Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #26 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Rury fi 16 plastikTe cieniutkie idą od odpowietrzania do rury rury do naczynia przelewowegoZawor 3d foto Rura pp to idzie jako przelew do kanalizacji a do naczynia idee miedź 1cal Rury fi 16 plastikTe cieniutkie idą od odpowietrzania do rury rury do naczynia przelewowegoZawor 3d foto Zawor 3d za mały a ja nie znalazl3m info o wydajności? Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 14 Stycznia 2017 #27 Opublikowano 14 Stycznia 2017 (edytowane) Rura pp to idzie jako przelew do kanalizacji a do naczynia idee miedź 1cal Dopytuje o tą rurą do naczynia bo nie mogę jej zlokalizować na zdjęciach a tu chodzi o bezpieczeństwo Na zdjęciu zaworu jest widoczny nr.katalogowy 31100900 po nim można w danych producenta odczytać że ma Kvs=1,6 co jest za mało dla Twojej podłogi.Nie widzę sensu prowadzenia od rury OP tych rurek niby odpowietrzających do naczynia(przecież tymi rurkami dostaje się powietrze do obiegu OP bo naczynie otwarte)Obieg podłogówki musi być obiegiem zamkniętym I też nie wiem czy ma sens zawór różnicowy,przy zaw.4D raczej grawitacja nie zadziała.A ten 4D spałnia swoją funkcję?tzn zabezpiecza temp.powrotu przynajmniej 50st? Edytowane 14 Stycznia 2017 przez odpowietrznik Cytuj
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #28 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Nie mam termometr a na powrocie muszę założyć kupić. Czyli przez zawor 3d może tak słabo grzac? Wrzucam foto tych rurek Cytuj
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #29 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Może Pan link podesłać gdzie jest napisane że jest za mały? To zareklamuje instalatorów mam rękojmnie na papierze Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #30 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Te cienkie rurki do naczynia przelewowego to kolejny błąd - szukamy dalej. Ale chciałeś wytyczne doboru zaworów 3-D Cytuj
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #31 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Przec ten 3d może słabo grzac? Rotometr chodzą normalnie tzn przy pomoce na full przepływ maks 1 przy 1biegu przepływ około 0.4 Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #32 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Powinieneś mieć przepływy 1,5- 2 l/min Cytuj
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #33 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Nie ma takiego właśnie cały czas myślałem że powinien być większy bo skala jest od 0-4 . A na 1biegu 0.4 zalamka a na jawyszym 1 i koniec oczywiście jak są wszystkie 10 petl8 otworzone Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 14 Stycznia 2017 #34 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Masz jeszcze jeden dowód zbyt małego zaworu Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #35 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Sama wymiana zaworu mało co da - masz 3 błędy które trzeba usunąć! 1 - zawór 3-D na większy np VTA 532 lub VTA 572. 2 - likwidacja tej rurki do do rury wzbiorczej - przecież tamtędy woda zasuwa z powrotem na kocioł! odpowietrznik może zostać, nawet tak wysoko. 3 - prawidłowe zasilanie podmieszania zaw 3-D - zimna woda musi być brana z powrotu obiegu podłogówki! Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 14 Stycznia 2017 #36 Opublikowano 14 Stycznia 2017 (edytowane) A ja myślę że warto dołożyć jeszcze 4ty punkt rura wzbiorcza do naczynia aby instalacja stała się bezpieczna Zobaczymy jeszcze co z ochroną kotła jak dokupisz termometr na powrót) Edytowane 14 Stycznia 2017 przez odpowietrznik Cytuj
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #37 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Ta rura co oznaczało pan to ona idee do bojler a. A obok bojler a na scianie miedź 1cal idee do naczynia.A o co chodzi ta rurka do zaslepienia?Co ona mi daje? Co zmniejsza wymiana zaworu 3d? I zaslepienia tej rurki?Sprawność się zwiększy? Cytuj
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #38 Opublikowano 14 Stycznia 2017 (edytowane) CY jest taka opcja ze jeszcze jest spora ilość powietrza w instalacji i dlatego tak *** grzeje i ma słaby przepky Edytowane 14 Stycznia 2017 przez Ryszard Proszę nie używać wulgaryzmów Cytuj
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #39 Opublikowano 14 Stycznia 2017 3 - prawidłowe zasilanie posmieszania zaw 3-D - zimna woda musi być brana z powrotu obiegu podłogówki! A tak na chłopski rozum to co to oznacza że jest teraz źle zamontowana? Jakie objawy? Cytuj
