  1. elfuczi, witaj ziomalu. Ja też z Tarnowa. Pompę zawsze można zwiększyć kosztem większego hałasu, filtry regularnie czyszczone. Masz rację co do rury, na 2 obiegach coś jest nie halo ale nadrobiłem to szybszym obiegiem. Pomijam fakt że rury doprowadzające czynnik do rozdzielacza mają kilka kolanek na których zrobiły się zwężki. W zasadzie nie mam się czego czepiać już, co dałem rady naprawić to zrobiłem. Sprawdziłem też zdjęcia z etapu kładzenia rur i nie ma nigdzie zagięcia. Pozostaje ekipa od miksokreta której niestety nie mogłem na bieżąco kontrolować.
  2. Pompki włączają się wraz z piecem. Przez 2 sezony pompka od podłogówki pracowała 24/h więc mam porównanie. Tak mam ustawione głowice od kaloryferów że pod koniec grzeje tylko podłoga. Sterownika pogodowego nie chcę do podłogówki. Prawdziwe mrozy utrzymują się w zasadzie przez miesiąc, korona mi z głowy nie spadnie jak dokonam korekty manualnie. Na to konto wolę zakupić zasilanie awaryjne. Przepływy muszę mieć takie jakie mam teraz. Moja pamięć jest dobra, po prostu nie wybrałem Twoich propozycji choć na pewno miały wpływ na całokształt mojej pracy, więc dziękuję :)
  3. Nie bardzo wiem który post masz na myśli ale jeśli chodzi o dławienie to że jak teraz rozkręcę rotametry to mam przepływy ponad 3l :) Rok do faktycznie kawał czasu ale poprzednie posty były w lutym więc nie grzebałem w instalacji w sezonie grzewczym a dopiero teraz jak można wyłączyć kocioł. Sambor, korzystając z cząstki wiedzy jaką mi przekazałeś mam za sobą kolejną przeróbkę. Montowałem mojej Mamie piec defro na miejsce przeciekającego sas. Z uwagi na różnicę gabarytów dużą część instalacji musiałem zmienić. Napotkałem podobny bubel z zwężaniem przekrojów rur. Wyjście z pieca miedź 28 mm, zawór różnicowy i pompka, rozdzielenie na 2 obiegi 22 mm i 15 mm i nad tym zbiornik wyrównawczy podpięty rurką 15 mm. To chyba taka mała bomba :). Kolejny bubel to na powrocie do pieca rura 22 mm zlutowana trójnikiem z rurą 15 mm i dalej kawałem 15 mm, siódemka 3/4 ocynk i śrubunek w kotle. Mama przez ponad 10 lat miała problem z ogrzewaniem i nikt nie potrafił znaleźć przyczyny a to pewno te zwężki stwarzały problem. Własnymi "rencami" zmieniłem te zwężki na 28 mm oraz naczynie wyrównawczy podpiąłem bezpośrednio do kotła. Wyposażyłem instalację jeszcze w zawór 4d i Mama teraz dopiero wie że ma c.o. w domu. Fachowiec który wykonał tą instalację to jeden z najsłynniejszych w okolicy, gdyby na ulicy zapytać to 80% instalacji wykonał on. Współczuje tym ludziom jak zrobił podobnie jak u Mamy Pozdrawiam
  4. Po roku pozwolę sobie dopisać. Wymieniłem belki. Przelałem obiegi. Po tej wymianie pompki ustawiłem: kaloryfery na 11 W Podłogówka na 30 W Dołożyłem na zawór 3d siłownik ze sterownikiem cra 111 i ustawiłem stałą temperaturę 31 st. temperatura podłogi utrzymuje się w granicach 26 st Spadło tez zużycie gazu, kocioł nawet w pewnym momencie zaczął taktować. Różnica to około 3 m3 gazu mniej przy temperaturach 10 - 6 st na zewnątrz Jestem teraz bardzo zadowolony z ogrzewania. Za niecały miesiąc mam serwis kotła to jeszcze popracuję nad sterowaniem. Przpływy na obiegach: 1. 90 mb - 1,5 l 2. 90 mb - 1,3 l 3.4.5.6.7.8 około - 45 mb - 1.5 l To wskazania oczywiście na otwartych rotametrach. Teoretycznie wszystkie obiegi odpowietrzone. teraz na długich pętlach mam po 2,4 l jedną pętlę na łazienkę mam 2 l a pozostałe skręcone na 1,4 l. Teraz muszę dławić obiegi :) To takie info dla kogoś kto będzie miał podobne problemy Jeszcze raz dziękuję za pomoc
