krisgie Opublikowano 14 Lutego 2018 #376 Opublikowano 14 Lutego 2018 (edytowane) Gdybym cały czas miał to co załączyłem poprzednio to bym się nie odzywał :) :) Niestety tak dobrze nie ma, zwykle jest to co załączam teraz ale czasem coś mu odbije i moduluje :P. To dzisiejszy wykres, widać jak PID sobie nie radzi niezależnie od ustawienia. Załączam jeszcze wykres z odczytami temperatury kotła: - zielone - czujnik na rurze - niebieskie - czujnik w studzience Może będzie widać to przesunięcie. Edit: Przesunięcia mają 2-4 minuty ale są też takie gdzie kilkanaście minut naliczyłem. Edit2: Jak dla mnie to przydał by się jakiś parametr typu "histereza górna PID" czy coś w tym rodzaju. Bardzo często się odstawi a za kilka minut ponownie załącza. Edytowane 14 Lutego 2018 przez krisgie Cytuj
jarrek Opublikowano 14 Lutego 2018 #377 Opublikowano 14 Lutego 2018 PID Turbo chyba ma z założenia działać jak "miękki dwustan". Do pracy ciągłej najlepiej sprawdzają się z softu z 4.12.15 GRO SAS - 2 (dzięki Animus) tryby pracy dla PID Standard (moc min, moc średnia i moc maks) W kolejnych wersjach softu (tak mówili w recalart) rozjechał się PID Standard i zalecali ustawienie pracy tylko i wyłącznie na PID Turbo. Kiedyś rozmawiałem też z nimi na temat kalibracji czujnika temperatury i zasugerowali przełożenie czujnika na rurę zasilającą (ale jakoś zapuściłem temat). Ostatnio sprawdzałem i oryginalny przewód jest za krótki, więc odpuściłem. Co prawda mam opał najgorszego sortu, czyli mieszany dziad spiekający z czymś kopcącym, więc czasem ulepi większą figurę i wtedy zdarzy się, że zaczyna świrować. Tak to wygląda na wykresach. Ktoś tu na forum jednak wklejał wykres z pracy ciągłej na PID Turbo... Cytuj
krisgie Opublikowano 14 Lutego 2018 #378 Opublikowano 14 Lutego 2018 To chyba @kjuku wrzucał ten wykres. Tak sobie myślę - zanim zmieniłem położenie czujnika na rurę to nie widziałem żeby kiedykolwiek (oprócz wygrzewania podłogi) pracował dłużej niż godzinę/dwie. Po zmianie czujnika jest raz lepiej raz gorzej - jak na powyższych screenach. Zastanawiam się czy jeszcze nie pójść w stronę wymiany tych czujników na jakieś z lepszą klasą dokładności i mniejszą bezwładnością. Może zapakowali nam najtańsze chińskie badziewie :). Ma ktoś wiedzę czy są oparte na PT czy KTY? No i pytanie czy jest sens się biczować... Cytuj
Animus Opublikowano 14 Lutego 2018 #379 Opublikowano 14 Lutego 2018 Kiedyś zmuszałem kociołek do ciągłej pracy, najdłużej pracował 4 dni bez przerwy i się odstawił. :D Ale samymi nastawami nie dało się tego ogarnąć, musiałem do paliwa dać wypełniacza, tak jak supermarkety dają do wszystkiego. :rolleyes: Najpierw dodawałem do ekogroszku cześka, ale odstawiał się raz co dziennie, jak dodałem pelletu to zaczął pracować dłużej, dopiero na ekogroszku z trocinami udało się go pogonić. Wszystko zależy jeszcze od temperatur zewnętrznych. Cytuj
jarrek Opublikowano 14 Lutego 2018 #380 Opublikowano 14 Lutego 2018 @krisgie wg mnie (to o czym pisałem Ci przez whatsapp) coś pokręcili w algorytmie odkąd zaczęły V klasy wchodzić do obiegu. Zresztą widać na wykresach te płaskie linie na 30%, a później parabole tańczą :D , później znów płasko. Chyba szkoda prądu na szukanie grala na PID Turbo, tym bardziej jak odbiór z instalacji niewielki. Gdyby ktoś miał hasło serwisowe, ale do takiego poziomu, który ustawia histerezę kotła w pracy PID... :rolleyes: Bo ogólnie są dostępne dwa hasła: 28100 - wchodzisz w serwis, ale nic nie zmienisz 19800 - wchodzisz w serwis, możesz modyfikować xxxxx - masz dostęp do parametrów pracy dmuchawy oraz histerezy kotła ;) @Animus Używamy tego samego softu ? Z tym, że Ty na PID Standard, moc maksymalna ? Możesz wrzucić wykres ? Cytuj
kecajbi Opublikowano 15 Lutego 2018 #381 Opublikowano 15 Lutego 2018 ja wgrałem dzisiaj soft testowy z 17_10_2017 przetestuję przez kilka dni jak się będzie zachowywał w porównaniu do poprzedniej wersji. Z tą zmianą mocy kotła w menu serwis - to się sprawdza im wyższa moc ustawiona tym bardziej praca płynniejsza na dwustanie. Nie wiem od czego to zależy, ale na pewno mniej pali. Znaczniej mniej pali przy założeniu blokady na 100%. Tzn mam ustawione na noc 20,5 C w dzień 22,6C. + histereza _/+ 0,2C . Bardzo fajnie mi trzyma te ustawione temperatury. Przedtem miałem problem że albo była za duża dochodziła do 23C albo w nocy nie dochodziła do zadanej temperatury tylko 21C. Piecyk wtedy w nocy częściej pracował. jedyny problem to spieki i czasami alarm przegrzania kotła mi się pojawia. Związane z tym że odcina pompkę CO i piec nie ma gdzie tego ciepła oddać i podbija temperaturę aż do 86 C. Wtedy alarm :) . W sumie przy tym zabiegu oszczędzam realnie jakieś 2-4 kg dziennie. W zależności od temperatury. Wiadomo piec musi rano się mocno nakręcić żeby znów dobić do 22.6 ale nie narzekam bo co prawda ciepło właściwe jest mniejsze ale ciepło odczuwalne ze względu na fakt iż na grzejniki puszcza prawie 61 C rekompensuje to. Cytuj
robinet Opublikowano 15 Lutego 2018 Autor #382 Opublikowano 15 Lutego 2018 Ustaw sobie temp. krytyczną na ponad 90stC, to alarm będziesz miał sporadycznie, a kocioł będzie miał większe widełki. Cytuj
Animus Opublikowano 15 Lutego 2018 #383 Opublikowano 15 Lutego 2018 (edytowane) @Animus Używamy tego samego softu ? Z tym, że Ty na PID Standard, moc maksymalna ? Możesz wrzucić wykres ? Na razie mam remont w chacie i przewody są odłączone do netu. Mam od jesieni nowy palnik w kotle 38kW. Mam moc ustawioną w sterze na 37kW a palnik w kotle mam 32kW polecany do zastosowania w urządzeniach grzewczych o mocy 25 - 35[kW]. Jadę na Pid standard bo mniej węgla drze. :rolleyes: Edytowane 15 Lutego 2018 przez Animus Cytuj
jarrek Opublikowano 15 Lutego 2018 #384 Opublikowano 15 Lutego 2018 Na standardzie musi mniej palić, bo pali ciągle. U mnie te widełki temperaturowe są od 56°C do 70°C (przy zadanej 60 czy 62 jest tak samo) i to jedyne co mi się nie podoba w PID standard. Ale wracając do pracy ciągłej na PID Turbo, to czym mniejszy palnik (a w związku z tym i kocioł) to i pewnie mniejsza bezwładność. Dlatego czym większa moc ustawiona, tym powinien delikatniej, czyli płynniej pracować - taka moja dedukcja. Cytuj
Animus Opublikowano 15 Lutego 2018 #385 Opublikowano 15 Lutego 2018 (edytowane) To ustaw 40°C na sterowniku a kocioł niech grzeje do 60°C Edytowane 15 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
jarrek Opublikowano 15 Lutego 2018 #386 Opublikowano 15 Lutego 2018 Próbuje z PID Turbo. Wyczyściłem czujnik temp. spalin, z grubsza przemiotłem kocioł i ustawiłem w menu serwis moc o jeden poziom większą. (zamiast 14kW to 17kW) Od 18:50 pali ciągle, ale też temp. na zewn leci na łeb, o 18:00 było -1°C, teraz -6°C. Cytuj
Animus Opublikowano 15 Lutego 2018 #387 Opublikowano 15 Lutego 2018 Jarrek Poszukaj przy kotle niższej temperatury i tam przyłóż czujnik, nastaw ją na sterowniku, temperatura zasilania będzie taka sama jak teraz. Cytuj
krisgie Opublikowano 16 Lutego 2018 #388 Opublikowano 16 Lutego 2018 Zmieniłem moc z 14kW na Solid 19. Jakichś większych różnic nie widzę, wchodzi na podobne poziomy mocy, spaliny podobne. Ale na razie tak zostawię bo może ten profil ma zapisany niższy przedział spalin i przestanie rzucać alarmmami ;) . Jeśli nic z tego nie wyjdzie to wracam do Pancerpola żeby dociągnąć do wiosny i rozejrzę się za innym sterem do nowego palnika bo jednak czyściej na nim i trochę oszczędniej. Cytuj
