grzesiek3210 Opublikowano 7 Maja 2018 #1 Opublikowano 7 Maja 2018 Witam, czy możecie rzucić okiem na projekt mojego Domu czy opłacalny byłby montaż PC powietrze/woda ? https://www.mgprojekt.com.pl/dom-na-parkowej?source=Search&device=c&placement=&creative=248501395876&keyword=dom%20na%20%2Bparkowej&matchtype=b&location=1011287&adposition=1t1&gclid=EAIaIQobChMIvZbbgrj02gIVFfhRCh3ZHwi6EAAYASAAEgKmfvD_BwE Jestem na etapie ścian fundamentowych i miałem składać dokumenty na przyłącze gazu (pierwotnie miał być ekogroszek ale zrezygnowałem z piwnicy i odpadła mi kotłownia), poczytałem trochę forum i rozważam czy zakładać gaz czy wybrać pompę. Jeżeli chodzi o zmiany w projekcie to : - Będzie wentylacja z rekuperacją - Ściany zamiast z prothermu będą z BK Solbet 600 24cm + 20cm styropian grafit (zamiast standardowego 0,39) - W suficie zamiast 30cm wełny będzie 40cm - 100% podłogówki - ściana fundament XPS 15cm - Okna 3 szybowe Oknoplast Winergetic Wydaje mi się, że dom będzie dobrze docieplony ale czy pompa ciepła nie zrujnuje mnie gdy się trafi mroźna zima a co gorsza czy samodzielnie da rade ogrzać mi dom ( okolice LUBLINA). Co prawda robię kominek ale nie chciałbym go używać z konieczności...tylko dla przyjemności. Czy pompa o mocy 9Kw będzie wystarczająca? Pozdrawiam
jedlica Opublikowano 14 Maja 2018 #2 Opublikowano 14 Maja 2018 Pewnie , że PC będzie jak znalazł do Twojego domu, nawet prądem opłaca się grzać bo to co wydasz na PC masz na 10 lat na prąd. Karol
grzesiek3210 Opublikowano 14 Maja 2018 Autor #3 Opublikowano 14 Maja 2018 Dzisiaj rozmawialem z przedstawicielem viessmana i mi powiedzial ze pompa powietrze woda dziala tylko do -20 i nie nadaje sie na samodzielne źródło ciepła. Także najbardziej przemawia do mnie Panasonic Tcap...LG ma super cene ale jest podobno bardzo głośna. Chyba odezwe sie do kolegi ASOLT zeby przeliczyl mi projekt i bede mial czarno na bialym.
jedlica Opublikowano 15 Maja 2018 #4 Opublikowano 15 Maja 2018 Jakie masz zapotrzebowanie budynku na ciepło?
grzesiek3210 Opublikowano 15 Maja 2018 Autor #5 Opublikowano 15 Maja 2018 Wg projektu ten dom z wentylacją mech. z rekuperatorem ma wynik Ep 75Kwh EUco 33,62Kwh. Poza tym mam lepsze okna niz w projekcie (U 0,88 -0,96) w suficie zamiast 30cm bedzie 40 cm wełny, styropian grafit na elewacji 0,31 zamiast 0,39. Także wydaje mi się, że dom bedzie dobrze docieplony.
jedlica Opublikowano 16 Maja 2018 #6 Opublikowano 16 Maja 2018 Masz chatę co najmniej na standard NF 40 czyli poniżej 40KW/m2. Ja mam NF 40 i ściany ytong 400 + 15 grafitu i spełniam normę, strop nad nie ogrzewanym poddaszem 30cm pianki, okna 0.9w, drzwi 1w. I to wszystko miałem liczone bez reku. U Ciebie PC nie będzie miała co robić. Spokojnie możesz przyjąć 40kw na metr. 100m dom w tym standardzie na ogrzewanie potrzebuje 4000kwh co daje koszt grzania prądem w II taryfie 1400 zł rocznie ( 0,35gr KWh)
sambor Opublikowano 16 Maja 2018 #7 Opublikowano 16 Maja 2018 Dla tak ocieplonego domu warto policzyć tą podłogówkę i grzać en el jak radzi kolego post wyżej, natomiast za oszczędzoną kasę zamontować na dachu panele - tak z 6kW i może inw wyjdzie prawie na zero kosztów grzania. Jedynym minusem takiego rozwiązania jest dłuższy zanik prądu - wtedy tylko kominek lub ognisko w salonie.