  5. A ja się cieszę że byłem na tyle uparty i że nie zraziłem się gdy mnie wyśmiewano :) Jeszcze raz dzięki
  6. W końcu mój fachowiec dotarł i wymienił część instalacji. Zmiany: Podłogówka przepływ na pompie 900 l/h. Rotametry mnie zaczęły "słuchać". Mam mozliwość ustawiać więcej niż poprzednio. kaloryfery 1 000 l/h jest kolosalna różnica bo na przykładzie podłogówki to tyle miałem jak pracowały 2 pompki równocześnie. Przy okazji wyszło pewne niedomówienie ponieważ opisywałem swój rozdzielacz że ma wejście 1' i że są tam założone zawory calowe bo tak ustalałem przy montażu poprzednio. Teraz dopiero hydraulik mi powiedział że założył tam 3/4 bo takie wejście jest na belkę. Moje laickie oko tego nie wyłapało i tez źle tutaj opisałem w poście. Pozostaje w takim razie chyba wymiana belek w rozdzielaczu i założenie z wejściem 1'. Zrobię to pewno na jesień a istniejące belki wykorzystam do 4 kaloryferów, nie potrafię obliczyć ale myślę że nie będzie problemu. Moje spostrzeżenie na temat poprawy pracy podłogówki przy większym przepływie to na zasilaniu 37 st a na powrocie 30. szybciej tez nagrzewa się podłoga. Cel może nie w 100 procentach ale osiągnięty dzięki Wam. największe podziękowania dla Pana sambor.
  7. Hydraulik przesunął termin o tydzień, coś mi się wydaje że będę musiał sobie zakupić palnik i sam jakoś ogarnąć. Obcego fachowca nie wpuszczę, nie chce mi się tego od nowa przerabiać :)
  8. Trochę się zgubiłem. Czyli reasumując istniejące rury pod wylewką zostają, wymienię tylko to co w kotłowni za pompką. Tylko dalej nie zrozumiałem czy mogę z istniejącej pompki z 1' wyjść na zasilanie istniejącego rozdzielacza PP 25 oraz na ten na poddasze i również PP 25 czy trzeba 3 obieg zrobić i 3 pompkę. sprzęgło ----1'---------zawór kulowy 1' ------filtr 1'------pompka 60-tka śrubunki 1'-----zawór zwrotny 1'-------zawór kulowy 1"-------------trójnik 1' -----PP25------7350 W I I I PP 25 I 2800 W Gdyby tak mogło zostać to wykorzystam rurki które mam w ściance. W tej chwili instalcja tak samo wygląda tylko za zaworem kulowym zaczyna się PP 25 i trójnik jest też 25
  9. Cały budynek łącznie z garażem i poddaszem ma obliczone 10150 W Poddasze które aktualnie jest oddzielone ścianą pustak 36,5+ 10 styro plus sufit 40 cm wełny 0,39 ma 2800 W Pozostaje 7350 W. To by pozostało na rurach PP25 które są pod wylewką. Około 6 mb zasilanie plus 6 mb powrót. Na poddaszu mam 3 okna dachowe czyli 3 kaloryfery pod nimi a jeden blisko schodów. Dach kopertowy więc na 4 ścianach by wisiały
  10. Biorę pod uwagę dla tego myślałem o 140 cm
  11. Pompy mam 60 i 2 obiegi, kaloryfery to osobny. Na razie nie mam problemów z grzejnikami pojawią się pewno po rozbudowie. Pompkę jak włączę na full to ma przepływ 900l na h Rury do istniejącego rozdzielacza PP 25 ale jest trójnik na powrocie i zasilaniu i pion do tego rozdzielacza co planuje poprowadzony też PP 25. Nie skorzystam z tego pionu. Jak przewiercę się przez strop to znajdę się między ścianą kolankową a stolcem. tutaj będzie pomieszczenie techniczne z rozdzielaczem. Tyle że w kotłowni będzie rura na wierzchu co mi nie przeszkadza. ameno25 odpowiedziałem na post który zmieniłeś Temperatury jak podałem takie są. Nie odpowiedziałes na pytanie jakie wcześniej zadałem. Jaką masz odległość od rozdzielacza do tych pomieszczeń z podłogówką? ile rurki mb?
