  1. elfuczi, witaj ziomalu. Ja też z Tarnowa. Pompę zawsze można zwiększyć kosztem większego hałasu, filtry regularnie czyszczone. Masz rację co do rury, na 2 obiegach coś jest nie halo ale nadrobiłem to szybszym obiegiem. Pomijam fakt że rury doprowadzające czynnik do rozdzielacza mają kilka kolanek na których zrobiły się zwężki. W zasadzie nie mam się czego czepiać już, co dałem rady naprawić to zrobiłem. Sprawdziłem też zdjęcia z etapu kładzenia rur i nie ma nigdzie zagięcia. Pozostaje ekipa od miksokreta której niestety nie mogłem na bieżąco kontrolować.
  2. Pompki włączają się wraz z piecem. Przez 2 sezony pompka od podłogówki pracowała 24/h więc mam porównanie. Tak mam ustawione głowice od kaloryferów że pod koniec grzeje tylko podłoga. Sterownika pogodowego nie chcę do podłogówki. Prawdziwe mrozy utrzymują się w zasadzie przez miesiąc, korona mi z głowy nie spadnie jak dokonam korekty manualnie. Na to konto wolę zakupić zasilanie awaryjne. Przepływy muszę mieć takie jakie mam teraz. Moja pamięć jest dobra, po prostu nie wybrałem Twoich propozycji choć na pewno miały wpływ na całokształt mojej pracy, więc dziękuję :)
  3. Nie bardzo wiem który post masz na myśli ale jeśli chodzi o dławienie to że jak teraz rozkręcę rotametry to mam przepływy ponad 3l :) Rok do faktycznie kawał czasu ale poprzednie posty były w lutym więc nie grzebałem w instalacji w sezonie grzewczym a dopiero teraz jak można wyłączyć kocioł. Sambor, korzystając z cząstki wiedzy jaką mi przekazałeś mam za sobą kolejną przeróbkę. Montowałem mojej Mamie piec defro na miejsce przeciekającego sas. Z uwagi na różnicę gabarytów dużą część instalacji musiałem zmienić. Napotkałem podobny bubel z zwężaniem przekrojów rur. Wyjście z pieca miedź 28 mm, zawór różnicowy i pompka, rozdzielenie na 2 obiegi 22 mm i 15 mm i nad tym zbiornik wyrównawczy podpięty rurką 15 mm. To chyba taka mała bomba :). Kolejny bubel to na powrocie do pieca rura 22 mm zlutowana trójnikiem z rurą 15 mm i dalej kawałem 15 mm, siódemka 3/4 ocynk i śrubunek w kotle. Mama przez ponad 10 lat miała problem z ogrzewaniem i nikt nie potrafił znaleźć przyczyny a to pewno te zwężki stwarzały problem. Własnymi "rencami" zmieniłem te zwężki na 28 mm oraz naczynie wyrównawczy podpiąłem bezpośrednio do kotła. Wyposażyłem instalację jeszcze w zawór 4d i Mama teraz dopiero wie że ma c.o. w domu. Fachowiec który wykonał tą instalację to jeden z najsłynniejszych w okolicy, gdyby na ulicy zapytać to 80% instalacji wykonał on. Współczuje tym ludziom jak zrobił podobnie jak u Mamy Pozdrawiam
  4. Po roku pozwolę sobie dopisać. Wymieniłem belki. Przelałem obiegi. Po tej wymianie pompki ustawiłem: kaloryfery na 11 W Podłogówka na 30 W Dołożyłem na zawór 3d siłownik ze sterownikiem cra 111 i ustawiłem stałą temperaturę 31 st. temperatura podłogi utrzymuje się w granicach 26 st Spadło tez zużycie gazu, kocioł nawet w pewnym momencie zaczął taktować. Różnica to około 3 m3 gazu mniej przy temperaturach 10 - 6 st na zewnątrz Jestem teraz bardzo zadowolony z ogrzewania. Za niecały miesiąc mam serwis kotła to jeszcze popracuję nad sterowaniem. Przpływy na obiegach: 1. 90 mb - 1,5 l 2. 90 mb - 1,3 l 3.4.5.6.7.8 około - 45 mb - 1.5 l To wskazania oczywiście na otwartych rotametrach. Teoretycznie wszystkie obiegi odpowietrzone. teraz na długich pętlach mam po 2,4 l jedną pętlę na łazienkę mam 2 l a pozostałe skręcone na 1,4 l. Teraz muszę dławić obiegi :) To takie info dla kogoś kto będzie miał podobne problemy Jeszcze raz dziękuję za pomoc
  5. A ja się cieszę że byłem na tyle uparty i że nie zraziłem się gdy mnie wyśmiewano :) Jeszcze raz dzięki
  6. W końcu mój fachowiec dotarł i wymienił część instalacji. Zmiany: Podłogówka przepływ na pompie 900 l/h. Rotametry mnie zaczęły "słuchać". Mam mozliwość ustawiać więcej niż poprzednio. kaloryfery 1 000 l/h jest kolosalna różnica bo na przykładzie podłogówki to tyle miałem jak pracowały 2 pompki równocześnie. Przy okazji wyszło pewne niedomówienie ponieważ opisywałem swój rozdzielacz że ma wejście 1' i że są tam założone zawory calowe bo tak ustalałem przy montażu poprzednio. Teraz dopiero hydraulik mi powiedział że założył tam 3/4 bo takie wejście jest na belkę. Moje laickie oko tego nie wyłapało i tez źle tutaj opisałem w poście. Pozostaje w takim razie chyba wymiana belek w rozdzielaczu i założenie z wejściem 1'. Zrobię to pewno na jesień a istniejące belki wykorzystam do 4 kaloryferów, nie potrafię obliczyć ale myślę że nie będzie problemu. Moje spostrzeżenie na temat poprawy pracy podłogówki przy większym przepływie to na zasilaniu 37 st a na powrocie 30. szybciej tez nagrzewa się podłoga. Cel może nie w 100 procentach ale osiągnięty dzięki Wam. największe podziękowania dla Pana sambor.
