg84
Opublikowano (edytowane)
5 godzin temu, sambor napisał:

Tak, wystarczy 1 ZZ na rurze grzania CW - zapobiega to rozładowaniu ciepła z bojlera przez kocioł.

Na obiegu CO - jak jest 1 pompa to nie potrzeba

Przepraszam że tak truje z tym tematem ale jeżeli zawór zwrotny za pompą cw zapobiega przed zabraniem ciepłej wody z bolera w czasie pracy pompy CO, to w przypadku pracy pompy CW nie działa to w drugą stronę? tzn nie zasysa wody z układu CO??

Edytowane przez Pawelorg84
Opublikowano

Tu idzie o zabezpieczenie przed grawitacyjnym rozładowaniem - kiedy bojler jest cieplejszy niż kocioł.

Pompy od CO i CW są rozdzielone zaw 4-D i sobie nic nie podbierają - przynajmniej teoretycznie.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

"Sambor" jeszcze jedno pytanko.

(schemat na początku) Wykonałem już obieg kotłowy zawór 6/4 rura fi 42, wstępnie miałem dać rurę fi35  do pionu 1cal gdzie odchodzą dwie rurki na parter fi 18 i 3/4.

Zastanawiam się  czy zakładać rurę fi 35 przecież i tak pompa ma przyłącza 1 cal i tak muszę redukować za zaworem 4d na cal a potem znowu na 5/4. Proszę o podpowiedź

 

 

Edytowane przez Pawelorg84

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.