mariusz30 Opublikowano 28 Października 2018 #276 Opublikowano 28 Października 2018 temperatura kotła 65, zawór trójdrożny na podłogówkę i 4 drożny na kaloryfer w garażu 120 cm) i na kaloryfer łazienkowy
fotopasjajelcz Opublikowano 28 Października 2018 #277 Opublikowano 28 Października 2018 kaloryczność paliwa ustaw 8 korekta podawania 0 resztę parametrów to co na foto . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka trzeba trochę poczekać aż sterownik przetrawi te informacje
fotopasjajelcz Opublikowano 28 Października 2018 #279 Opublikowano 28 Października 2018 napisz z 30 min ile podaje ci paliwa na godzinę (przykład 1,9kg/h), oraz czy temp kotła rośnie , ważna informacja czy masz panel pokojowy podłączony ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mariusz30 Opublikowano 28 Października 2018 #280 Opublikowano 28 Października 2018 ale w obsłudze mieszacza mam inne dane
mariusz30 Opublikowano 28 Października 2018 #281 Opublikowano 28 Października 2018 nie nie mam panela pokojowego
fotopasjajelcz Opublikowano 28 Października 2018 #282 Opublikowano 28 Października 2018 ale w obsłudze mieszacza mam inne danezrób foto i wrzuć tuWysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mariusz30 Opublikowano 28 Października 2018 #283 Opublikowano 28 Października 2018 ustawienia mieszacza 1 wybór termostatu minimalna temperatura mieszacza 1 max temperatura mieszacza 1 zakres proporcionalności stałą czasy całkowita czas otwarcia zaworu wyłaczenie pompy od termotatu nieczułość
antek55 Opublikowano 28 Października 2018 #284 Opublikowano 28 Października 2018 1 minutę temu, fotopasjajelcz napisał: zrób foto i wrzuć tu Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka masz napęd mieszacza którego?
fotopasjajelcz Opublikowano 28 Października 2018 #285 Opublikowano 28 Października 2018 ustawienia mieszacza 1 wybór termostatu minimalna temperatura mieszacza 1 max temperatura mieszacza 1 zakres proporcionalności stałą czasy całkowita czas otwarcia zaworu wyłaczenie pompy od termotatu nieczułość ty mówisz o ustawieniach serwisowych mieszacza czyli tych co na foto a te co ja podałem znajdują się w ustawieniach parametry regulatora .Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
fotopasjajelcz Opublikowano 28 Października 2018 #287 Opublikowano 28 Października 2018 tak mówimy o nr 1 Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mariusz30 Opublikowano 28 Października 2018 #288 Opublikowano 28 Października 2018 ustawiłem ale nie mam tego eco STER T1 do wyboru tylko uniwersalny
antek55 Opublikowano 28 Października 2018 #289 Opublikowano 28 Października 2018 ten który jest podłączony winien się pokazac w oknie kotła pod ikonką mieszacz
fotopasjajelcz Opublikowano 28 Października 2018 #290 Opublikowano 28 Października 2018 ustawiłem ale nie mam tego eco STER T1 do wyboru tylko uniwersalnyecoster nie będziesz miał bo nie masz panelu pokojowegoWysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mariusz30 Opublikowano 28 Października 2018 #291 Opublikowano 28 Października 2018 ale ja nie mam termostatu w pokojach ani termometru pogodowego może dlatego
fotopasjajelcz Opublikowano 28 Października 2018 #292 Opublikowano 28 Października 2018 grzejniki masz na full otwarte bez termostatów tym lepiej będzie można sprawdzić co dzieje , wejdź w informacje i podaj teraz temp powrotu, strumień paliwa ile kg/h i jaka temp kotła , zawór 4 drożny masz ręczny jeśli tak ustaw na 3 lub 4 , jeśli sterowany siłownikiem temp na Co daj 60C Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mariusz30 Opublikowano 28 Października 2018 #293 Opublikowano 28 Października 2018 tak jak wpomniałem na początku 2 grzejniki które są w domu odkręcone sa na maxa zawór 4 drożny odkręcony na 3/4 jesli chodzi o termostaty na listwie z podłogówki to nic tam nie sterowałem
mariusz30 Opublikowano 28 Października 2018 #294 Opublikowano 28 Października 2018 temperatura powrotu 39 C strumien paliwa 1.7 temperatura kotła 41
marekd Opublikowano 28 Października 2018 #295 Opublikowano 28 Października 2018 Na kotle 41 pogratulować 2/3 lata i po kotle
mariusz30 Opublikowano 28 Października 2018 #296 Opublikowano 28 Października 2018 Marek D proszę poczytać cały watek a później słać mądrości
antek55 Opublikowano 28 Października 2018 #297 Opublikowano 28 Października 2018 radzę założyć napęd na mieszacz 3 dr podłogówki, temperaturę kotła ustawić teraz na 56-60 C . a grzejesz CWU? ten regulator ma b dużo możliwosci, warto z nich korzystać pozdrawiam
mariusz30 Opublikowano 28 Października 2018 #298 Opublikowano 28 Października 2018 a co to takiego napęd na zawór 3 drożny? a CWU nie grzeje
antek55 Opublikowano 28 Października 2018 #299 Opublikowano 28 Października 2018 regulator będzie sterował temperaturą wychodzącą na podłogówke i będzie ona niezależna od temperatury kotła, trzeba mierzyć temperaturę za zaworem 3dr , sam montowałes ten kocioł czy jakiś "monter"
mariusz30 Opublikowano 28 Października 2018 #300 Opublikowano 28 Października 2018 kocioł montował monter współpracujący z frmą Defro