Witam

ostatnio mierzyłem temperature wody wyjsciowej i spalin

Przy temp  wody 30-35 temperatura spalin waha sie w granicach 55-58 stopni

Czy nie jest za wysoka?

instalacja jest starego typu, dużo wody w układzie - ok 200 litrów

zastosowana pompa do instalacji grzewczej

Edytowane przez Ryszard
Opublikowano (edytowane)

Pewnie, że za wysoka - spaliny powinny mieć poniżej 0C a z komina wylatywać lód!

 

A tak na serio to nie podajesz jaki kocioł, jaki komin 

Jak robiłeś pomiary tych temperatur

 

Instalacja odbiorcza nie ma znaczenia - ale stara inst jest nawet lepsza.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Kocioł niestety własnej kontrukcji

tzn wymienni zrobiony z grzejnika aluminionego 10 żeberek (taki typ z lat 80), stary wymienny przegnił

 

Pomiar temp spalim robie bezposrednio nad wymiennikiem

 

W kominie niestety nie ma rury i spaliny ida  do komina ok 8 metrów

 

Nie wiem jak obliczyc moc takiego kotła i zastanawiam się czy spaliny nie są za cieple?

Opublikowano

Jak to nie kondensat to masz bardzo dobre temp, w starszych kotłach atmosferycznych temp spalin wahała się od 50 -100C.

Moc to liczysz z ilości spalonego paliwa, masz jakieś stare dane oryginalnego kotła, a ścieżki gazowej pewnie nie zmieniałeś więc policzysz moc palnika a z różnicy temp wody i przepływu policzysz moc odbieraną .

Sprawność to moc odbierana przez moc palnika.

Opublikowano

Tak nastawiam ciśnienie gazu i wyłanczanie palników, aby było to optymalne

Teraz mam nastawione tak, że 130 sekund palenia, 60 sekund studzenia, pompa chodzi cały czas

 

Oczywiście moge mu wiekszą moc dac.

Nie mam danych tego pieca

Ale moge coś takiego zrobić

 

Zmierzyć ilośc gazu w czasie

zmierzyc tepmerature wyjscia i wejscia w tym czasie

Ostatno wyliczyłem, że przy tej temperaturze wody na wyjsciu z pieca zuzyłem

10 metrów gazu na 35 godzin

czyli ok 0.286 m3/h x 11 = 3,15 kWh

 

(11 metrow3 gazu to 1 kWh)

 

Przy takim paleniu

 

Czy bym nie poprawił sprawnośc palników przez wymuszanie/podawanie powietrza (wtłaczanie powietrza w strumien gazu) - czyli palik w pełnym zmieszaniem wtępnym ?

 

Tylko czy spalanie mogłoby byc z srodowisku atmosferycznym, piec/palenisko otwarty ?

Opublikowano (edytowane)

Poniewaz jest to stary bydynek z kamienia

to moc liczę 80 watt na m2 mam 150 m2

80*150(pow)*2,7(wys)=32400 watt=ok33KW

Czy dobrze obliczam i w jakim to zasie jest to zapotrzebowanie?

Edytowane przez genesis72
Opublikowano

Z gazem to za bardzo nie kręć ani nie dmuchaj - nie masz zabezpieczeń p.wybuchowych, nie masz komory zamkniętej , więc dużo nie wymyślisz.

Stary kamienny dom to ok 100W/m2

 

 

To teoretyczna energia ze spalonego gazu, a sprawność ?

Opublikowano

Genesis coś pomyliłeś jednostki moc to kW  energia kWh ,  drugie  1 m3 gazu daje 10 do 11 kWh energii spalając 11 m3 gazu wytworzyłeś około 120 kWh co daję średnią moc 120/35  =3,4 kW .poz Hermogenes

Opublikowano

Sorry

odwrotnie

11 kWh to 1 m3 gazu

 

Nie wiem jaka sprawnosc ma kociol, ale myslę, że 70% może więcej %

Nie umiem policzyc

 

To jest dom z kamienia

Licząc 100watt/m2

to jest

100*150=15000watt x 2.7(wysokosc)=40500 watt

Czyli bym musiał zużyć 40500/11=ok 3682 m3gazu nie licząc sprawnosci 70%

 

W jakim czasie jest to zaprzebowanie, czy sezon grzewczy

Opublikowano (edytowane)

jak to przeliczyć na ilośc gazu (nie licząc sprawnosci pieca)

Czy 15000 watt /11 to by było 1364 m3 gazu?