  7. Hydraulik przesunął termin o tydzień, coś mi się wydaje że będę musiał sobie zakupić palnik i sam jakoś ogarnąć. Obcego fachowca nie wpuszczę, nie chce mi się tego od nowa przerabiać :)
  8. Trochę się zgubiłem. Czyli reasumując istniejące rury pod wylewką zostają, wymienię tylko to co w kotłowni za pompką. Tylko dalej nie zrozumiałem czy mogę z istniejącej pompki z 1' wyjść na zasilanie istniejącego rozdzielacza PP 25 oraz na ten na poddasze i również PP 25 czy trzeba 3 obieg zrobić i 3 pompkę. sprzęgło ----1'---------zawór kulowy 1' ------filtr 1'------pompka 60-tka śrubunki 1'-----zawór zwrotny 1'-------zawór kulowy 1"-------------trójnik 1' -----PP25------7350 W I I I PP 25 I 2800 W Gdyby tak mogło zostać to wykorzystam rurki które mam w ściance. W tej chwili instalcja tak samo wygląda tylko za zaworem kulowym zaczyna się PP 25 i trójnik jest też 25
  9. Cały budynek łącznie z garażem i poddaszem ma obliczone 10150 W Poddasze które aktualnie jest oddzielone ścianą pustak 36,5+ 10 styro plus sufit 40 cm wełny 0,39 ma 2800 W Pozostaje 7350 W. To by pozostało na rurach PP25 które są pod wylewką. Około 6 mb zasilanie plus 6 mb powrót. Na poddaszu mam 3 okna dachowe czyli 3 kaloryfery pod nimi a jeden blisko schodów. Dach kopertowy więc na 4 ścianach by wisiały
  10. Biorę pod uwagę dla tego myślałem o 140 cm
  11. Pompy mam 60 i 2 obiegi, kaloryfery to osobny. Na razie nie mam problemów z grzejnikami pojawią się pewno po rozbudowie. Pompkę jak włączę na full to ma przepływ 900l na h Rury do istniejącego rozdzielacza PP 25 ale jest trójnik na powrocie i zasilaniu i pion do tego rozdzielacza co planuje poprowadzony też PP 25. Nie skorzystam z tego pionu. Jak przewiercę się przez strop to znajdę się między ścianą kolankową a stolcem. tutaj będzie pomieszczenie techniczne z rozdzielaczem. Tyle że w kotłowni będzie rura na wierzchu co mi nie przeszkadza. ameno25 odpowiedziałem na post który zmieniłeś Temperatury jak podałem takie są. Nie odpowiedziałes na pytanie jakie wcześniej zadałem. Jaką masz odległość od rozdzielacza do tych pomieszczeń z podłogówką? ile rurki mb?
  12. Nie mam jeszcze kupionych to zamówię 120 - tki, będzie z zapasem.
  13. Nie potrafię przeliczyć, jaki jest wzór?
  14. To po zwiększeniu przepływu. Wcześniej była tragedia
  15. Właśnie kombinuje jak to opanować. Nie chcę tu wklejać zdjęć żeby "obory" hydraulikowi nie zrobić. Zrobię tak, do istniejącego rozdzielacza wymienię tyle rury ile się da na 28 miedź a do kolejnego z którego podepnę nowe 4 kaloryfery polecę do góry przez strop. Od sprzęgła jest 1'aż do zaworu za pompką. Mogę jeszcze dać trójnik za sprzęgłem i zrobić osobny obieg na te 4 kaloryfery. Tylko czy jest sens pakować kolejne 600 zł na pompkę. Te dodatkowe kaloryfery pójdą na poddasze które aktualnie nie jest użytkowe. W projekcie mam podane że powinny być 4 x Q=700 W. A ogólnie to pomieszczenie przy temperaturze 20 st ma obliczone 2800 W. może za ostro chcę przewymiarować grzejniki. Sugeruję się niską temperaturą zasilania w granicach 38 st a projekt jest obliczony przy 70/55 st metoda doboru grzejników to oko inwestorki :) To są dekoracyjne z płaskim panelem przednim. http://www.egrzejniki.pl/grzejniki-pokojowe/purmo-plan-p-askie/purmo-plan-typ-fc-22/plan-fc22-wys-600/grzejnik-purmo-plan-fc-22-600x1400.html
×
×