Bolczaczko Opublikowano 14 Stycznia 2017 #40 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Objawy jak w pierwszym poście... Reklamuj, a nie każesz sobie powtarzać po 10 razy... Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 14 Stycznia 2017 #41 Opublikowano 14 Stycznia 2017 (edytowane) 1)Poprawiłem Twoją instalację w poście #13 jak powinno być podłączone włącznie ze zmianą lokalizacji zaworu zwrotnego w obiegu podłogówki aby pobierała ona sobie wodę tylko z powrotu OP a nie z powrotu grzejników(jak jest teraz) 2)Tą cienką rurkę miedzianą co idzie od obiegu podłogowego należy zaślepić bo przez nią dostaje się powietrze do OP(odpowietrznik zostaje)i jak podłogówka ma grzać w tych warunkach jak łapie lewe powietrze. 3)Nie widzę fragmentu instalacji jeżeli chodzi o podłączenie przy kotle, i być moze jest OK(o ile rura do naczynia jest podłączona jak narysowałem) ale ze zdjęcia wygląda tak jakby ta rura wzbiorcza szła do powrotu kotła wtedy nie OK) Edytowane 14 Stycznia 2017 przez odpowietrznik Cytuj
waldikol Opublikowano 14 Stycznia 2017 #42 Opublikowano 14 Stycznia 2017 2)Tą cienką rurkę miedzianą co idzie od obiegu podłogowego należy zaślepić bo przez nią dostaje się powietrze do OP(odpowietrznik zostaje)i jak podłogówka ma grzać w tych warunkach jak łapie lewe powietrze Bzdury piszecie kolego niby jak ma zassać powietrze słup wody 4-5 m wysokości zbiornik wyrównawczy około 10 litrów wody i jak ma zassać jak rurka podłączona za pompą gdzie jest nadciśnienie. Sambor ma racje woda idzie gdzie ma lżej więc wraca z powrotem do kotła , na początek ja bym skasował tą rurę i zobaczył co się dzieje . Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #43 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Wg mnie na 100% część wody pchanej na podłogę wraca się cienką rurką i rurą wzbiorczą do kotła, natomiast nie ma jak tamtędy zaciągać powietrza. Cytuj
henryk1953 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #44 Opublikowano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Ta rura co oznaczało pan to ona idee do bojler a. A obok bojler a na scianie miedź 1cal idee do naczynia. A o co chodzi ta rurka do zaslepienia? Co ona mi daje? Co zmniejsza wymiana zaworu 3d? I zaslepienia tej rurki? Sprawność się zwiększy? Po chłopsku ci wytłumaczę co daje zlikwidowanie tej cienkiej rurki - ona jest całkowicie zbędna - zapytaj "fachowca" po co ją tam zamontował ? Ona psuje cały obieg podłogówki .,Pompa zamiast pchać całą wodę do podłogówki większość pcha przez tą rurkę z powrotem do kotła .Dlatego masz takie małe przepływy w pętlach. Ten odcinek do demontażu ,a otwory zaślepić.,O tym pisał ci kol. sambor.. Druga rzecz -ważniejsza -rura bezpieczeństwa ma wychodzić z górnej części kotła obowiązkowo!!!! Takie podłączenie jakie wykonał twój "fachowiec" całkowicie go dyskwalifikuje. Jest niezgodne z przepisami.To ci próbuje uświadomić kolega odpowietrznik. Ja to bym zrobił tak- DO demontażu- ta cienka rurka ,oraz odcinek rury bezpieczeństwa od wejścia tej cienkiej rurki ,w dół.Zamiana kolanka wychodzącego z kotła na trójnik.Z trójnika rura bezpieczeństwa (wykorzystujesz ten odcinek z demontażu)o ile to jest 28. Jak to zrobisz to może jakimś cudem ten zawór 3d wydoli ,ale jak ci ten "fachowiec" go kupował to niech go wymieni na odpowiedni. Natomiast dalej pozostaje ochrona kotła.Ale to dopiero po montażu termometru na powrocie się okaże. Edytowane 15 Stycznia 2017 przez henryk1953 Cytuj
Kosik1234567890 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor #45 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Dziękuję panowie za pomoc teraz wszystko rozumiem. Instalator twierdz że zawor 3d jest wystarczający na mój metraż podłogi 92m2 według niego zapotrzebowanie na mój dom ciepła 40wm2 będę się z nim Klucil. Foto podłączenia rury do naczynia Cytuj
Maciek92 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #46 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Co ma zapotrzebowanie do przeplywow w instalacji. Toz to 2 rozne pojecia. Cytuj
henryk1953 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #47 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Dziękuję panowie za pomoc teraz wszystko rozumiem. Instalator twierdz że zawor 3d jest wystarczający na mój metraż podłogi 92m2 według niego zapotrzebowanie na mój dom ciepła 40wm2 będę się z nim Klucil. Foto podłączenia rury do naczynia No to rurę RB masz z osobnego wyjscia z kotła ,jezeli to jest 1cal to w porządku jezeli nie to musisz tak to pzerobić jak ci pisałem. Cytuj
Kosik1234567890 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor #48 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Dziękuję za pomoc o postępach będę informowal Cytuj
kiminero Opublikowano 15 Stycznia 2017 #49 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Instalator twierdz że zawor 3d jest wystarczający na mój metraż podłogi 92m2 według niego zapotrzebowanie na mój dom ciepła 40wm2 będę się z nim Klucil. Pomijając tłumaczenie instalatora, musi on zlikwidować ten bypass na obiegu pompy podłogowej. Wtedy okaże się jakie przepływy można uzyskać tym zaworem. Cytuj
tomekb Opublikowano 15 Stycznia 2017 #50 Opublikowano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, czy jak zakręcisz zawór termostatyczny na minimum to zmieniają się przepływy na rotametrach ? Czy pompa jest ustawiona na stałe ciśnienie? Edytowane 15 Stycznia 2017 przez tomekb Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi