Ocena Instalacjii Co I Cwu


weedrytro

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Warto zalozyc reduktor i zawor zwrotny? bo aktualnie prosto z sieci jest podlaczone dojscie zimnej wody

A odplyw do kanalizacji nie ucierpi w stylu z tak goraca woda?

A rzuc okiem jeszcze na napelnianie wody w instalacji,prawidlowo jest podlaczone? 937ebfe040c9dae89d0a379336d738f0.jpg

 

Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

A gdzie zbiornik przeponowy???!!! Musi być pierwszy od bojlera, jeszcze przed zaworem bezpieczeństwa. Przy 200 litrowym zbiorniku objętość wody przy podgrzaniu wzrośnie o co najmniej 8 litrów. Jak myślisz, o ile wzrośnie w nim ciśnienie? 

Opublikowano

Zbiornik na gorze 18 litrowy a bojler 300l

Odpowiedni zbiornik i w dobrym miejscu?

Tam gdzie uzupelnianie wody w instalacji nie cofnie sie woda z kotla do rury od wody? do 5bbd49e14efda6071fd27f3aab60095c.jpg

 

Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Masz szczęście... ;) Nie cofnie bo masz ZZ. 

Opublikowano

To chociaz tyle ze to jest dobrze :)

A co powiesz na temat tej pompy kotlowej w tym przypadku?

Jak wlaczyc ciagle grzanie cwu?

Z gory dzieki za wszystkie informacje :)

 

Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Hmmm naczynie czy źle / dobrze...
Na samej górze źle bo łapie się na poduszkę powietrzną, ale swoją robotę zrobi. Minus taki, że siedzi na ciepłej wodzie.

Z drugiej strony większość pojemników dopuszcza wodę do 70 stopni więc tu też tragedii nie ma.

W miejscu pokazanym przez odpowietrznik jest lepiej, ale z kolei jak ktoś ma twardą wodę z własnej studni to cały osprzęt na zimnej wodzie lubi szybko zarastać...

Fajnie jak można się wpiąć wtedy minimalnie wyżej bezpośrednio do bojlera... Tutaj wodociąg więc jak napisał odpowietrznik byłoby lepiej.

Opublikowano

A zbiornik przeponowy Co? Tez ujdzie? Czy zle zamontowany?

Wypowiesz sie na temat tej pompy kotlowej ?

I o tym jak zrobic z tym ciaglym grzaniem Cwu?

Dzieki za wszystkie informacje :)

 

Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

O zbiorniku do CO napisali już mądrzejsi ode mnie i trzeba się ich słuchać!

CWU na stałe:
1. Wyciągasz czujnik z bojlera - masz 20 stopni na czujniku więc kocioł będzie chciał grzać non stop.
2. Wpinasz pompę prosto do gniazdka (no może wtyczka by się przydała) :)

Minusy są takie że ile na piecu - tyle pod prysznicem.
Jednak jak to jest bojler 300L to fajnie stabilizuje kocioł.

Pompa kotłowa też będzie działać. Tylko ze CWU na stałe możesz zrealizować już dziś i popatrzeć czy Ci taka opcja pasuje.

Opublikowano

Co do punktu 1/ Jeśli temperatura czujnika spadnie poniżej temp. załączenia pompy, to się i tak wyłączy. Znacznie lepiej jest "oszukać" czujnik kalibracją.

Opcja #2 to dać czujnik cwu na powrót przed kotłem i jeśli chcesz mieć temp. powrotu np. 50 C ustawiasz temp.zadaną cwu 52 C i histerezę 2 stopnie. Wadą takiego rozwiązania jest cykliczna praca pompy (nie wszystkie pompy to lubią) oraz "piła" na wykresie powrotu (nie wszyscy użytkownicy to lubią ) :)

Opublikowano

Naczynie przep.CO powinno być jednym z trzech zabezpieczeń kotła w układzie  zamkniętym(dlatego lokalizacja przy kotle który ma chronić)Drugie to zawór schładzający,ale nie widzę trzeciego w postaci zaworu bezpieczeństwa powiedzmy 2bar który powinien być na zasilaniu kotła.A w ogóle producent dopuszcza ten kocioł do pracy w układzie zamkniętym?

Opublikowano

Sprobuje najpierw tak jak podpowiadacie ze stalym obiegiem Cwu.

 

Zobaczcie na zdjecie czy jesli bym zamontowal pompe kotlowa to ten zawor roznicowy nie przeszkadza w niczym w tym miejscu?

 

Jaka pompe jak juz wybrać na kotlowa 25-40? Caly czas musi byc wpieta do gniazdka czy jak nia sterować?

Pompa Co to 25-60

Dzieki za wszystkie podpowiedzi :)

 

Kolego Odpowietrznik

Zawor bezpieczeństwa jest na dole przy kotle jak będę po pracy to zrobie zdjecie.

To naczynie przeponowe Co jest w bardzo zlym miejscu? Ono jest na powrocie ale 1.5 m od kotla

Twoim zdaniem moze zostać czy trzeba przerabiac? Czy spełnia swoja funkcje w tym miejscu co jest?

Nie wiem czy dopuszcza ale przy pierwszym uruchomieniu byl serwisant Tekli i wypelnil gwarancje.

