papasmurfek Opublikowano 9 Lutego 2017 #126 Opublikowano 9 Lutego 2017 Ok. Pisałem z pamięci. Dokladnie to 18mkw - 0,5mkw na kominek. Długości podałem w przybliżeniu, ale pętle nie były dłuższe jak 50m.
PaWoS Opublikowano 10 Lutego 2017 Autor #127 Opublikowano 10 Lutego 2017 Papasmerfie :) 90mb rury na 20m2 , i masz co 15cm rozstaw ? <_< coś chyba z tym tez pomyliłeś bo mi wychodziło na 13m2 90mb rury :) czyli 7mb/m2 Jaką masz odległość od rozdzielacza do pomieszczeń? U mniej jak przeanalizowałem to rozdzielacz jest w odległości 24 cm (grubość ścianki nośnej) od tych pętli. Z kolei pętla z korytarza jest w puszczona do salonu ale już teraz nie wiem ile dokładnie ale to tez zmienia u mnie zagęszczenie rur. Po kilku latach jest ciężko sobie przypomnieć ale na bank rurki przebiegały co 3 kratki na folii czyli mniej więcej co 15 cm.
PaWoS Opublikowano 12 Lutego 2017 Autor #128 Opublikowano 12 Lutego 2017 W dalszym ciągu czekam na hydraulika. Zawór 3D dojechał i bym go wkręcił ale trzeba śrubunki przerobić a za to już się nie biorę sam. Natomiast dzięki zakupionemu termometrowi bezdotykowemu mam kilka obserwacji. na regulatorze ustawiłem temp 21 st. na zewnątrz w dzień około - 5 a w nocy około -11 histereza aktualnie jest 0.3 st i mniej już nie ustawię. Aktualnie pracuje cała instalacja. Na tą chwilę krzywą muszę chyba pod ciągnąc do góry bo dobija do równych 21 st, i gdy temperatura spadnie o 0.3 st kocioł zaczyna pracować ale temp leci o kolejne 0.2 st i dopiero zaczyna rosnąć. Różnica powrotu i zasilania około 10 st do momentu aż kocioł zacznie modulować i gdy temp zasilania spadnie wtedy różnica jest około 5 st Gdy kocioł zaczyna pracę na pętli w salonie jest około 25 st a kiedy kończy pracę jest 26,5 st. Uważam że pomieszczenie się teraz bardzo szybko nagrzewa ale podłoga raczej nie zdąży złapać wyższej temperatury ze względu na dojście do temperatury zadanej na regulatorze. Od dnia kiedy założyłem temat różnica jest taka że w kuchni, jadalni i salonie temperatura utrzymuje się prawie tak samo czyli w okolicach 21 st Pytanie do sambor, czy jeśli do rozdzielacza od kaloryferów mam również rurkę PP25 i planuję rozbudowę instalacji o kolejne 4 szt to może się również pojawić problem?(W sumie 2 drabinki i 14 stalowych 140 -tek) Na tą chwilę pompka stratos pico pokazuje 21 W i przepływ w granicach 0.6 - autoadaptacja Podam jeszcze kilka ciekawostek które zaobserwowałem podczas zabawy termometrem. Jak wcześniej pisałem, mam ytong energo 36,5 ściana nośna na której jest regulator ma temp 21 st okno Drutex profil 5-cio komorowy - 16,5 st - nie ma pod spodem kaloryferu szpaleta 2 cm od profilu - 18,5 st - jak wyżej grzejnika brak Ściana zewnętrzna około 2 mb od najbliższego okna i kaloryfera - 20,1 st Okno Drutex profil 5-cio komorowy - 22 st kaloryfer 140 cm pod spodem o temperaturze mierzonej u góry 28.8 (głowica ustawiona na 3 gdzie pełna skala to 5) Szpaleta 2 cm od profilu 20,4 st podłoga w najzimniejszym miejscu 26 st W momencie pomiarów kocioł pracuje od pół godziny Zasilanie około 35 st Powrót około 30 st
odpowietrznik Opublikowano 12 Lutego 2017 #129 Opublikowano 12 Lutego 2017 Zapomnij aby rura PP fi.25 pociągnęła 14szt grzejników typu 22/1400 to ani odpowiednik CU22 Swoją drogą to dziwna technika doboru grzejników,wszystkie takie same bez względu na zapotrzebowanie poszczególnych pomieszczeń na ciepło.No tak brak OZC)
Griszah Opublikowano 12 Lutego 2017 #130 Opublikowano 12 Lutego 2017 ... podłoga w najzimniejszym miejscu 26 st ... Czyli z tą podłogówką wcale nie jest tak źle, jak pierwotnie sądziłeś.
