Maciek2561 Opublikowano 25 Lutego 2018 #1 Opublikowano 25 Lutego 2018 Witam (nie wiem czy właściwa kategoria jeśli nie to proszę przenieść) Sprawa jest tego typu że cieknie mi woda z tych zaworów pewnie się pływak zawiesił albo uszczelki poszły Na jednym zaworze musiałem zakręcić ten czarny dzyndzel całkiem bo ciekła woda cały czas (może być zakręcone jeden dzień ?) Jutro wykręcę je i wyczyszczę tylko jeden chyba nie jest rozbieralny ?Druga sprawa jak się pompka wody włącza to za każdym razem z tych zaworów wychodzi powietrze 3 sekundy i przestaje,nawet jak ręcznie pompkę włączam i wyłączam to za każdym razem wychodzi powietrze tak ma być czy nie ??
shogunzlasa Opublikowano 25 Lutego 2018 #2 Opublikowano 25 Lutego 2018 Pytanie czy powietrze wchodzi czy wychodzi - jak jest po stronie ssawnej pompy to będzie zaciągać.Pod odpowietrznikami zazwyczaj są zawory zwrotne (ten wysoki ma, ten niższy nie wiem) - jak chcesz go zmienić to odkręcasz go przez szmatę (wtedy cieknie) a po wykręceniu już nie. Kupujesz nowy i zakładasz.
Maciek2561 Opublikowano 25 Lutego 2018 Autor #3 Opublikowano 25 Lutego 2018 To te zawory mogą zasysać powietrze ? Ja raczej jestem pewien że to powietrze wychodzi z nich Ten niższy jest na naczyniu przeponowym
Maciek2561 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor #4 Opublikowano 27 Lutego 2018 Pomocy Za każdym razem jak na zimnej wodzie włączę ręcznie pompkę wody to z tego mniejszego zaworu na naczyniu przepływowym wychodzi przez 2-3 sekundy powietrze i tak w nieskończoność Tak ma być ? Nic się nie dzieje wszystkie kaloryfery grzeją dobrze tylko zastanawia mnie dlaczego przy każdym uruchomieniu i wyłączeniu pompki wychodzi przez ten zawór powietrze
KubaSko Opublikowano 27 Lutego 2018 #5 Opublikowano 27 Lutego 2018 Źle wyregulowane ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym, albo już membrana strzeliła. Stuknij w naczynie albo nim lekko poruszaj i zobacz czy jest ciężkie, wypełnione wodą.
Maciek2561 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor #6 Opublikowano 27 Lutego 2018 A słuchaj może być wina tego że jest lekko na bok przechylone bo jeden dybel wyszedł ? (woda jest bo czasami kapie z zaworu pływak się pewnie w zaworze zawiesza czasami)
KubaSko Opublikowano 27 Lutego 2018 #7 Opublikowano 27 Lutego 2018 Moze i sie przywiesza. Kup nowy odpowietrznik to groszowe sprawy. Ale ja bym przyjzal sie naczyniu. Jesli jest uszkodzone albo jest zle ustawione cisnienie to na goracym ukladzie woda sie rozszerzy i zwiekszy swoja objetosc. Pozniej wystygnie zmniejszy swoja objetosc, naczynie przeponowe nie wyrowna cisnienia i przez to zassie ci powoetrze do instalacji tym odpowietrznikiem. On jest zarosniety w srodku albo i krzywo jest zamontowany no i sie zawiesi i pusci wodę. I tak w kółko :)
Maciek2561 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor #8 Opublikowano 27 Lutego 2018 KubaSko ciśnienie na naczyniu przy 60*C to 1 bar (dom parter na 1,5 bar się zawór otwiera także więcej nie mogę doładować) ja zakręciłem ten grzybek na zaworze po wyjściu powietrza bo kapała woda z zaworu więc nie powinien powietrza zasysać ?!
KubaSko Opublikowano 27 Lutego 2018 #9 Opublikowano 27 Lutego 2018 Musisz zdjac naczynie i na pustym (bez wody) nabij kompresorem przez wentyl 0,7 bar. Zostaw tak na godzine, wepnij manometr z kompresora u sprawdz czy nadal jest 0,7 . Jesli membrana trzyma cisnienie to zalóż naczynie w instalacje i nabij wody na 1 bar na chlodnej instalacji. P.s. jesli sie zrobi podcisnienie w instalacji to roznymi złączkami potrafi zassac powietrze
Maciek2561 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor #10 Opublikowano 27 Lutego 2018 KubaSko Na zimnym nabić 1bar odpowietrzyć i później spuścić tą wodę do prawidłowego ciśnienia ? Może najpierw to zrobie zamiast od razu ściągac naczynie ? Mam nabić 1 bar wody na zimnym czekać aż wyjdzie powietrze a później tą wodę spuścić zaworem bezpieczeństwa do prawidłowej ?
KubaSko Opublikowano 27 Lutego 2018 #11 Opublikowano 27 Lutego 2018 Bez zdjecia naczynia i zeobienia tego tak jak napisalem nie sprawdzisz czy naczynie jest dobre.Jedynie tak jak wczesniej napisalem mozesz zobaczyc namacalnie czy jest pelne wody.Jesli jest to pęknięta blaza. Jesli nie to moze byc za wysokie cisnienie po stronie gazowej ale to sprawdzisz kompresorem po zdjeciu naczynia.