  12. Nie mam jeszcze kupionych to zamówię 120 - tki, będzie z zapasem.
  13. Nie potrafię przeliczyć, jaki jest wzór?
  14. To po zwiększeniu przepływu. Wcześniej była tragedia
  15. Właśnie kombinuje jak to opanować. Nie chcę tu wklejać zdjęć żeby "obory" hydraulikowi nie zrobić. Zrobię tak, do istniejącego rozdzielacza wymienię tyle rury ile się da na 28 miedź a do kolejnego z którego podepnę nowe 4 kaloryfery polecę do góry przez strop. Od sprzęgła jest 1'aż do zaworu za pompką. Mogę jeszcze dać trójnik za sprzęgłem i zrobić osobny obieg na te 4 kaloryfery. Tylko czy jest sens pakować kolejne 600 zł na pompkę. Te dodatkowe kaloryfery pójdą na poddasze które aktualnie nie jest użytkowe. W projekcie mam podane że powinny być 4 x Q=700 W. A ogólnie to pomieszczenie przy temperaturze 20 st ma obliczone 2800 W. może za ostro chcę przewymiarować grzejniki. Sugeruję się niską temperaturą zasilania w granicach 38 st a projekt jest obliczony przy 70/55 st metoda doboru grzejników to oko inwestorki :) To są dekoracyjne z płaskim panelem przednim. http://www.egrzejniki.pl/grzejniki-pokojowe/purmo-plan-p-askie/purmo-plan-typ-fc-22/plan-fc22-wys-600/grzejnik-purmo-plan-fc-22-600x1400.html
  16. W dalszym ciągu czekam na hydraulika. Zawór 3D dojechał i bym go wkręcił ale trzeba śrubunki przerobić a za to już się nie biorę sam. Natomiast dzięki zakupionemu termometrowi bezdotykowemu mam kilka obserwacji. na regulatorze ustawiłem temp 21 st. na zewnątrz w dzień około - 5 a w nocy około -11 histereza aktualnie jest 0.3 st i mniej już nie ustawię. Aktualnie pracuje cała instalacja. Na tą chwilę krzywą muszę chyba pod ciągnąc do góry bo dobija do równych 21 st, i gdy temperatura spadnie o 0.3 st kocioł zaczyna pracować ale temp leci o kolejne 0.2 st i dopiero zaczyna rosnąć. Różnica powrotu i zasilania około 10 st do momentu aż kocioł zacznie modulować i gdy temp zasilania spadnie wtedy różnica jest około 5 st Gdy kocioł zaczyna pracę na pętli w salonie jest około 25 st a kiedy kończy pracę jest 26,5 st. Uważam że pomieszczenie się teraz bardzo szybko nagrzewa ale podłoga raczej nie zdąży złapać wyższej temperatury ze względu na dojście do temperatury zadanej na regulatorze. Od dnia kiedy założyłem temat różnica jest taka że w kuchni, jadalni i salonie temperatura utrzymuje się prawie tak samo czyli w okolicach 21 st Pytanie do sambor, czy jeśli do rozdzielacza od kaloryferów mam również rurkę PP25 i planuję rozbudowę instalacji o kolejne 4 szt to może się również pojawić problem?(W sumie 2 drabinki i 14 stalowych 140 -tek) Na tą chwilę pompka stratos pico pokazuje 21 W i przepływ w granicach 0.6 - autoadaptacja Podam jeszcze kilka ciekawostek które zaobserwowałem podczas zabawy termometrem. Jak wcześniej pisałem, mam ytong energo 36,5 ściana nośna na której jest regulator ma temp 21 st okno Drutex profil 5-cio komorowy - 16,5 st - nie ma pod spodem kaloryferu szpaleta 2 cm od profilu - 18,5 st - jak wyżej grzejnika brak Ściana zewnętrzna około 2 mb od najbliższego okna i kaloryfera - 20,1 st Okno Drutex profil 5-cio komorowy - 22 st kaloryfer 140 cm pod spodem o temperaturze mierzonej u góry 28.8 (głowica ustawiona na 3 gdzie pełna skala to 5) Szpaleta 2 cm od profilu 20,4 st podłoga w najzimniejszym miejscu 26 st W momencie pomiarów kocioł pracuje od pół godziny Zasilanie około 35 st Powrót około 30 st
  17. Jaką masz odległość od rozdzielacza do pomieszczeń? U mniej jak przeanalizowałem to rozdzielacz jest w odległości 24 cm (grubość ścianki nośnej) od tych pętli. Z kolei pętla z korytarza jest w puszczona do salonu ale już teraz nie wiem ile dokładnie ale to tez zmienia u mnie zagęszczenie rur. Po kilku latach jest ciężko sobie przypomnieć ale na bank rurki przebiegały co 3 kratki na folii czyli mniej więcej co 15 cm.
