adamu Opublikowano 15 Października 2018 Autor #76 Opublikowano 15 Października 2018 A czy trzeba jakoś ustawiać wstępnie ciśnienie w naczyniu cwu i co czy wystarczy po prostu podłączyć je do instalacji i będzie ok ?
odpowietrznik Opublikowano 15 Października 2018 #77 Opublikowano 15 Października 2018 A skąd masz wodę z sieci czy hydrofor?
adamu Opublikowano 15 Października 2018 Autor #78 Opublikowano 15 Października 2018 Tradycyjnie z sieci . Czytałem ,że naczynie są już gotowe pod montaż czyli ustawione pod odpowiednie ciśnienie ?
odpowietrznik Opublikowano 15 Października 2018 #79 Opublikowano 15 Października 2018 To źle czytałeś) Ciśnienie w naczyniu powinno być niższe o 0,2 bar od ciśnienia ustawionego na reduktorze.Czyli jak np. na instalację idzie 3bar to w naczyniu(oczywiście przed montażem) 2,8bar Mówię póki co o naczyniu CWU
adamu Opublikowano 16 Października 2018 Autor #80 Opublikowano 16 Października 2018 Na naczyniu ciśnienie CWU jest 3 bary a na CO 1,5bar . Ciśnienia wody zasilającej nie znam , a piec w układzie zamkniętym 1,5 bar . Więc na naczyniu CO według zalecenia upuścić te 0,2 bar czy zostawić ? CWU tak jak wspomniałem nie wiem , awaryjny CWU mam 6 bar.
odpowietrznik Opublikowano 16 Października 2018 #81 Opublikowano 16 Października 2018 Do ilu atmosfer jest zawór bezpieczeństwa?
adamu Opublikowano 18 Października 2018 Autor #82 Opublikowano 18 Października 2018 Zawór na kotle i naczyniu przeponowym CO 2 bary , zawór do cwu 6 bar .
odpowietrznik Opublikowano 18 Października 2018 #83 Opublikowano 18 Października 2018 Ciśnienie wstępne na zdemontowanym naczyniu (jeżeli odległość od miejsca montażu naczynia do najwyższego grzejnika<10m) ustawić na 1bar Po zainstalowaniu naczynia napełnić instalację do 1,3 bar
adamu Opublikowano 28 Października 2018 Autor #84 Opublikowano 28 Października 2018 W instalacji mam podpięty zawór 4d 1 cal kvs 12 z niego idzie woda na CO oraz przeniesiony zawór 3D wraz z podlogowka, a na powrocie pompa kotlowa . Pytanie czy zawór nie jest za mały ? Moc kotła 25-30kw wyjście 6/4 , mogę zakupić zawór 6/4 za nim redukcje na 1 cal pod pompy , ale co za korzyść to przyniesie prócz wyrzuconej pompy z obiegu kotłowego bo rozumiem ,ze na takiej średnicy grawitacja zadziała .
adamu Opublikowano 2 Listopada 2018 Autor #85 Opublikowano 2 Listopada 2018 Czy zastąpienie zaworu stało temperaturowego vta 322 z podłogówki za zaworem 4d na 3D ręczny afriso coś da czy może zostać ? Jeżeli konieczna jest zmiana to zakupić zawór 3/4 cala jak instalacja podłogowa czy 1 cal i na redukcje ?
Dragster Opublikowano 2 Listopada 2018 #86 Opublikowano 2 Listopada 2018 Który to konkretnie jest vta 322? i na jaki Afriso?
adamu Opublikowano 2 Listopada 2018 Autor #87 Opublikowano 2 Listopada 2018 Esbe vta322 20-43 , a afriso zwykły 3D ARV 388 . Czy taka zmiana coś wniesie czy będzie to samo , regulację na mieszaczach przewiduje ręcznie bez siłownika .