Maciek2561 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor #12 Opublikowano 27 Lutego 2018 KubaSko Ok a jak mam prawidłowo nabijać wodą to naczynie ? nabić 1 bar i co dalej ?
KubaSko Opublikowano 27 Lutego 2018 #13 Opublikowano 27 Lutego 2018 nie wodą tylko powietrzem przez czarny wentyl jak zdejmiesz naczynie. Na skróty nic tu nie zrobisz!!. Ogólnie to najlepiej jakbyś zawór bezp. zmienił na 2,5 bar, bo zalecane jest aby ciśnienie wstepne w naczyniu było większe lub równe 1 bar a napełniania min. 1,3 bar ale to na razie pomijamy
KubaSko Opublikowano 27 Lutego 2018 #14 Opublikowano 27 Lutego 2018 Powietrza nabijasz na 0,7 bar zakładasz naczynie z powrotem i napełniasz instalację wodą na 1 bar
KubaSko Opublikowano 27 Lutego 2018 #15 Opublikowano 27 Lutego 2018 jak zdejmiesz i będzie pełne wody to walnięta blaza
Maciek2561 Opublikowano 1 Marca 2018 Autor #16 Opublikowano 1 Marca 2018 Wymieniłem zawór ale chyba niepotrzebnie bo ten stary wystarczyło rozkręcił przepłukać pod kranem woda i przedmuchać Jak pływak jest na dole i dmucham w niego to powietrze wychodzi a jak przechyle pływak tak że podejdzie do góry i dmucham to powietrze nie wychodzi więc chyba jest Ok ale trudno założyłem już nowy zawór ten będzie w rezerwie (gwint był inny więc nowy zawór założyłem bez zaworu stopowego) A jeszcze jedna sprawa,jak wymieniłem zawór i dolałem powoli wody która przy wymianie wyciekła to z tego zaworu nie wychodziło powietrze (grzybek odkręcony) Tak ma być czy ono sobie tam wyjdzie,czy może pływak w nowym zawieszony na zamkniętym ?? (drugie foto to stary zawór po czyszczeniu)
Maciek2561 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #17 Opublikowano 4 Marca 2018 Panowie znowu problem Dzisiaj włączyła się pompka obiegowa i znów zaczęła kapać woda teraz z tego Nowego zaworu Ręce opadają
KubaSko Opublikowano 4 Marca 2018 #18 Opublikowano 4 Marca 2018 Usunąłeś skutek a nie przyczynę, zreszta zakręć kapsel i po problemie.
Maciek2561 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #19 Opublikowano 4 Marca 2018 KubaSkoTo jaka przyczyna że z nowego zaworu kapie woda ? Jak zakręcę ten czarny grzybek to powietrze nie będzie wychodzić przez kilka dni jak się będzie gromadzić to coś się stanie bez wypuszczania powietrza ?
KubaSko Opublikowano 4 Marca 2018 #20 Opublikowano 4 Marca 2018 Przyczyną jest tak jak piszesz gromadzace sie powietrze ktorego przy prawidlowej instalacji byc nie powinno. Ja wskazuje podejrzanego o imieniu naczynie przeponowe :) pewny nie jestem ale od tego trzeba zaczac. Narysuj jakis prosty schemat gdzie masz wpiete to naczynie
Maciek2561 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #21 Opublikowano 4 Marca 2018 KubaSkoPowietrza przy włączaniu pompki jest bardzo dużo z tych zaworów dwóch wychodzi I strasznie na zimnym woda się w rurach przelewa
KubaSko Opublikowano 4 Marca 2018 #22 Opublikowano 4 Marca 2018 Widać gołym okiem że naczynie walnięte bo aż się mocowanie ugięło pod ciężarem wody. Przed pompą ta rurka co idzie w lewo i w dół to nie ma żadnego odpowietrzenia ? ogólnie to pompę chyba masz na powrocie i naczynie powinno być za nią tuż przy kotle. Teraz masz ten odpowietrznik po stronie ssawnej pompy i jak ci się załącza to zasysa powietrze. Fitlr by się przydało obrócić w dół
Maciek2561 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #23 Opublikowano 4 Marca 2018 KubaSko Ale tak jest zrobione od początku ja niczego nie zmieniałem ani nie przerabiałem Naczynie jest przechylone bo jeden dybel ze ściany wyszedła nie wiem czy od ciężaru czy źle był osadzony bo jest do komina przymocowany O jakim zaworze piszesz że zasyssa powietrze ? Jaki filtr ?
KubaSko Opublikowano 4 Marca 2018 #24 Opublikowano 4 Marca 2018 zasysa powietrze właśnie twoim cieknącym odpowietrznikem który jest wpięty rurką chyba 15 (powinno być 28) tuż przed pompą. Co byś nie zrobił to będzie ci się z niego lało. Musisz wpiąć to naczynie tuż przy kotle na powrocie tak żeby było po stronie tłocznej pompy i między nim a kotłem nie było zadnej armatury po drodze. Zawór bezpieczeństwa ten z czerwonym kapslem przydałoby się przełożyć na zasilanie na kotle tak żeby mógł parę wyrzucić w razie gotowania. Pomijam fakt że masz układ zamknięty bez urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła.
Maciek2561 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #25 Opublikowano 4 Marca 2018 KubaSko Ten zawór na naczyniu zaciąga powietrze ?? Przez kilka lat się nic nie lało
Rekomendowane odpowiedzi