grzesiek3210 Opublikowano 16 Maja 2018 Autor #8 Opublikowano 16 Maja 2018 Dziekuje za odp. Czy w tym przypadku to isc w kierunku bufora i grzanie w II taryfie czy maty na podczerwien?...osobiscie obawiam sie grzania na sam prad cop1
sambor Opublikowano 16 Maja 2018 #9 Opublikowano 16 Maja 2018 Ja bym szedł w podłogówkę, wtedy zawsze możesz dostawić PC, ponadto podłogówka to też akumulacja ciepła i 2-5 godzin przerwy w dostawie grzania nie zaszkodzi domownikom.- a mata grzeje jak ma prąd , nie akumuluje ciepła. Trzeba to przeliczyć na dane pomieszczenia po wyniku zadecydować co i jak. Ostatnio robię taki projekt ale pod kocioł na pellet i całkiem ładnie wychodzi. Zleceniodawca zażyczył sobie też opcję na PC. Pozdr.
jedlica Opublikowano 16 Maja 2018 #10 Opublikowano 16 Maja 2018 Zamiast bufora gruba wylewka i ona będzie działa jako akumulator, ogrzewanie oczywiście wodne bo można dostawić inne źródła ciepła, sprawdź jaka cena energii jest w Twoim rejonie dystrybucji w taryfie as ( anty smogowej) bo coś koło 17gr bruto powinna wynosić plus oczywiście dodatki za przesył jakościowa itd. Nidy nie wiem ile mnie dokładnie kosztuje kwh :) Może okazać się, że cena 1kwh wyniesie Cię poniżej 30 gr. Panele fot fajna sprawa, tylko jaką to ma żywotność? tak samo z PC, czy 10 lat podziała bez serwisu? Karol
grzesiek3210 Opublikowano 16 Maja 2018 Autor #11 Opublikowano 16 Maja 2018 to prawda tez mam obawy co do trwalosci zarowno pv jak i pc. Wiadomo,że wszystko sie zuzywa ale zeby nie bylo sytuacji,ze Nim się zwróci to będzie trzeba 2 razy wymienić:) a co sadzicie o panelach IR. Jest w mojej okolicy jeden dom ogrzewany podczerwienia Easytherm ale ciekawe co zima pokaze.
sambor Opublikowano 16 Maja 2018 #12 Opublikowano 16 Maja 2018 PC to serwis co 2-3 lata a PV jest praktycznie bezobsługowa - żywotność od 15-25 lat., jedyny kłopot to silny watr lub grad. NP do mnie w tamtym roku wiatr przywiał 1 pogięty panel PV, jak się dowiadywałem to w obszarze 10-15 km nikt nic nie stracił - czyli dalszy gość.
AdamMa Opublikowano 17 Maja 2018 #13 Opublikowano 17 Maja 2018 Tak jak pisze kolega wyżej, pv jest bezobsługowe. Żywotność też ma dużą, najstarsza działająca instalacja pv ma w tej chwili 42lata, została wybudowana w Oldenburgu w 1976r. http://www.presse.uni-oldenburg.de/download/einblicke/54/parisi-heinemann-juergens-knecht.pdf
grzesiek3210 Opublikowano 17 Maja 2018 Autor #14 Opublikowano 17 Maja 2018 Tylko u Nas w Polsce jest jeszcze kolejna kwestia jak bedzie rozliczana nadprodukcja w kolejnych latach teraz jest 1->0,8 ale znajac zycie to madre glowy cos wymysla zeby nie bylo Nam za dobrze.
jedlica Opublikowano 17 Maja 2018 #15 Opublikowano 17 Maja 2018 Ten współczynnik 1 do 0,8 to masz za przechowanie energii w sieci ( odbierasz w ciągu okresu rozliczeniowego ), jeśli na koniec okresu rozliczeniowego masz nadprodukcję np 500kwh to ona przepada, w zeszłym roku chyba w czerwcu była nowelizacja. Chyba, że coś się zmieniło i osoby bardziej znające temat mnie poprawią.
AdamMa Opublikowano 17 Maja 2018 #16 Opublikowano 17 Maja 2018 Dla instalacji do 10kW jest opust 0,8, powyżej 10kW 0,7. Niewykorzystana nadwyżka po roku od wprowadzenie do sieci przepada. Tak to wygląda na dzisiaj ale już niedługo może się to zmienić np. przez zdalne wyłączanie instalacji przez ZE wtedy kiedy się im to podoba. Mam nadzieję że nigdy to nie nastąpi bo ustawa w takiej formie jak w tej chwili jest najkorzystniejszą formą rozliczenie jaka była od początków OZE w Polsce.
jedlica Opublikowano 17 Maja 2018 #17 Opublikowano 17 Maja 2018 Kilka tygodni temu coś obiło mnie się o uszy, że nowo podłączone instalacje muszą mieć możliwość ograniczenia mocy lub wyłączenia. Myślałem, że jest to wymóg UE. Akurat ja mam froniusa i ma taką możliwść lecz nie wiem jak mieliby zdalnie wyłączyć mi instalację jak nawet nie mam podłączonego falownika do internetu :) Obecne prawo jest dobre bo wcześniej ludzie brali 40KWp a zapotrzebowanie mieli 5000KWh rocznie i z góry wiedzieli, że dostaną kasę a to nie był zamiar powstania ustawy o prosumentach. Grzesiek3210, na jakie źródło ciepła się zdecydujesz? Nie znam ogrzewania na podczerwień ale myślę, że to samo można zdziałać zwykłymi grzejnikami olejowymi za 150 zł. sztuka :) Karol
grzesiek3210 Opublikowano 17 Maja 2018 Autor #18 Opublikowano 17 Maja 2018 Jeszcze nie podjalem decyzji.Wieczorami buszuje po forach i juz mam metlik w glowie.Na tą chwile wg. kolejnosci: pompa ciepła, gaz, bufor i grzałka. Ta podczerwień jakoś do mnie nie przemawia bo wg. reklamy na dom 150m2 NF40 wystarczy 3,5kW. Z czystej fizyki mi wychodzi 6kW. Tak jak zauwazyliscie skoro panel pobiera 700W to i odda 700W COP1...takze jakim cudem 3,5kW IR ma pokryć straty budynku ktory potrzebuje 6kW. I cudowne wlasciwosci lecznicze, osuszajace, nie potrzeba wentylacji mech. bo masz idealna wilgotnosc powietrza dzieki wygrzewaniu wilgoci(to jest szok!!!) itp. Za dużo zalet a ani jednej wady....troche zalatuje TV Mango.
sambor Opublikowano 17 Maja 2018 #19 Opublikowano 17 Maja 2018 Wady są dwie - cena i co z pracą podczas przerwy w dostawie en el?
grzesiek3210 Opublikowano 17 Maja 2018 Autor #20 Opublikowano 17 Maja 2018 Co do ceny to chodzi Ci o montaż czy eksploatacje? Bo montaż bym przełknął tylko jak bedzie za styczeń, luty, marzec po 1000zl na miesiac to juz by mi sie zrobilo nie pysznie w pysiu :)Podczas przerw w dostawie en to w sumie wszystko stoi nawet smieciuchy juz na grawitacji nie chcodza...zostaje tylko kominek.
Ksieciunio Opublikowano 17 Maja 2018 #21 Opublikowano 17 Maja 2018 Cytat Podczas przerw w dostawie en to w sumie wszystko stoi nawet smieciuchy juz na grawitacji nie chcodza...zostaje tylko kominek Nie koniecznie, zawsze możesz kupić UPS'a, albo agregat.(tylko że to nie obsłuży ogrzewania el.)
jedlica Opublikowano 18 Maja 2018 #22 Opublikowano 18 Maja 2018 Grzesiek, Popatrz w temacie: Dołożenie Pompy Ciepła Do Istniejącej Instalacji Kol. automatyk wrzucił fotki z pracy pc panasonic, przy 0 C na dworze COP ponad 5. A tutaj masz średnie temp. dla Lublina http://www.ekologia.pl/pogoda/polska/lubelskie/lublin/archiwum Wtedy KWh kosztuje Cię 11 groszy bo PC pracuje w dziennej taryfie ( 55gr KWh).
sambor Opublikowano 18 Maja 2018 #23 Opublikowano 18 Maja 2018 18 godzin temu, Ksieciunio napisał: Nie koniecznie, zawsze możesz kupić UPS'a, albo agregat.(tylko że to nie obsłuży ogrzewania el.) Jeżeli masz en el zgromadzoną w buforze to 1 pompa CO 10-15W pociągnie z UPS-a kilka godzin - co jest też zaletą bufora. Przy ogrzewaniu dwoma taryfami z bufora podstawą są niskie koszty eksploatacji - praca tylko w taniej taryfie oraz tania konserwacja - jedyne co może się zepsuć to pompa CO i grzałka w buforze - to każdy sam wymieni. Ponadto bufor z grzałką to niskie koszta inwestycji ok 3-4 tys.
jedlica Opublikowano 18 Maja 2018 #24 Opublikowano 18 Maja 2018 I to jest najpiękniejsze w grzaniu prądem :) Lecz PC ma jeszcze jedną zaletę o której nie pisaliśmy tutaj. Przygotowanie CWU w okresach wiosna- jesień, gdy na zewnątrz jest 25 stopni to COP pompy wyniesie gdzieś z 8. U mnie obecnie przerobiona klima na PC idzie na pół gwizdka przy grzaniu CWU a na zasilaniu mam 58 stopni. Karol
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.