Ostatnio testowałem skokową .....przy moim małym podawaniu 2.2 i zadanej na kocioł 70 dobijał do 72 73 stopni po czym się wygaszał ....za chwilę odpalał żeby dobić 2 , 3 stopnie .....porażka.

Że co? Niby czemu tak robił?

Przy zadanej 70, gdy dochodzi do 66, to przełącza się na moc 30%. Gdy spadnie poniżej 65, to wraca do mocy 100%. Skoro u ciebie przy 72 stopniach się wygaszał, to musiał akurat trafić na moment, gdy został przekroczony maksymalny czas pracy palnika. A może w ogóle to nie było wygaszanie, tylko rozpalanie spowodowane tym, że płomień spadł poniżej wartości foto? Innej możliwości nie widzę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Generalnie opcja bez sensu.

Te podtrzymanie? Wg mnie jak najbardziej z sensem. Bez sensu to jest wygaszanie palnika z powodu przekroczenia temperatury zadanej i za chwilę ponownie go rozpalanie, bo cały czas jest zapotrzebowanie na ciepło. Czytając to forum można się dowiedzieć, że inne sterowniki mają takie funkcje podtrzymania. W Estymie algorytm Fuzzy Logic takiego podtrzymania nie zapewnia. Dlatego ja używam mocy skokowej.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak nie masz stałej pompy to faktycznie nie ma sensu włączać tej opcji. Ale przy stałej pompie jak najbardziej.

Nie jest powiedziane, że się wycofali z tej opcji. Może po prostu Tekla jej nie chce, a w estymowskich sterownikach dla innych kotłów ona jest dostępna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możliwe. Ale w instrukcji estymowskiej dla sterownika igneo wall tez jej nie ma wiec raczej jej nie proponują albo tylko defro ja sobie zażyczyło, choć i oni dając instrukcje sterownika jej nie ujawniaja. Dopiero serwis mi opisał co ona realizuje. Wolałbym miec dobieg pompy jak w touch:) Mniejsza większość pozdrawiam:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ha ha Kriss12 masz chyba racje :) Z jednej strony fajnie jest być zwiastunem weekendu a drugiej jednak strony smutne mieć czas dla swojego kociołka jedynie w weekendy...

 

Jeszcze raz zdjęcia wszystkie ale z linkiem. PS mam nowy pellet. Za 640zł i wydaje mi się, że jest najlepszy jakościowo. Ogień jest żółty ładny a piec pomimo niskiego dawkowania na poziomie 2s szybko wchodzi na obroty. Jedynie co to widać iskry przy płomieniu- jak to wyeliminować (mi to nie przeszkadza ale podobno jest to nie korzystne... popiół jest OK- ale jeszcze wieczorem będę go podglądać)

Parametry to praca stała 60st, pogodowa. Histereza 15st. 

 

http://s2.ifotos.pl/img/IMAG1016j_qnrxeaq.jpg

http://www.ifotos.pl/zobacz/IMAG1017j_qnrxeqp.jpg

http://s2.ifotos.pl/img/IMAG1018j_qnrxeqn.jpg

http://www.ifotos.pl/zobacz/IMAG1019j_qnrxeqx.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze jedno do poprzedniego postu...

Zdjęcie pelletu. Zawuważyłem takie białe elementy w pellecie. Co to może być? Czy może macie jakieś z tym doświadczanie a to białe to jakiś, które może przekreślić ten pellet.... 

Zdjęcie specjalnie w dużej rozdzielczości... 

http://ifotos.pl/z/qnrxsqx

mniejsza rozdzielczość

http://www.ifotos.pl/zobacz/dziwnejpg_qnrxsqx.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Próbę wody" zrobić i wszystko będzie jasne....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jest tego dużo. Pellet pali się świetnie. Chyba najlepszy jaki miałem... Pachnie bardzo ładnie drzewami iglastymi. 

Pellet przeszedł próbę wody. Tonie i rozpuszcza się po wrzuceniu do wody.

Zszedłem z temperaturą zadaną z 70 na 60 z tego powodu, że często kocioł zagrzewał się zbyt mocno nawet do 85st. Teraz przy 60 dochodzi do 74...

Krzywa 53/39/36

Stałą pompa... hmm... nie wiem czy jest sens, gdybym miał zimno w domu to pewnie miało by to racje bytu. Ale w obecnej sytuacji jeśli wszystko działa właściwie... Podejrzewa, że przy stałej pompie na pewno zużyje więcej paliwa... więc po co...

 

A jak z wykresem pracy? Jest OK? Czy należy zwiększyć dawkowanie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Regulator ciągu kominowego.

Czy zgodnie z rysunkiem poniżej montaż regulatora ciągu kominowego na samym dole komina- wyczystka będzie spełniać swoją role?

Wg mnie tak bo to obniży ciśnienie w kominie ale mój ojciec ma wątpliwości... 

Proszę poradę.  Ma ktoś tak? działa? 

W innym przypadku będzie mi bardzo ciężko doprosić się przyjazdu mojego "fachowca"

 

kominjpg_qnrerha.jpg

 

http://www.ifotos.pl/zobacz/kominjpg_qnrerha.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego ale nie jest w tym samym pomieszczeniu... Wyczystka jest w korytarzu a za drzwiami dopiero jest kocioł. Dzieli ich drzwi. Co prawda nigdy nie są zamknięte... Do foto dołożona ściana. Coś to zmienia? 

 

http://s2.ifotos.pl/img/kominjpg_qnrenpr.jpg

 

 

kominjpg_qnrenpr.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A zdawało mi się, że pisałem tu o tym co najmniej kilka razy, że nie może być w innym pomieszczeniu :)

Ja też mam wyczystkę za ścianą i też musiałem kupić RCK na czopuch. Mam dokładnie ten, co na filmiku. Z resztą filmik ten odtwarzałem podczas montażu :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj zmierzyłem temperaturę na wylocie spalin. Przy mocy min o obrotach 20 temp. 100 stopni po podkręceniu do 30 obrotów 120stopni. Na 80% mocy i obrotach 30 temp. 150 stopni. Czy to są poprawne wyniki? Przeważnie kocioł chodzi na min temperaturze wiec spaliny maja Ok 100-120 stopni. Napewno temperatura jest nie za wysoka co jest zasługa dużego kotła i jego budowy, kilka półek spora powierzchnia. Zastanawiam się tylko czy temperatura nie jest za niska. Komin jest stary, ceglany, jeden kanał ma wielkość wiadra:) kanały są 4. Co myślicie?