Montowal kociol instalator ze sklepu z certyfikatem przed znalezieniem tegp forum bylem zielony w tym tenacoe ale dzieki wam juz cos wiem.

Z gory Dzieki za odpowiedz bo naprawde duzo mozna sie dowiedzieć:)

 

Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka

3f83363ff9705a98050f49f9de49695d.jpg9752115414fd29125f3617083bc020bb.jpg

Opublikowano

Jaki model Tekli masz?

Opublikowano

Naczynie ma być na powrocie przed kotłem - nie na powrocie czegoś tam. Najlepiej przy samym kotle.
Jak tutaj:

http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/schemat_podlaczenia_kotla_w_ukladzie_zamknietym_sas_210415.jpg

Ale jeśli jest tak jak tutaj to też swoją rolę spełni:

http://www.instalator.pl/wp-content/uploads/2015/09/Foit202.jpg

(Tak tak, zawory zwrotne są do d... na reszte nie patrze).

Ze zdjęcia nie mam pojęcia gdzie jest...

Opublikowano

Naczynie teraz jest na powrocie ale jeszcze przed zaworem 4d.

 

Zawor roznicowy jest zaraz po prawej kolo manometru.

Jesli bym zalozyl ta pompe kotlowa to nie bedzie przepychala przez ten zawor roznicowy?

Wypowiesz sie na temat pompy? Jaka odpowiednia by byla i jak nia sterować? Czy na stale w prądzie?

Dzieki za Twoje rady wszystkie :)

 

Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Czemu ma przepychać jak to całkiem inny obieg... Najwyżej będzie się domykać (a chyba po to tam jest) przy pracy pomp.

Pompa 25-40, sterowanie zależy jak non stop powrót jest niedogrzany to na stałe do prądu - jak nie to jakiś sterownik różnicowy z czujnikami przed 4D na powrocie jeśli tam są wszystkie powroty spięte i za pompą kotłową.

Opublikowano

Tu jest ten zawor bezpieczeństwa

 

 

Shogun popatrz jak mam powrot

Pompa na tej rurze od 4d na dol do kotla?

 

Przeponowy zbiornik na Cwu ma temperature pracy do 99 stopni.

 

Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka

74452095e2b96ffbe775243dc6e33524.jpg9f5d25e71bd47645b604a74b4d6c2607.jpge2021c91908d9017cd62d542047ab17d.jpg

Opublikowano

Odpowietrznik jak zwykle w zaawansowanym programie graficznym naniosl stosowne poprawki, chyba ma juz szablon :-D zawory czasem wstawiaja 2 jeden na zasilaniu, drugi na powrocie, co nie zmienia faktu ze zgodnie z norma jego miejsce jest na zasilaniu a raczej bezposrednio w kotle na gorze...

Opublikowano

Dzieki , Pompa juz wiem jak ma byc

 

A popatrzcie na zdjecia

 

Gdzie by mozna bylo dac obydwa naczynia Co i Cwu tak by bylo poprawnie tzn mozna gdzies poprowadzić rurki zeby naczynia nie przeszkadzaly?

 

W ktorym miejscu zawor bezpieczenstwa i ile bar zamontować? Kociol nie ma innego wyjścia tylko zasilanie

 

A te czesci ocynkowane nie przeszkadzaja? Tylko kotłownia jest ze stali reszta instalacji miedz

 

c710b1f3633f8c170d9a86c5ffadcc89.jpg123a4759661d22ac42ef15d4ca543692.jpgb0dec58d145a4fbbda5e930109d9dc75.jpg

 

Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

A czy zawór 4D przypadkiem nie może być podłączony tak że zasilenie z kotła nie może być na wprost zasilenia instalacji? Zazwyczaj te wejścia 4D mają być pod katem 90 czyli zasilenie z kotła np z dołu a wyjście na instalacje z prawej lub lewej i analogicznie powrót do kotła i powrót z instalacji. Druga rzecz czy siłownik jest napewno 3 punktowy,a może jest dwu i tylko zamyka i otwiera nie ma pozycji pośredniej. 4 D nie zawsze ochroni powrót jeśli jest pocudowana instalacja, jak już to nie lepiej było dać sprzegłorozdzielacz i byłoby wiele prościej. I ochrona powrotu z pompą na powrocie do kotła, i zasilenie CWU, i obiegów grzewczych podłogi czy grzejników. Instalator zrobił gniota, fakt estetycznie, ale czy dobrze?

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Siłownik trzy punktowy

Tak jak mowie ja sie nie znam a montowal instalator ze sklepu certyfikatem

 

Teraz juz wiem ze moglo byc inaczej ale juz za pozno, trzeba poprawic to co jest i moze będzie w miare działać

 

Kolego Odpowietrznik i kolego shogunzlasa wypowiecie sie na temat tych naczyn przeponowych w ktorym miejscu by je sac zeby było najlepiej i ten zawor bezpieczenstwa drugi na zasilaniu w ktorym miejscu?

 

Z gory dzieki Za rady :)

 

Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Już wspominali, że ZB jak najbliżej kotła na zasilaniu. Zaś naczynie przeponowe C.O. na powrocie również pierwsze w kolejności od kotła - jak się mylę to mnie poprawcie. Daj znać później jak Ci się ten piec sprawuje. Pozdrawiam.