Edytowane przez Ryszard
Opublikowano (edytowane)

Racja

Dzieki

Jednostki pomyliłem

Czy to jest w ciagu godziny?

Czyli 1,36m3*24godziny=32.64 m3 na dobę

jakby piec miał 70% sprawności to 30 % idzie w powietrze

czy (32.64*30%)+32,64=42,43 m3 na dobe

???

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Tak żeby palnik pracował z mocą 15000 W przez godzinę to musisz dostarczyć 1,36 m3 gazu i w tym czasie wytworzysz 15 kWh energii. Ile z tego pójdzie w dom a ile w komin zależy od sprawności spalania i od sprawności wymiany . poz Hermogenes

Edytowane przez Hermogenes
Opublikowano (edytowane)

Czy to jest w ciagu godziny?

Czyli 1,36m3*24godziny=32.64 m3 na dobę

jakby piec miał 70% sprawności to 30 % idzie w powietrze

czy (32.64*30%)+32,64=42,43 m3 na dobe

???

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Teoretycznie  - z 1,36m3  możesz wytworzyc ok 15kWh energii, ale tak naprawdę na dom pójdzie ok 60% tego

Na więcej przy samoróbce bym nie liczył

 

Ale takie zapotrzebowanie jest przy -20C

Edytowane przez sambor
Opublikowano (edytowane)

Czy moge to jakośc sprawdzic w warunkach domowych? chodzi mi o sprawność

Edytowane przez genesis72
Opublikowano

Zainstaluj ciepłomierz to będziesz wiedział ile ciepła idzie na dom a z ilości spalanego gazu będziesz miał ilość ciepła jakie możesz wytworzyć.

Dzielisz jednio przez drugie i masz to co trzeba

Opublikowano

Witam

Często  sie mówi, iz mała ilośc wody w układzie to lepsza sprawność systemu ogrzewania.

Czy to prawda?

Fakt, iż mała ilośc wody wpływa na mniejsza bezwładność, czyli szybciej sie powinno mieszkanie nagrzewać, ale czy to jest prawda?

 Przecież ogrzanie mieszkania 150 m2,20 litrami wody czy 200 nie wpływać na sprawność tylko na bezwładność wahania temperatury

Opublikowano (edytowane)

Wiedząc ile wody pompa przepchnie w ciagu minudy i jaka jest temperatura wejscia i wyjscia wody, jka ilośc gazu spale w ciągu minuty

 

Czy na tej podstawie moge obliczyć sprawnosc kotła??

 

Jaka powinna byc temperatura wejcia i wyjscia wody?

Przy nowoczesnych kotłach na gaz jaka jest temperatura spalin?

Edytowane przez genesis72
Opublikowano (edytowane)

Dzięki

Ale muszę wciąć go w obieg :((

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Taki znalazłem

http://allegro.pl/cieplomierz-lqm-iii-k-apator-i6600949216.html#thumb/3

 

Mam pompę na wejsciu aqwa model ohi25-40/180

Jest 3 biegu, czyli 50l/min

Teraz mam temperature na wyjsciu 30-33 stopnie, a spalina  58-63 stopnie

Edytowane przez genesis72
Opublikowano

Czy można to tak obliczyć

Przez 60 minut zuzylem 1m3 gazu=q

Obliczyć rożnice temperatury wejcia przed 60 minutami po 60 minutach Twej=t10-t00

Obliczyć temperaturę wyscia (różnicę) Twyj=t11-t10

T=Twyj-Twej

Taka teperatura T ogrzałem 50l/m*60min=3000 litrow na godzine w ciągu godzine 1 m3 wody

Teraz jak to zamienic na energie???

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.