kalambur847 Opublikowano 31 Października 2016 #1 Opublikowano 31 Października 2016 Witam wszystkich forumowiczów Mam taki problem. Posiadam kocioł z podajnikiem 12 kw. Mam podłączoną pompę co i cwo oraz zawór 4d Obecnie mam tz 50 stopni a temperatura wyłączenia pompy cwo 45 stopnii. Gdy uruchomi się pompa cwo po chwili mam zimne grzejniki w domu i to trwa do czasu osiągnięcia tem 45 stopnii i wyłączenia pompy co. Dodam, że priorytet pompy cwo mam ustawiony na 0. Co możecie mi poradzić, czy mieliście podobne problemy? Pozdrawiam
Artex1 Opublikowano 1 Listopada 2016 #2 Opublikowano 1 Listopada 2016 Pytanie jaki masz układ tych pomp, ja miałem podobny problem tyle że nie mam zaworu 4d obie moje pompy były podłączone na jednym wyjściu z pieca czyli rura trójnik i z jednej strony pompa od CO z drugiej od CWO niestety pompa od CWo była silniejsza i jak się załączała to zasysała cała wodę z układu i tę z pieca i tę z układu U ciebie jednak jest jeszcze zawór więc może to on blokuje przepływ na CO sprawdź jak się ustawia zawór i ewentualnie czy cały czas również pracuje pompa od CO jeśli pracuje i zawór nie blokuje to wyłącz na chwile pompę od CWO ( tylko ręcznie odłączając kabel ) i zobacz co sie będzie działo prawdopodobnie woda pójdzie w układ CO co będzie świadczyło o tym że pompa od CWO zabiera cała wodę możesz spróbować ewentualnie zmniejszyć jej bieg a na CO zwiększyć.
leszkowaty Opublikowano 1 Listopada 2016 #3 Opublikowano 1 Listopada 2016 a może wystarczy podnieść temperaturę zadana do 6x* ?
bomba071 Opublikowano 1 Listopada 2016 #4 Opublikowano 1 Listopada 2016 przypuszczam brak zaworów zwrotnych
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2016 #6 Opublikowano 1 Listopada 2016 skoro masz dwie pompy to trzeba ustawic piorytet i po problemie
bomba071 Opublikowano 1 Listopada 2016 #7 Opublikowano 1 Listopada 2016 o ile ma zwrotne bo pompa od ładowania zasobnika będzie ciągła z c.o
kalambur847 Opublikowano 1 Listopada 2016 Autor #8 Opublikowano 1 Listopada 2016 tak jak mówiłam na sterowniku mam ustawione 0 na priorytecie cwo wstawiam zdjęcia
mittek Opublikowano 1 Listopada 2016 #9 Opublikowano 1 Listopada 2016 W/g mnie to co widać z fotek to raczej jest poprawnie, przydałyby się opisy gdzie co idzie bo z samych fotek można coś pomylić. Jeżeli skala i pokrętło jest dobrze założone to przekręć ten 4d na maxa a pompę cwu załącz na początek na I bieg, jężeli nic to nie zmieni to 4d przekręć w przeciwną stronę, może źle poskładany, oczywiście pompa co ma być włączona, możesz też włączyć ją na wyższy bieg.
kalambur847 Opublikowano 1 Listopada 2016 Autor #10 Opublikowano 1 Listopada 2016 Pompa co jest ustawiona na 2 bieg a pompa cwo na 1
papasmurfek Opublikowano 1 Listopada 2016 #12 Opublikowano 1 Listopada 2016 W/g mnie to co widać z fotek to raczej jest poprawnie, przydałyby się opisy gdzie co idzie bo z samych fotek można coś pomylić. Raczej nie do końca. Ten zawór różnicowy to na co?
kalambur847 Opublikowano 1 Listopada 2016 Autor #13 Opublikowano 1 Listopada 2016 Nie mam pojęcia, zdałam się na hydraulika który to robił.W tym roku tylko dodałam pompe cwo która na zdjęciu jest po prawej stronie. Tylko zastanawia mnie ten fakt, że jak pracuje pompa cwo to mam zimne grzejniki. Teraz to da się wytrzymać, bo po ok.40 min robią się ciepłe "jak pompa cwo dobije", ale nie wyobrażam sobie tego przy mrozach
automatyk Opublikowano 2 Listopada 2016 #14 Opublikowano 2 Listopada 2016 podaj jeszcze informacje jak masz spiete powroty jak to wyglada
leszkowaty Opublikowano 2 Listopada 2016 #15 Opublikowano 2 Listopada 2016 podczas grzania cwu pompa od CO się wyłącza, czy tylko tłoczy chłodniejsza wodę?
