Snurq Opublikowano 10 Października 2020 #1176 Opublikowano 10 Października 2020 wyłącz po prostu sterowanie kotłem poprzez pokojówkę, masz jakieś dziwne zaniki połaczenia i kocioł to "widzi" jako niedogrzanie pokoju, dlatego się rozpala. Cytuj
pepa81 Opublikowano 10 Października 2020 #1177 Opublikowano 10 Października 2020 To samo przypuszczam,,, coś jest z pokojówką.... bateria, połączenie przewodowe, awaria pokojowki. Odłącz od zacisków w kotle (przy wyłączonym napięciu) i zobacz czy problem nadal występuje. Cytuj
Kazio321 Opublikowano 11 Października 2020 #1178 Opublikowano 11 Października 2020 Kolego jaki masz regulator pokojowy ? Być może jakieś urządzenie zakłóca Ci sygnal i kocioł świruje . 2 sprawa jak masz możliwość zmiany kanału komunikacji między regulatorem a odbiornikiem to zmien powinno pomóc, bynajmniej u mnie pomogło. Cytuj
marioc1982 Opublikowano 12 Października 2020 #1179 Opublikowano 12 Października 2020 Właśnie zmieniłem kanał komunikacji i do rana sprawdzę czy coś się zmieni. Cytuj
sieniu22 Opublikowano 28 Listopada 2020 #1180 Opublikowano 28 Listopada 2020 Panowie jest nowa aktualizacja dla kotłów - szczerze polecam :) Cytuj
Motorex Opublikowano 28 Listopada 2020 #1181 Opublikowano 28 Listopada 2020 A jak aktualizować? Cytuj
sieniu22 Opublikowano 28 Listopada 2020 #1182 Opublikowano 28 Listopada 2020 Defro wysyła mailem aktualizacje. Cytuj
gilal Opublikowano 28 Listopada 2020 #1183 Opublikowano 28 Listopada 2020 (edytowane) Jaki numer aktualizacji? Edytowane 28 Listopada 2020 przez gilal Cytuj
gilal Opublikowano 28 Listopada 2020 #1185 Opublikowano 28 Listopada 2020 Już mam ją, ale dzięki. Myślałem, że wyszło coś nowego. Pozdrawiam Cytuj
Motorex Opublikowano 28 Listopada 2020 #1186 Opublikowano 28 Listopada 2020 ja od 3 lat nie aktualizowałem. Panowie warto? co zmienia aktualizacja? Cytuj
gilal Opublikowano 28 Listopada 2020 #1187 Opublikowano 28 Listopada 2020 Moim zdaniem zawsze warto. Tylko wszystkie nastawy zapisz bo przy aktualizacji wszystko idzie do nastaw fabrycznych Cytuj
sieniu22 Opublikowano 28 Listopada 2020 #1188 Opublikowano 28 Listopada 2020 Piec zupełnie inaczej pracuje - teraz gasi się tylko na czyszczenie przy sterowaniu pogodowka ogrzewania OP Cytuj
Motorex Opublikowano 28 Listopada 2020 #1189 Opublikowano 28 Listopada 2020 nie wiem czy to lepiej że pracuje cały czas. znaczy dla kotła pewnie tak ale koszty wzrastają chyba wtedy. Więcej pali Cytuj
sieniu22 Opublikowano 28 Listopada 2020 #1190 Opublikowano 28 Listopada 2020 Dam znać ile pali teraz na dobę Cytuj
marioc1982 Opublikowano 6 Grudnia 2020 #1191 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Witam po dłuższej przerwie. Problem został rozwiązany, poprzez zamontowanie czujnika pokojowego po kablu zamiast sterowanego bezprzewodowo. Jednak były jakieś problemy z łącznością między nadajnikiem a odbiornikiem, których nie udało mi się rozwiązać. Lecz przy nowym regulatorze pokojowym wszystko już znowu działa jak należy. Cytuj
jarek9008 Opublikowano 21 Grudnia 2020 #1192 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Witam, Mam następujący problem - mianowicie nie mogę sobie poradzić z przebijaniem temp. powyżej zadanej (zadana 65 ), piec dochodzi do zadanej i potem dalej temperatura idzie w górę. W instalacji zawór 4D - same grzejniki. Główne ustawienia - podajnik min przerwa 18 s, max 36, wentylator min 308, max 50, biegi min 6, max 16. Ktoś z Was ma jakiś pomysł co zmienić w ustawieniach? Z góry dziękuję za wszelkie rady. Cytuj
gilal Opublikowano 21 Grudnia 2020 #1193 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Czy są termostaty na grzejnikach? Bo jak tak to jeden grzejnik musi być odkręcony. A może pompa też wyłącza się? Po wygaszeniu kocioł zawsze trochę przebije. Chyba, że chcesz aby kociołek pracował cały czas... Cytuj
jarek9008 Opublikowano 21 Grudnia 2020 #1194 Opublikowano 21 Grudnia 2020 (edytowane) Są, ale tylko na dwóch z 11 łącznie. Zależy mi na tym, żeby kocioł pracował cały czas właśnie. Edytowane 21 Grudnia 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj
pepa81 Opublikowano 21 Grudnia 2020 #1195 Opublikowano 21 Grudnia 2020 może sprubuj takie nastawy... Cytuj
gilal Opublikowano 21 Grudnia 2020 #1196 Opublikowano 21 Grudnia 2020 3 godziny temu, jarek9008 napisał: Są, ale tylko na dwóch z 11 łącznie. Zależy mi na tym, żeby kocioł pracował cały czas właśnie. Zobacz co będzie po nastawach @pepa81 Cytuj
jarek9008 Opublikowano 21 Grudnia 2020 #1197 Opublikowano 21 Grudnia 2020 @pepa81, a czy przy tych ustawieniach masz włączony hallotron nadmuchu? Cytuj
pepa81 Opublikowano 22 Grudnia 2020 #1198 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Nie, hallotron jest wyłączony, w sumie nawet nie wiem kiedy i po co go wyłączyłem, ale piec działa mi bardzo stabilnie. Jeżeli to nie pomoże, możesz zejść z mocą do np. 80%. Cytuj
jarek9008 Opublikowano 22 Grudnia 2020 #1199 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Po całej nocy jest ok, piec nie przekroczył zadanej temperatury o te 5 stopni. Wielkie dzięki za pomoc! Cytuj
jarek9008 Opublikowano 2 Stycznia 2021 #1200 Opublikowano 2 Stycznia 2021 W dniu 21.12.2020 o 19:51, pepa81 napisał: może sprubuj takie nastawy... @pepa81 jeszcze jedno pytanie - a jaką masz ustawioną maksymalną temperaturę spalin oraz czy masz uruchomiony ruszt w pracy? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj