Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1


rymar71

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

kaloryczność paliwa ustaw 8

korekta podawania 0

resztę parametrów to co na foto .a915330435842073970010345904cd50.jpg&key=fac9fd937a970462bd1352ee93928134bc47688d01143c99f00065d39595ab98

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

 

 

 

a1bd5b0fb3a52b8a531cd59406cbe878.jpg&key=5e162e6ea5129f7b880b5560b84fb2d24276f4ee4a6a95486cb16f7b282aa85a

 

trzeba trochę poczekać aż sterownik przetrawi te informacje

 

Opublikowano

napisz z 30 min ile podaje ci paliwa na godzinę (przykład 1,9kg/h), oraz czy temp kotła rośnie , ważna informacja czy masz panel pokojowy podłączony ?

 

 

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

 

 

 

Opublikowano
ale w obsłudze mieszacza mam inne dane
zrób foto i wrzuć tu

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

ustawienia mieszacza 1 

wybór termostatu

minimalna temperatura mieszacza 1 

max temperatura mieszacza 1

zakres proporcionalności

stałą czasy całkowita

czas otwarcia zaworu

wyłaczenie pompy od termotatu

nieczułość

Opublikowano
1 minutę temu, fotopasjajelcz napisał:

zrób foto i wrzuć tu

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
 

masz napęd mieszacza którego?

Opublikowano
ustawienia mieszacza 1 
wybór termostatu
minimalna temperatura mieszacza 1 
max temperatura mieszacza 1
zakres proporcionalności
stałą czasy całkowita
czas otwarcia zaworu
wyłaczenie pompy od termotatu
nieczułość
ty mówisz o ustawieniach serwisowych mieszacza czyli tych co na foto a te co ja podałem znajdują się w ustawieniach parametry regulatora .1ca887d0d62675248a707a6d0508066c.jpg

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

tak mówimy o nr 1

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
 

Opublikowano

ten  który jest podłączony winien się pokazac w oknie kotła pod ikonką mieszacz

Opublikowano
ustawiłem ale nie mam tego  eco STER T1 do wyboru tylko uniwersalny
ecoster nie będziesz miał bo nie masz panelu pokojowego


Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

grzejniki masz na full otwarte bez termostatów tym lepiej będzie można sprawdzić co dzieje , wejdź w informacje i podaj teraz temp powrotu, strumień paliwa ile kg/h i jaka temp kotła , zawór 4 drożny masz ręczny jeśli tak ustaw na 3 lub 4 , jeśli sterowany siłownikiem temp na Co daj 60C



Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
 

Opublikowano

Na kotle 41 pogratulować 2/3 lata i po kotle 

Opublikowano

radzę założyć napęd na mieszacz 3 dr podłogówki, temperaturę kotła ustawić teraz na 56-60 C . a grzejesz CWU?

ten regulator ma b dużo możliwosci, warto z nich korzystać

pozdrawiam

Opublikowano

regulator będzie sterował temperaturą  wychodzącą na podłogówke i będzie ona niezależna od temperatury  kotła, trzeba mierzyć temperaturę  za zaworem 3dr , sam montowałes ten kocioł czy jakiś "monter"

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.