PaWoS Opublikowano 12 Lutego 2017 Autor #131 Opublikowano 12 Lutego 2017 Właśnie kombinuje jak to opanować. Nie chcę tu wklejać zdjęć żeby "obory" hydraulikowi nie zrobić. Zrobię tak, do istniejącego rozdzielacza wymienię tyle rury ile się da na 28 miedź a do kolejnego z którego podepnę nowe 4 kaloryfery polecę do góry przez strop. Od sprzęgła jest 1'aż do zaworu za pompką. Mogę jeszcze dać trójnik za sprzęgłem i zrobić osobny obieg na te 4 kaloryfery. Tylko czy jest sens pakować kolejne 600 zł na pompkę. Te dodatkowe kaloryfery pójdą na poddasze które aktualnie nie jest użytkowe. W projekcie mam podane że powinny być 4 x Q=700 W. A ogólnie to pomieszczenie przy temperaturze 20 st ma obliczone 2800 W. może za ostro chcę przewymiarować grzejniki. Sugeruję się niską temperaturą zasilania w granicach 38 st a projekt jest obliczony przy 70/55 st metoda doboru grzejników to oko inwestorki :) To są dekoracyjne z płaskim panelem przednim. http://www.egrzejniki.pl/grzejniki-pokojowe/purmo-plan-p-askie/purmo-plan-typ-fc-22/plan-fc22-wys-600/grzejnik-purmo-plan-fc-22-600x1400.html
PaWoS Opublikowano 12 Lutego 2017 Autor #132 Opublikowano 12 Lutego 2017 Czyli z tą podłogówką wcale nie jest tak źle, jak pierwotnie sądziłeś. To po zwiększeniu przepływu. Wcześniej była tragedia
odpowietrznik Opublikowano 12 Lutego 2017 #133 Opublikowano 12 Lutego 2017 Dla kondensata parametry doboru grzejników 70/55 są za wysokie,powinny być np.55/40,55/45 Przy zapotrzebowaniu pomieszczenia 2800W dwa takie nie wystarczą(2360W)trzy znów za dużo choc nie zaszkodzi)
PaWoS Opublikowano 12 Lutego 2017 Autor #134 Opublikowano 12 Lutego 2017 Nie potrafię przeliczyć, jaki jest wzór?
PaWoS Opublikowano 12 Lutego 2017 Autor #135 Opublikowano 12 Lutego 2017 Dla kondensata parametry doboru grzejników 70/55 są za wysokie,powinny być np.55/40,55/45 Przy zapotrzebowaniu pomieszczenia 2800W dwa takie nie wystarczą(2360W)trzy znów za dużo choc nie zaszkodzi) Nie mam jeszcze kupionych to zamówię 120 - tki, będzie z zapasem.
ameno25 Opublikowano 12 Lutego 2017 #136 Opublikowano 12 Lutego 2017 PaWos masz temperaturę podłogi 26* i tylko 21* temperaturę pomieszczenia ?
PaWoS Opublikowano 12 Lutego 2017 Autor #137 Opublikowano 12 Lutego 2017 Pompy mam 60 i 2 obiegi, kaloryfery to osobny. Na razie nie mam problemów z grzejnikami pojawią się pewno po rozbudowie. Pompkę jak włączę na full to ma przepływ 900l na h Rury do istniejącego rozdzielacza PP 25 ale jest trójnik na powrocie i zasilaniu i pion do tego rozdzielacza co planuje poprowadzony też PP 25. Nie skorzystam z tego pionu. Jak przewiercę się przez strop to znajdę się między ścianą kolankową a stolcem. tutaj będzie pomieszczenie techniczne z rozdzielaczem. Tyle że w kotłowni będzie rura na wierzchu co mi nie przeszkadza. ameno25 odpowiedziałem na post który zmieniłeś Temperatury jak podałem takie są. Nie odpowiedziałes na pytanie jakie wcześniej zadałem. Jaką masz odległość od rozdzielacza do tych pomieszczeń z podłogówką? ile rurki mb?
odpowietrznik Opublikowano 12 Lutego 2017 #138 Opublikowano 12 Lutego 2017 Nie mam jeszcze kupionych to zamówię 120 - tki, będzie z zapasem. Weź pod uwagę że to są grzejniki dla temp wewnętrznej 20st
PaWoS Opublikowano 12 Lutego 2017 Autor #139 Opublikowano 12 Lutego 2017 Biorę pod uwagę dla tego myślałem o 140 cm
ameno25 Opublikowano 12 Lutego 2017 #140 Opublikowano 12 Lutego 2017 Podając długość pętli zawsze odliczasz rurę od rozdzielacz do pętli. Ja mam na dole rozdzielacz odległość od pierwszych pętli to grubość ściany, np do łazienki to już po jakieś 3 metry , a do góry po 5 m Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
odpowietrznik Opublikowano 12 Lutego 2017 #141 Opublikowano 12 Lutego 2017 Program SDG dla pomieszczenia o obciążeniu cieplnym 2800W dobrał dla parametrów 55/45/20 3szt grzejników 600x1400.Nie bez znaczenia jest lokalizacja danego grzejnika,jeżeli jest pod oknem to OK ale jak np.na ścianie bez okna to sparawność takiego grzejnika spada
sambor Opublikowano 12 Lutego 2017 #142 Opublikowano 12 Lutego 2017 Pytanie do sambor, czy jeśli do rozdzielacza od kaloryferów mam również rurkę PP25 i planuję rozbudowę instalacji o kolejne 4 szt to może się również pojawić problem?(W sumie 2 drabinki i 14 stalowych 140 -tek) Na tą chwilę pompka stratos pico pokazuje 21 W i przepływ w granicach 0.6 - autoadaptacja Na pewno nie wystarczą, nawet przy różnicy między zasilaniem a powrotem 20C to będzie za dużo Przepływ 0,6m3/h to przy 15C różnicy moc ok 10kW Grzejnik FC 22 1400x 600 ma moc przy tych temp zasilania 770W To trzeba przeliczyć a dopiero później kupować Tabela z mocami dla zasilania 50C i powrotu 35 poniżej.
