zbyster87 Opublikowano 12 Listopada 2015 #1 Opublikowano 12 Listopada 2015 witam. Wstawiłem grzejnik do ganku. Przewody dałem PEX 20mm, Grzejnik wydaje się odpowietrzony- odpowietrzałem i na zaworze i na odpowietrzniku-brak powitrza , przewody nigdzie nie są zagięte. Już nie wiem dlaczego to nie działa. Próbowałem już zakręcać wszystkie grzejniki i zbiornik cwu, ale ten nowy nadal nie ruszył. - pompa omigena na najwyższym biegu.Sprawdzałem zawory-te przy grzejniku-drożne w obu kierunkach Dołączam szkic instalacji.
sambor Opublikowano 12 Listopada 2015 #2 Opublikowano 12 Listopada 2015 A jak wysoko nad przewodami do nowego grzejnika jest naczynie wzbiorcze?
sambor Opublikowano 12 Listopada 2015 #4 Opublikowano 12 Listopada 2015 Zakręć grzejnik i odpowietrz porządnie na odpowietrzniku górnym, a następnie odkręć i odpowietrz grzejnik - wszystko przy wyłączonej pompie
zbyster87 Opublikowano 12 Listopada 2015 Autor #5 Opublikowano 12 Listopada 2015 nic to nie dało. nadal nie grzeje założyłem jeszcze automatyczny odpowietrznik na strychu na powrocie.-brak poprawy
Hermogenes Opublikowano 12 Listopada 2015 #6 Opublikowano 12 Listopada 2015 Jeśli zakręciłeś wszystkie inne odbiory i nie działa ",to pewnie zaszyłeś jakąś chustę pooperacyjną w brzuchu pacjenta " :) poz Hermogenes
zbyster87 Opublikowano 12 Listopada 2015 Autor #7 Opublikowano 12 Listopada 2015 aha no tak...super....
zbyster87 Opublikowano 12 Listopada 2015 Autor #8 Opublikowano 12 Listopada 2015 zakręciłem wszystkie odbiory i ruszyło(przedtem zapominałem o grzejniku w łazience). -ruszyło ale słychać przelewającą się wodę.
zbyster87 Opublikowano 12 Listopada 2015 Autor #10 Opublikowano 12 Listopada 2015 no ale jak go jeszcze inaczej odpowietrzyć? Zakręciłem grzejnik odpowietrzyłem na strychu, potem odpowietrzyłem grzejnik odkręciłem zawór przy grzejniku i nic się nie działo. -powtarzać kilka razy ten zabieg? Teraz gdy włącze wszystkie grzejniki - ten nowy nie grzeje,ale gdy przykręcę prawie na max zawór odcinający bojler cwu(na powrocie) grzejnik rusza.
rumunn9r Opublikowano 12 Listopada 2015 #11 Opublikowano 12 Listopada 2015 jak poprowadziles tego pexa? wazne sa spadki a druga sprawa to syfon ...
sambor Opublikowano 12 Listopada 2015 #12 Opublikowano 12 Listopada 2015 I jeszcze potrzebna jest regulacja hydrauliczna całości - jak bojler jest dwupłaszowy to ma małe opory przepływu wody, więc przy 1 pompie większość wody idzie przez niego. Daj pompę na najwyższy bieg , zakręć wszystko oprócz nowego i niech pochodzi 1-2 godziny, może trzeba będzie znowu go odpowietrzyć. Grzejnik odpowietrzamy przy wyłączonej pompie
zbyster87 Opublikowano 13 Listopada 2015 Autor #13 Opublikowano 13 Listopada 2015 tak bojler dwupłaszczowy, zainsaluje oba odpowietrzniki automatyczne na strychu i zobaczę.-w tej chwili na zasilaniu ręczny,a na powrocie automat.
sambor Opublikowano 13 Listopada 2015 #14 Opublikowano 13 Listopada 2015 Odpowietrznik automatyczny na powrocie powoduje zaciąganie powietrza do instalacji , zmień go na ręczny.
zbyster87 Opublikowano 13 Listopada 2015 Autor #15 Opublikowano 13 Listopada 2015 ok ale na zasilaniu może być automat?
sambor Opublikowano 13 Listopada 2015 #16 Opublikowano 13 Listopada 2015 Jak pompa na zasilaniu to za pompą jak najbardziej tak.