Animus Opublikowano 16 Lutego 2018 #389 Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) Jeśli nic z tego nie wyjdzie to wracam do Pancerpola żeby dociągnąć do wiosny i rozejrzę się za innym sterem do nowego palnika bo jednak czyściej na nim i trochę oszczędniej. Mi Pancerpol spalał bardzo dobrze, nawet te trudniejsze paliwa bardziej spiekalne spalał na popiół, szlaka bardzo rzadko się trafiała, jakaś grudka. Do czystego spalania, trzeba pompy odłączyć od sterownika i podłączyć bezpośrednio do prądu, nastawić na najmniejszy bieg. Edytowane 16 Lutego 2018 przez Animus Cytuj
krisgie Opublikowano 16 Lutego 2018 #390 Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) Pancerpola zmieniłem tylko z uwagi na czystość na wymienniku i rzadsze czyszczenie kotła bo jestem leniwy :), jak chodzi o spalanie to też nie mam zastrzeżeń oprócz jednego opału o którym wie @jarrek :). Pompy mam elektroniczne na stałym i najniższym możliwym biegu (stałe obroty, nie autoadapt) i chodzą cały czas, w sensie ster ich nie wyłącza. Edytowane 16 Lutego 2018 przez krisgie Cytuj
Animus Opublikowano 16 Lutego 2018 #391 Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) A uszczelniałeś Pancka? Teraz nawet oryginał ma uszczelkę pod talerzem. Ja kocioł czyszczę raz do roku (pionowy wymiennik), nie licząc wynoszenia popiołu. Edytowane 16 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
krisgie Opublikowano 16 Lutego 2018 #392 Opublikowano 16 Lutego 2018 Nie uszczelniałem, w jakimś wideo-poradniku Pancerpola było że nie trzeba uszczelniać obrotówek tylko stałe retorty. W sumie czemu nie, mogę spróbować jak przyjdzie go kiedy zamontować, na razie czeka jako backup. Cytuj
Animus Opublikowano 16 Lutego 2018 #393 Opublikowano 16 Lutego 2018 Tylko uszczelnia się w innym miejscu, niż myślisz. Cytuj
krisgie Opublikowano 16 Lutego 2018 #394 Opublikowano 16 Lutego 2018 Tzn? Zaciekawiłeś mnie bo co tam można uszczelnić oprócz talerza i tych trzech dziur w kolanie ;) ? Masz jakąś fotkę? Cytuj
Animus Opublikowano 16 Lutego 2018 #395 Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) Z komory powietrznej musisz usunąć ten cienki pierścień centrujący, jest spawany punktowo, nad nim i pod nim wali powietrze do paleniska. Edytowane 18 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
jarrek Opublikowano 16 Lutego 2018 #396 Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) Zmiany mocy nie przyniosły rezultatu, czy to na 17kW czy na 23kW. Na Turbo po prostu będzie się odstawiał. Wróciłem do PID Standard. @Animus na kotle nadal będzie załóżmy 60°C - bo tyle będzie pokazywał analogowy termometr na sterowniku będzie pokazane 40°C (zakładając, że czujnik będzie w takim punkcie, gdzie będzie taka temp.) ustawiam zadaną na .... ? Jaki efekt miałoby takie działanie przynieść? Edytowane 16 Lutego 2018 przez jarrek Cytuj
Animus Opublikowano 16 Lutego 2018 #397 Opublikowano 16 Lutego 2018 Sterownik na niższych temperaturach zadanych chodzi inaczej. Cytuj
krisgie Opublikowano 17 Lutego 2018 #398 Opublikowano 17 Lutego 2018 (edytowane) Wczoraj zgrubnie ściągałem charakterystykę z czujnika (pomiar w kilku pkt żeby się dowiedzieć jaki to element), wygląda że jest oparty o NTC 2.2 albo lekko modyfikowany ze wskazaniem na to drugie. Zobaczcie na charakterystykę tego NTC W temperaturach zbliżonych do 60C i wyżej zmiana rezystancji jest niewielka wiec to co @Animus pisze ma sens, w niższych temperaturach powinien szybciej reagować. Edytowane 17 Lutego 2018 przez krisgie Cytuj
jarrek Opublikowano 17 Lutego 2018 #399 Opublikowano 17 Lutego 2018 To może zamiast szukać miejsca na kotle, lepiej założyć czujnik który reaguje najszybciej dla temperatur, które są najczęściej spotykane, czyli właśnie około 60°C. Jest taki ? Cytuj
krisgie Opublikowano 17 Lutego 2018 #400 Opublikowano 17 Lutego 2018 (edytowane) @jarrek, tylko moim zdaniem nie wystarczy sam czujnik zasilania przenieść bo ster czyta jeszcze powrót i na spadek też reaguje. Powrót też musiałbyś zapiąć odpowiednio żeby nie był wyższy niż zasilanie :D Edytowane 17 Lutego 2018 przez krisgie Cytuj