papasmurfek Opublikowano 2 Listopada 2016 #16 Opublikowano 2 Listopada 2016 Tylko zastanawia mnie ten fakt, że jak pracuje pompa cwo to mam zimne grzejniki. Teraz to da się wytrzymać, bo po ok.40 min robią się ciepłe "jak pompa cwo dobije", ale nie wyobrażam sobie tego przy mrozachNie masz przypadkiem włączonego priorytetu cwu? Wtedy pompa od co robi STOP.Ja bym na Twoim miejscu podłączył pompę od cwu na stałe do prądu na niskim biegu. Dzięki temu podniesiesz dodatkowo temp. powrotu, a wtedy zaworem 4d regulujesz w celu uzyskania odpowiedniej temp. w domu.
mittek Opublikowano 2 Listopada 2016 #17 Opublikowano 2 Listopada 2016 Raczej nie do końca. Ten zawór różnicowy to na co? Układ raczej otwarty, Nie mnie to oceniać czy mogło by go nie być, ktoś zrobił to pewnie miał swoją tezę n/t temat. Instalacja już jest i problemem jest brak grzania grzejników z jednoczesnym grzaniem CWU, jeżeli ten różnicowy jest sprawny, pompa CO też sprawna i pracuję to on w niczym nie przeszkadza aby grzejniki grzały jednocześnie z CWU. Moim zdaniem pod tym względem aby to działało jest poprawnie, a jeżeli nie to albo pompa CWU za wydajna albo pompa CO nie pracuje albo zawór 4g trzeba przestawić na maxa bo na fotce jest tak otwarty 50%, albo też ten różnicowy który przepuszcza. Ale też wziąłbym pod uwagę to co napisał poprzednik
hajtaler428 Opublikowano 2 Listopada 2016 #18 Opublikowano 2 Listopada 2016 Ważne żeby autorka ustaliła to co kolega wyżej pytał - czy pompa CO staje gdy CWU się ładuje czy tłoczy zimną wodę. Jeżeli staje to,wygląda jakby był włączony priorytet CWU ale autorka twierdzi ze priorytet wyłączony. P.S. Ten czujnik temperatury powinien raczej być w tulei pomiarowej w płaszczu kotła a nie przylgowo do rury(w dodatku niezailozowany)bo teraz przekłamuje
odpowietrznik Opublikowano 2 Listopada 2016 #19 Opublikowano 2 Listopada 2016 Ta instalacja jest niebezpieczna.Jakie będzie miało znaczenie czy grzejniki grzeja czy nie jak zrobi bum
kalambur847 Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor #20 Opublikowano 2 Listopada 2016 Dlaczego niebezpieczna?
kalambur847 Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor #21 Opublikowano 2 Listopada 2016 Ta instalacja jest niebezpieczna.Jakie będzie miało znaczenie czy grzejniki grzeja czy nie jak zrobi bum Odpowiadam na pytania. Priorytet cwo na sterowniku mam na 0. Gdy działa pompa cwo to pompa co nie jest ciepła, tak jak ma to miejsce w przypadku gdy pracuje ona sama. Kocioł jest zamontowany w układzie otwartym. Naczynie wyrównawcze jest zamontowane na strychu, sam piec znajduje się w piwnicy. Dołączam zdjęcia pomp jakie są zamontowane 1 zdjęcie pompa co 2 zdjęcia pompa cwo
kalambur847 Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor #22 Opublikowano 2 Listopada 2016 Dodam jeszcze, że gdy pracuje pompa cwo to temperatura na tym górnym termometrze analogowym spada z 50 na 40 stopni, gdy przestanie pracować pompa cwo to po chwili osiąga temperaturę 50 stopni
odpowietrznik Opublikowano 2 Listopada 2016 #23 Opublikowano 2 Listopada 2016 Dlaczego niebezpieczna? Bo jezeli to jest instalacja w układzie otwartym a na taką wygląda ze zdjęć(bo brak zabezpieczeń do układu zamkniętego) to na rurze bezpieczeństwa do naczynia wyrównawczego nie powinno być żadnych zaworów a tu na wyjsciu zasilania z kotła jest na trójniku zawór różnicowy na jednej odnodze a na drugiej zawór 4D Że jest zamontowane na strychu naczynie to nie znaczy jeszcze że jest zamontowane poprawnie zgodnie z normą Również nie mogę dopatrzeć się zaworu bezpieczeństwa a powinien takowy być na zasilaniu.
papasmurfek Opublikowano 2 Listopada 2016 #24 Opublikowano 2 Listopada 2016 Właściwie to jaką funkcję ma pełnić ten zawór 4d?
kalambur847 Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor #25 Opublikowano 2 Listopada 2016 Jestem tylko kobietą i zdałam się na fachowców. Pierwszy który robił całą instalację tak ją zrobił, że cały czas piec musiał grzać także wodę w bojlerze, co spowodowało, że mało był w nadzorze i nie mógł dobić do żądanej temperatury, nie wspominając już o kosztach, bo w zeszłym sezonie zimy nie było, a ja spaliłam tyle ekogroszku ze hej. W tym roku inny fachowiec zamontował pompę cwo żeby bojler był tylko grzany w danym momencie. Jedyne z czym mam teraz problem to właśnie zimne grzejniki gdy działa pompa cwo, bo piec ładnie pracuje. Dlatego proszę was, doświadczonych formumowiczów o pomoc :)