Schemat Instalacji Co Do Oceny


daninstal

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam... Prosiłbym o ocenę schematu. Nie jest narysowany profesjonalnie. Instalacja ma być prosta i ma chronić kocioł przed wybuchem podczas niekontrolowanego zagotowania wody. Pomyślałem o dwóch obiegach z myślą o podłączeniu w przyszłości pieca gazowego na co. 

post-65333-0-88019000-1447280930_thumb.jpg

Opublikowano

Naczynie źle podłączone - w takim układzie z kotła robisz bombę.na rurze do naczynia nie może być żadnej armatury ani przewężeń. Średnica rury stal min 1" lub Cu 28

Opublikowano

... a pompa zamiast na wymiennik będzie pompować wodę do naczynia wzbiorczego. W obiegu kotłowym muszą być dwie pompy, jedna na wymiennik druga na podgrzewacz. Strona wtórna za wymiennikiem może być pod warunkiem że jest tam instalacja grzejnikowa i będzie regulacja hydrauliczna wykonana czyli stopniowanie rur, nastawy wstępne na grzejnikach

Opublikowano

Teoretycznie tak, w moim schemacie powinno grzać bojler grawitacyjnie

W twoim trzeba będzie wstawić zawór regulacyjny na obieg grzania bojlera, gdyż całe grzanie pójdzie przez bojler - wymiennik ma dużo większy opór hydrauliczny od bojlera.

 

Jaka jest moc kotła?

Ile grzejników?

Opublikowano

kocioł 17 Kw, grzejniki łącznie maja 90 żeberek aluminiowych, bojler 120l galmet 2 płaszczowy

 

tak wiem o tym ze trzeba przydławić zaworem przed bojlerem, ale myślałem, tu o zwykłym zaworze kulowym..

 

czyli mogę zastosował ten zawór różnicowy razem z pompom?

 

Rura do wyrównawczego musi być fi 28 czy fi 22 wystarczy

 

czy warto założyć na obiegu z grzejnikami gdzieś zawór zwrotny

Opublikowano

Do wzbiorczego musi być rura Cu 28 - tak stanowi Norma.

Jak dławiący  trzeba dać zawór grzybkowy np taki  http://www.ferro.pl/produkt-zawor-regulacyjny-grzybkowy-4548-ZGR.html

Może być też zaw grzybkowy prosty http://www.ferro.pl/produkt-zawor-zeliwny-grzybkowy-4523-ZGZ.html

Ten pierwszy lepszy.

Rury do i z wymiennika dałbym jednak też Cu28 i dobry wymiennik - 

 

Rury przeliczyłem i musi być do z wymiennika Cu28, inaczej pompa będzie musiała być mocniejsza a instalacja będzie głośna.

Opublikowano

naczynie będzie na strychu czyli jakieś 3m nad bojlerem

Jeszcze raz dzięki za wskazówki.

Instalacje wykonam na wzór ostatniego schematu i oczywiście wstawię fotki po zakończeniu.

Opublikowano

A dlaczego jak "diabeł święconej wody" boisz się pompy ładującej podgrzewacz cwu! Może to być prosta tania pompa (3 lata wytrzyma na pewno). Jak sterownik kotła ma funkcję obsługi pompy podgrzewacza to ją należy wykorzystać. Zużycie energii jest żadne. Poza tym opory przepływu przez wymiennik płytowy są dość duże i regulacja hydrauliczna takiego układu może być trudna 