PaWoS Opublikowano 13 Lutego 2017 Autor #143 Opublikowano 13 Lutego 2017 Cały budynek łącznie z garażem i poddaszem ma obliczone 10150 W Poddasze które aktualnie jest oddzielone ścianą pustak 36,5+ 10 styro plus sufit 40 cm wełny 0,39 ma 2800 W Pozostaje 7350 W. To by pozostało na rurach PP25 które są pod wylewką. Około 6 mb zasilanie plus 6 mb powrót. Na poddaszu mam 3 okna dachowe czyli 3 kaloryfery pod nimi a jeden blisko schodów. Dach kopertowy więc na 4 ścianach by wisiały
sambor Opublikowano 13 Lutego 2017 #144 Opublikowano 13 Lutego 2017 To może wystarczy i nie trzeba będzie zmieniać tych PP25
PaWoS Opublikowano 13 Lutego 2017 Autor #145 Opublikowano 13 Lutego 2017 Trochę się zgubiłem. Czyli reasumując istniejące rury pod wylewką zostają, wymienię tylko to co w kotłowni za pompką. Tylko dalej nie zrozumiałem czy mogę z istniejącej pompki z 1' wyjść na zasilanie istniejącego rozdzielacza PP 25 oraz na ten na poddasze i również PP 25 czy trzeba 3 obieg zrobić i 3 pompkę. sprzęgło ----1'---------zawór kulowy 1' ------filtr 1'------pompka 60-tka śrubunki 1'-----zawór zwrotny 1'-------zawór kulowy 1"-------------trójnik 1' -----PP25------7350 W I I I PP 25 I 2800 W Gdyby tak mogło zostać to wykorzystam rurki które mam w ściance. W tej chwili instalcja tak samo wygląda tylko za zaworem kulowym zaczyna się PP 25 i trójnik jest też 25
sambor Opublikowano 13 Lutego 2017 #146 Opublikowano 13 Lutego 2017 Takie coś co proponujesz może zadziałać, pod warunkiem montażu do trójnika i samego trójnika rury 1" lub miedzi 28 i dopiero od niego odejścia na PP25 Odejście na poddasze nie będzie zbyt dużym obciążeniem, a raczej trzeba będzie mocno pokryzować grzejniki na poddaszu, inaczej przestaną grzać pozostałe.
PaWoS Opublikowano 14 Lutego 2017 Autor #147 Opublikowano 14 Lutego 2017 Hydraulik przesunął termin o tydzień, coś mi się wydaje że będę musiał sobie zakupić palnik i sam jakoś ogarnąć. Obcego fachowca nie wpuszczę, nie chce mi się tego od nowa przerabiać :)
PaWoS Opublikowano 24 Lutego 2017 Autor #148 Opublikowano 24 Lutego 2017 W końcu mój fachowiec dotarł i wymienił część instalacji. Zmiany: Podłogówka przepływ na pompie 900 l/h. Rotametry mnie zaczęły "słuchać". Mam mozliwość ustawiać więcej niż poprzednio. kaloryfery 1 000 l/h jest kolosalna różnica bo na przykładzie podłogówki to tyle miałem jak pracowały 2 pompki równocześnie. Przy okazji wyszło pewne niedomówienie ponieważ opisywałem swój rozdzielacz że ma wejście 1' i że są tam założone zawory calowe bo tak ustalałem przy montażu poprzednio. Teraz dopiero hydraulik mi powiedział że założył tam 3/4 bo takie wejście jest na belkę. Moje laickie oko tego nie wyłapało i tez źle tutaj opisałem w poście. Pozostaje w takim razie chyba wymiana belek w rozdzielaczu i założenie z wejściem 1'. Zrobię to pewno na jesień a istniejące belki wykorzystam do 4 kaloryferów, nie potrafię obliczyć ale myślę że nie będzie problemu. Moje spostrzeżenie na temat poprawy pracy podłogówki przy większym przepływie to na zasilaniu 37 st a na powrocie 30. szybciej tez nagrzewa się podłoga. Cel może nie w 100 procentach ale osiągnięty dzięki Wam. największe podziękowania dla Pana sambor.
PaWoS Opublikowano 24 Lutego 2017 Autor #150 Opublikowano 24 Lutego 2017 A ja się cieszę że byłem na tyle uparty i że nie zraziłem się gdy mnie wyśmiewano :) Jeszcze raz dzięki
Rekomendowane odpowiedzi