Dragster Opublikowano 2 Listopada 2018 #88 Opublikowano 2 Listopada 2018 Jeśli chcesz ręcznie to tylko termostatyczny, czyli taki jak masz. Chociaż nie wiem czy KVS nie będzie za mały. ARV 388 potrzebuje siłownika i sterowania.
adamu Opublikowano 2 Listopada 2018 Autor #89 Opublikowano 2 Listopada 2018 KVS 1.6 , 4 pętle 45m2 podłogi pompa 25-6 drugi bieg , przepływy 2l/min jakoś to chodzi więc zostawiam zawór .
adamu Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor #91 Opublikowano 5 Listopada 2018 Rozumiem ,ze na podłogę temperaturę puszczać w zakresie 30-35 stopni ? A jak sprawa się ma do CO grzejniki aluminiowe z głowicami termo ręcznymi z zaworu 4D temp. może być 45 st. ,a jak będą minusowe temp. to zwiększyć na 50st? Jak wywnioskować odpowiednia temp. do pracy głowic . Mam możliwość również włączyć pogodowke na siłownik zaworu 4d ,ale Za nim jest 3d vta322 podłogowy to znowu trzeba będzie go przestawiać ,proszę o opinie .
odpowietrznik Opublikowano 5 Listopada 2018 #92 Opublikowano 5 Listopada 2018 VTA zawsze trzeba będzie przestawiać)"Urok" zaworów termostatycznych bez siłownika)
adamu Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor #93 Opublikowano 5 Listopada 2018 Doczytałem ,że do głowic termostatycznych nie potrzeba pogodówki więc siłownik będzie pracował pod stałą temperatura . Panowie to jak z tą temperaturą , posiada ktoś głowice termo : lepiej zapodać 45 stopni i stały przepływ czy zadać 50-55st. z 4D.?
Dragster Opublikowano 5 Listopada 2018 #94 Opublikowano 5 Listopada 2018 No niby nie potrzeba ale jak są to nie zaszkodzą raczej. Ja przy termostatycznych głowicach nie zrezygnowałem z pogodówki. Po prostu głowice są otwarte. Głównym zadaniem 3d u mnie w obiegu grzejnikowym jest po prostu obniżenie temperatury czynnika a że przy okazji pogodowo.
sambor Opublikowano 5 Listopada 2018 #95 Opublikowano 5 Listopada 2018 Aby utrzymać stałą temp w pomieszczeniach potrzebujesz w przypadku braku głowic dokładnie dobranych grzejników i dokładnie dobranej krzywej grzewczej. Posiadanie głowic na grzejnikach pozwala na utrzymywanie w danych pomieszczeniach zadanych temp i nie potrzeba dokładnej regulacji krzywej grzewczej. W przypadku posiadania głowic na grzejnikach to wyższa temp zasilania powoduje szybsze nagrzewanie pomieszczenia i szybszą rekcję głowic( zamknięcie)
adamu Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor #96 Opublikowano 5 Listopada 2018 Głowice ustawione na 2/3 (18-21 st) czasami 4 (23 st.) . Na piecu 60 stopni to też z zaworu 4d nie ma chyba sensu podobnej temp puszczać bo na powrót mało co się zmiesza . A czy spalanie jakoś znacznie wzrośnie gdy teraz mam 45 stopni ,a np. zadam 50st. co przyczyni się do szybszego nagrzewania ? Muszę jakoś próbować bo w zimę 45 stopni to chyba za mało na obieg grzejnikowy w starym domu ? Jest jeszcze pomysł zlikwidować 4D i założyć 3D może sprzęgło i temp z pieca na grzejniki ,ale o ile w przypadku inwestycji nie mam potwierdzenia ,że układ będzie pracował lepiej / oszczędniej
Dragster Opublikowano 5 Listopada 2018 #97 Opublikowano 5 Listopada 2018 Zostaw te głowice na grzejnikach. Przynajmniej tak jak pisze @sambor będziesz miał lepszą kontrolę nad rozbiorem. Do 4d możesz połączyć pogówkę i sterować zaworem wg. krzywej grzewczej. Nikt nie odpowie Tobie czy 45stC to za mało bo to zależy od tego jak masz dobrane grzejniki.
adamu Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor #98 Opublikowano 5 Listopada 2018 Panowie zapytanie na szybko , poleciał mi bojler 140l z podwójną wężownicą zasilany pompą CWU , potrzebuję na szybko go zmienić . W lokalnym sklepie posiadają podobny tylko ,że z podwójnym płaszczem . Brać nie przeszkadza tutaj zasilanie pompą CWU ? Sprzedawca sugeruje ,że lepiej będzie pracował niż wężownica .? Pozdrawiam.
gregoriusr Opublikowano 5 Listopada 2018 #99 Opublikowano 5 Listopada 2018 Nie przeszkadza zasilanie pompą. Dziala bez problemow.
gmaj22 Opublikowano 5 Listopada 2018 #100 Opublikowano 5 Listopada 2018 Spore przeróbki podłączeń Cię czekają.