  18. Nic nie szkodzi. Ja co chwilę coś tu walnę i dopiero za chwilę doczytam. Średnio rozmawiam około 5h dziennie przez telefon więc nie jednego byka zrobiłem :)
  19. Każdy post biorę pod uwagę ale też ustaliłem sobie że zaczynam od tego co doradził mi sambor, on tez pisał żeby na razie zostawił np. rotametry w spokoju. Więc trzymam się jego wytycznych. Do przyszłego tygodnia do póki nie przyjdzie hydraulik nic innego nie będę rozgrzebywał. Jeszcze raz tłumaczę i objaśniam Ci. Mam kocioł włączony 24 godziny na dobę na grzanie, na kaloryferach mam ustawioną teraz na głowicach temperaturę około 20 st żeby grzała głównie podłogówka. Wczoraj obniżyłem delikatnie krzywą żeby wydłużyć ciągłość pracy kotła. Fakt u Ciebie instalacja ma super wydajność i próbujesz mi pomóc. Ale podłogówka to nie jest samochód że ściągniesz nogę z gazu i ona zwolni. Ustawienie krzywej to jest kilka dni korekt ale korekty robi się nie co godzinę tylko minimum co 24h. Jeszcze raz wyjaśniam, obraziłeś się na mnie w którymś momencie ale nie masz o co bo najpierw chcę wyeliminować jak najwięcej przyczyn a dopiero zająć się skutkami. Proste i logiczne. Ty masz zrobioną instalację wzorcowo, ja nie. Dlatego założyłem temat. Z wylewki rur nie wyrwę, jak widziałem jak były położone to patrząc na kratki na foli większość była co 15 cm, nie ma zagęszczenia pod ścianami. Jedynie mogę zmieć ustalone z kolegą sambor odcinki instalacji. Wyjdzie mi to i tak taniej niż zakładanie mocniejszej pompki
  20. Z przepływami przesadziłeś, rotametry tyle nie puszczą
  21. Czy mi brakuje cierpliwości? Nie sądzę Mój problem to z tego co widzę masę niby mało ważnych i małym wpływem błędów z czego wyszedł niezły bałagan. rozstaw rur, klej pod płytkami, opory instalacji. Wygląda jak by to odpowietrznik napisał że wszystkie okna otwarte w domu :) Ja to ogarnę wszystko to zabiorę się za ustawienia kotła i sterownik zaworu 3D. Zawór 3D zamówiony na allegro przyjedzie w piątek, hydraulik przyjdzie po niedzieli czyli pewno koło czwartku . Za ten czas zima się skończy :D
  22. Wychodzi tak bo musisz odliczyć w każdym obwodzie drogę do rozdzielacza a tutaj z tego co pamiętam to nie zawsze puszczał prosto tylko trochę po korytarzu zawijał. Dlatego nie szukam winy w samym rostawie W zasadzie to w kuchni pod meblami nie dawał rur to jest 4,5 m2 i na miejscu kominka 0,85 m2 to daje 30,65 m2 czyli 5.7 mb na m2 w przybliżeniu
  23. 2x90 mb rury :) Przepraszam za szybko wysłałem post. Kuchnia jadalnia - 90 mb , Salon 90 mb to jest jedna otwarta przeszczeń
  24. Nie wiem co masz na myśli On/off. Mam regulator pokojowy z pogodówką i ustawiony jest na 24h grzanie czyli stała temperatura. Podczas pisania postów dwukrotnie wyłączyłem kocioł podczas prac bo trochę wody spuściłem z układu. W tym momencie widzę że muszę krzywą obniżyć bo za szybko kocioł się wyłącza. To efekt cieplejszej podłogi. Dzielenie pomieszczenia na kilka obiegów to tez pochwalam. Mi gość na 36 m2 90 mb rurki rozwinął i teraz mam problem. Wysokość pomieszczenia ma bardzo duży wpływ, ja mam 2,73 Jak to jakoś ogarnę to w tym roku dokładam rekuperację to przyszła zima będzie spokojna już.
  25. Zakupiłem termometr temperatura zasilania 40 st temperatura powrotu 32 st salon podłoga w 1,5 mb od drzwi tarasowych, 1,5 mb od okna 25,4 st -------- tutaj wczoraj było 24 st rotametr 2,4 l/min podłoga 1,5 mb od rozdzielacza 28 st - tutaj są zasilania i powroty z 3 pomieszczeń podłoga łazienka 26,5 st - rotametr 1,5 l/min pokój deska 25 st - rotametr 1,5 l/min O ile uda mi się nakłonić mojego hydraulika do wymiany rur w kotłowni to jak sambor pisał dojdzie około 100l/h przepływu to będą sterowalne obwody. Tam gdzie mam deski to są pomieszczenia typu sypialnie więc tam mogę podłogę trzymać w granicach 24 st, w łazience delikatnie mogę podnieść i przede wszystkim w salonie jak bym złapał 26 st to zapraszam wszystkich którzy wypowiedzieli się w tym temacie na dobrą wódkę ;)
×
×