miron60 Opublikowano 7 Lutego 2017 #1 Opublikowano 7 Lutego 2017 Witam serdecznie szanowne Towarzystwo! Kupiłem dom w stanie surowym i mam zagwostkę jak podłączyć kocioł na ekogroszek 20 KW pod dwa rozdzielacze z których rozprowadzona jest instalacja ogrzewania podłogowego na wszystkie pomieszczenia. Wiadomym jest że musi być zamontowany zawór trójdrożny który obetnie temperaturę zasilania do 45 stopni. Żeby uzyskać zadaną temperaturę np. w sypialni muszę na każdą pętlę założyć radiową głowicę termoelektryczną, a w pomieszczeniu regulator temperatury! Dziesięć pomieszczeń dziesięć regulatorów pokojowych? Jeżeli dobrze myślę to podpowiedzcie jakiej firmy są najlepsze i w najrozsądniejszej cenie. Największym problemem jest jak rozwiązać zasilanie tych rozdzielaczy? Jeżeli pompa obiegowa będzie tłoczyć wodę w rozdzielacze wszystko będzie ok kiedy głowice będą otwarte! ale nie mogę wydumkać co się stanie jak wszystkie głowice będą zamknięte z uwagi na właściwe temperatury pomieszczeń? pompa obiegowa będzie mielić wodę? nie spali się? Nigdzie nie mogę rozwikłać tego problemu. Oświecicie mnie? Dodam dom ma 200mkw grzanych podłóg. Pozdrawiam
krisgie Opublikowano 12 Lutego 2017 #2 Opublikowano 12 Lutego 2017 Zastanów się czy ma pewno to bedzie najlepsze rozwiązanie. Jesli tak, to rozwiązań może być wiele, np. Jedna pętla bez siłownika np w łazience, listwa z automatyką ktora wyłączy pompę (looknij na allegro), bypas na rozdzielaczu i pewnie wiele innych. Ale zastanów sie czy nie lepiej będzie wyregulować tą podłogę i sterować ją np pogodowo, np zawór 3d, 4d z siłownikiem, wiele kotłowych sterowników to potrafi. Poprzez zamykanie pętli możesz utracić efekt podłogi i być może poprzez ciągle zamykanie i otwieranie pętli zdestabilizujesz pracę kotła. U mnie rozwiązanie pogodowe jak wyżej sprawdza się doskonale, tez mnie kusiło sterowanie strefowe ale ostatecznie porzuciłem ten pomysł. Wypowiadam sie tylko jako użytkownik bo nie jestem w tym temacie fachowcem.
ameno25 Opublikowano 12 Lutego 2017 #3 Opublikowano 12 Lutego 2017 Zrób zdjęcie tych rozdzielaczy 20kW kocioł na paliwo stałe to co ty ogrzewasz że taka olbrzymia moc ? Jak już na paliwo stałe i podłogówka to dawaj bufor ciepła , za buforem dwa 2x 3d z silownikiem i masz płynne sterowanie Do podłogówki SALUS IT 600 lub inny , jak nie ma tynków to ciagnij przewody bedzie taniej
ameno25 Opublikowano 12 Lutego 2017 #4 Opublikowano 12 Lutego 2017 Odnośnie zamknięcia wszystkich głowic i Twojego pytania co z pompą to jeśli masz odpowiednie rozdzielacze do OP to tam sa bypass które własnie po to są by woda miała którędy popłynąć aby nie spalić pompy kiedy pętle sa zamknięte
odpowietrznik Opublikowano 12 Lutego 2017 #5 Opublikowano 12 Lutego 2017 Gdybyś jednak się decydował na siłowniki to polecam listwę sterowania ogrzewaniem podłogowym firmy TECH.Jest tez wersja bezprzewodowa tej listwy ale to drozsze rozwiązanie,siłowniki wtedy tez muszą być w wersji bezprzewodowej.Gdy zamknie się ostatni siłownik to pompa zostanie wyłączona.Gdy są siłowniki to warto zastosować pompę z Autoadapt np.Grundfos Alpha 2
ameno25 Opublikowano 13 Lutego 2017 #6 Opublikowano 13 Lutego 2017 Czy sterowanie podłogowe od TECH ma jakiś algorytm przyrostu i spadku temperatury pomieszczenia w czasie uwzględniając bezwładność podłogi , czy tylko odcina dana pętle lub załącza ?