Meandry ludzkiej logiki są naprawdę nieskończone, jak czytam.

A może po prostu:

Spalanie wolne, laminarne = niska temperatura spalin, kopeć i niedopalone spaliny, sadza.

Spalanie turbulentne = wysoka temperatura spalin, dopalone lotne i stałe (sadza) produkty spalania tudzież sublimacji.

Widział Ktoś dym z "komina" za lecącym po waszym niebie odrzutowcem ?

Nie ? Bo tam się spala turbulentnie, zupełnie jak w palniku acetylonowo-tlenowym, przykręcisz tlen od razu robi się słaba temperatura,

świeci na czerwono jak pochodnia i kopci sadzą ...Bo pali się wtedy baaaaardzo wolno..., i baaardzo niską temperaturę osiąga.

A dym z tłumika starego diesla jak rusza ? Często ?

Bo też przedewszystkim za wolne spalanie, za niska temperatura na małych obrotach i za dużo paliwa w stosunku do tlenu.

 

Aby czysto palić paliwami stałymi, to tylko trzeba jeszcze te dobre warunki spalania zapewnić w palniku dolnopalnego kociołka.

Ma się palić w skupionej objętości, szybko, krótkim płomieniem, a powietrze wtórne winno być podane w najgorętszą strefę płomienia,

a nie gdzieś dalej w kanale spalania gdzie już zdycha temperatura i proces spalania bo spaliny sie rozprężyły i ochłodziły.

Nie bez znaczenia jest też temperatura opału i powietrza. U mnie zasyp czasem się żarzy w zależności od węgla, dalej się pali w szamocie...

Nnno. I jak ktoś ma sposób na to jak tego bezstresowo dokonać w posiadanym kociołku,

i go zdradzi, to nawet jestem gotów postawić mu browara, nie no, a co tam, nawet cztery B)

 

Ale zastrzegam, ma się idealnie palić każdy sort i gatunek Megadżulowy, bez względu na granulację kamieni i ilość popiołu....

 

Tak na marginesie:

Nie wiem dlaczego nikt nie wpadł na pomysł podawania PW w palnik na zasadzie dyszy Venturiego. Podciśnienia niewielkie,

jednak taki układ posiadałby pewien stopień samoregulacji.

Opublikowano

Pw tak podaje u siebie, w poziomym kanale szamotowym gdzie wejście i wyjście ma po ok 100cm2 przekroju a w środku jest ok 50 cm2 i tam są otwory do pw z popielnika.

Opublikowano

Schemat.

Chyba muszę obniżyć tą drugą dysze bo nie raz od węgla głupieje i wylatuje przez nią słaby czerwony płomień-nie kopci z komina,ale trochę sadzy mało ale wyprodukuje.

post-77985-0-74014600-1520664434_thumb.png

Opublikowano

Czy te pw aby nie za późno ?

Opublikowano

Pewnie za puźno.

Tylko tam się nie zapycha.

Dzisiaj będe przerabiał to dać go wcześniej i obniżyć druge zwężenie czy nie?

Opublikowano

Zdjęcia CD.

post-77985-0-77073100-1520684491_thumb.jpg

post-77985-0-55367100-1520684546_thumb.jpg

Opublikowano

Pewnie za puźno.

Tylko tam się nie zapycha.

Dzisiaj będe przerabiał to dać go wcześniej i obniżyć druge zwężenie czy nie?

Zlikwiduj wogóle te przewężenie a pw podaj pod koniec tego poziomego kanału.
Opublikowano

Bez drugiego przewężenia to był by koniec świata,skandal.

Obniżyłem i troche zmniejszyłem przewerzenie oraz zmniejszyłem PW istna rakiete,huk.

Opublikowano

Huk to nie wszystko, a temp spalin wzrosła ?

Opublikowano

Wymiennik dwa piersze (ten z pomarańczowym) to jak drugie przewężenie było wysoko.

Dwa ostatnie to wymiennik po obniżeniu przewężenia.

 

Temperatura spalin chyba wzrosła ale brak danych,brak termometru.

 

Mam jeszcze takie dwa pytania

 

Pytanie pierwsze dlaczego drobne suche powsiekane gałązki wierzbowe są nie palne?,popalą się chwile po czym się żarzą i żarzą i ten żar z nich się nie chce spalać.

Pytanie drugie dlaczego stare siano ze stodoły nie chce się palić?

Popali się chwile,po czym zostają czarne włókna,które się nie palą pomimo białego węglowego,żaru?

Wywiozę je pewnie na kompost albo na pole po źniwach to się za orze,ale jestem ciekawy dlaczego jest nie palne?

post-77985-0-27157800-1520711054_thumb.jpg

post-77985-0-70549700-1520711344_thumb.jpg

post-77985-0-47562400-1520711406_thumb.jpg

post-77985-0-44811600-1520711418_thumb.jpg

post-77985-0-89087300-1520711427_thumb.jpg

Opublikowano

Dzisiaj to ja chyba wszystko grzeje tylko nie dom.

Grzeje od rana w domu ledwo 20 a na dworze już 15.

Komora zasypowa cała zalana lepikiem,skwierczącą smołą,troche wyciekło z kotła.

Powietrze 1cm z komina się nie dymi.

Co to za cuda?

Opublikowano

A nie kopci i się pali???

Nawiedzony??

Opublikowano

Nie wiem?

Huczy.

Opublikowano

To PP i PW tak huczy w tym wąskim gardle a ciepła z tego mało.

Opublikowano

Ten kocioł to tak jest podobny do prawidłowej konstrukcji jak osioł do słonia.

Bez tego wąskiego gardła ogień lubił być w kominie.

 

Dlaczego to się nie pali?

Czarne włókna.

I tak nie będę tego palił bo to nie ma sensu,za orze się.

post-77985-0-79244100-1520777104_thumb.jpg

post-77985-0-89960300-1520777151_thumb.jpg

Opublikowano

Zaorze na polu.

Opublikowano

Może izolacje przeciwpożarowe produkować.

Opublikowano

Dobra mniejsza o to niepalne stare siano.

 

Chciałem poruszać temat kształtu dyszy palnika.

Jak tak to widzę,nie koniecznie to jest dobrze,ja to zaobserowałem w swoim złomie.

1 Dysza kwadratowa na środku paleniska:

Wymiary 6cm wysokości na 10cm szerokośći.

Plusy:łatwo zrobić 

Minusy:opał najszybciej wypala się na środku,przed palnikiem powstaje dziura,bo opał stoi na nóżka po bokach,łatwo zapychalna.

 

2 Dysza prostokątna:

Wymiaty 4cm wysokości 20cm szerokość

Plusy:oapł wyapala się równo na całej szerokości,lepiej przykryta żarem,bo niska.

Minusy:może się zdarzyć,że płomień jest na środku dyszy a bokami ucieka niespalony dym.

 

3 Dysza półokrągła

Plusy:lepszem mieszanie gazów

Minusy:możliwość wypalenie się dziury przed palnikiem.
 

4 Dysza okrągła

Plusy:bardzo dobre mieszanie gazów

Minusy:możliwość wypalenie się dziury przed palnikiem.

 

DOPROWADZENIE POWIETRZA WTÓRNEGO:

1 Przed dyszą:

Plusy:gazy mają czas na zmieszanie się z PW

Minusy:bardzo łatwo zapychalna,możliwość blokowanie PG,łatwiejsze wypalanie się dziur przed palnikiem

2 W dyszę:

Plusy:teorytycznie powinno być samoregulujące,PW podane w najgorętszy obszar płomienia.

Minusy:zapychalne,możliwość blokowanie PG

3 Za dyszę:

Plusy:łatow doprowadzić,dobrze działą na dużej mocy,względnie nie zapychalne

Minusy:jak jest mniejszy płomień to nie bierze udziąłu w spalaniu tylko chłodzi komore spalania i/lub rozżedza dym,duża mośliwość blokowania ciągu.

 

Ten mój złom (kocioł) to jest z gatunku twardy beton,niereformowalny.

 

Jak by nie było tak wąsko za przegrodą to bym wsadził taki dopalacz i by był spokój,wtedy to temperatura spalin by była po za skalą.

http://www.piec-zero.tk/wp/2018/03/koza-z-dopalaczem-0-ppm/

Opublikowano

Nie masz jeszcze w swojej kolekcji palnika pionowego . PW w środek dyszy od góry wtedy się nie zapycha wykonałem już taki palnik kiedyś i pokazywałem  :D

post-57460-0-03534700-1520809716_thumb.jpg

post-57460-0-84754000-1520809728_thumb.jpg

Opublikowano

Jaką ma wysokość ten cały palnik?

Dzisiaj szturmowałem zawzięcie wlot PW po płomień był cerwieniejący na końcu,aż w końcu podniosłem jeden kawałek podłogi palnika i zrobił się jasny biały.

Co myślicie o zrobieniu takiego dopalacz z cegieł szamotowych.

Jak  będzie lepsza izolacja jak szamot będzie się stykał z płaszczem wodnym czy jak się nie będzie stykał z płaszczem wodnym?

Czy zastosowąć zwężenie na końcu dopalacza?

Czy może niżej?

Chce aby płomień siedział w dopalaczu i pod żadnym pozorem z niego nie wychodził.

Co włożyć do doplacza aby było lepsze zmieszanie gazów palnych z tlenem.

post-77985-0-62420900-1520877664_thumb.png

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.