Witam.

Potrzebuję zrobić wentylację w łazience, w której nie ma komina. Biorę pod uwagę raczej wentylator z czujnikiem wilgotności, gdyż na grawitację w tym przypadku nie mam co liczyć. 

 

Wentylator będzie w suficie. Odległość do komina z wolnym kanałem to ok 6,5m w poziomie. Dwa rozwiązania:

1) sztywny kanał plastikowy fi 100 lub 125, ułożony w poziomie nad sufitem podwieszanym i podłączony do komina (czy wentylator przepchnie powietrze przez te 6,5m?)

2) przebicie się przez ścianę i wyrzutnia na zewnątrz (kanał ok. 1,5m)

 

Które rozwiązanie będzie lepsze? Wolałbym pierwsze, ale czy wentylator da sobie radę przy tak długim poziomym kanale?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przez ścianę nie przebijaj się, to jest złe rozwiązanie. Wentylator kanałowy powinien dać radę w łazience a jak nie da to są wentylatory kanałowe o większym sprężu. Poszukaj specjalistycznej firmy jak choćby ta http://wentylatory.istore.pl/pl/wentylatory-kanalowe może coś doradzą.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Odpowiadając w temacie postu obu kolegom jednocześnie, chciałem zaznaczyć, że w budynkach w których zainstalowano  urządzenia grzewcze z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Andrzeju podaj źródło tego przepisu, gdyż moje WT stanowią trochę inaczej:

 

np

 

§ 150 Warunków Technicznych stanowi :

 

9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do
spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej
wentylacji wyciągowej jest zabronione.

 

§ 141. Zabrania się stosowania:

3)     indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spali-
nowych.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja w pierwszym poście nie widzę nic na temat źródła ciepła do cwu , nie wszystkie one muszą znajdować się w łazience np popularny bojler. Może autor tematu napisze coś na ten temat.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Hmm w swoim domu mam założone wentylatory w obu łazienkach (WC na dole: wentylator z timerem, łazienka u góry: czujnik wilgotności i timer).

Efekt uboczny to taki że jak działa wentylator to skądś trzeba uzupełnić braki powietrza. Wiec jak okna są pozamykane to ciągnie z pozostałych kratek wentylacyjnych. A że 2 są kratki wentylacyjne są blisko spalinowego to może zaciągać zapaszki z pieca.

 

Problem znika gdy doprowadzi się dopływ powietrza z zewnątrz np poprzez GWC które mam w domu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 gdyż na grawitację w tym przypadku nie mam co liczyć. 

Ja bym nie był taki pewny. Wszystko zależy od przekroju i długości tego kanału. 

Aczkolwiek wentylacja grawitacyjna bywa "kapryśna" i zazwyczaj nie działa tak jak byśmy sobie tego życzyli. Tym bardziej w pomieszczeni takim jak łazienka warto wspomóc ją mechanicznie.

 

czy wentylator da sobie radę przy tak długim poziomym kanale?

Dla wentylatora to "wsio rabno" gdzie tłoczy pobrane powietrze. Jak kanał nie będzie zbyt wąski to da radę. Poniżej fi 110 bym nie schodził.

 

1) sztywny kanał plastikowy fi 100 lub 125, ułożony w poziomie nad sufitem podwieszanym i podłączony do komina (czy wentylator przepchnie powietrze przez te 6,5m?)

2) przebicie się przez ścianę i wyrzutnia na zewnątrz (kanał ok. 1,5m)

Opcja 1 była by lepsza, aczkolwiek w sytuacjach trudnych można się pokusić o rozwiązanie pierwsze.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Już odpowiadam.

 

Woda grzana prądem i kotlem na paliwo stałe, znajdującym się w kotłowni. W łazience kotła brak. Kotłownia wentylację ma:-)

 

Najbardziej pasowalaby mi właśnie opcja podpięcia do komina rurami. Martwila mnie tylko ta odległość.

 

Obecnie jest zrobione tak sprytnie, że kanały są poprowadzone rurami spiro. Od łazienki do kuchni, tam się łączą, za połączeniem jest wentylator kanałowy i idą do komina. W tym przypadku rura z łazienki ma w sumie 15 metrów... A i wentylator działa tylko jak się go włączy w kuchni...

 

Dlatego chciałbym odciąć łazienkę od tego systemu i zrobić osobno.

Kanał wentylacyjny w kominie ma wymiar 35x20cm :-) Tylkk wtedy kuchnie i łazienkę musiałbym podpiąć do jednego kanału...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kotłownia na paliwo stałe powinna mieć "zetkę"

W przypadku kominków pobierających powietrze z domu osobiście uważam że nie powinno się stosować wentylacji wyciągowej w innych pomieszczeniach zwłaszcza przy dzisiejszych szczelnych oknach, chyba że mają nawietrzaki. .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wejście do kotłowni jest z dworu, po schodach w dół. W drzwiach wejściowych zamontowana kratka 40x40, dodatkowo milion innych nieszczelności, więc powietrza absolutnie nie brakuje. Zetka w tym przypadku jest zbędna.

Poza tym kotłownia ma oczywiście swój kanał wentylacyjny, nie połączony z resztą domu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.