Zapowietrzająca Się Pompa Co

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

 

Użytkuję drugi sezon instalację grzewczą i mam problem z zapowietrzającą się pompą CO.

-piec z podajnikiem

-zasobnik 140L z pompą cyrkulacyjną

-obwód grzejnikowy: rozdzielacz + 7 grzejników z głowicami termostatycznymi

-obwód podłogowy z własnym mieszaczem, termostatem i pompą: 70m2

Obwody podłączone równolegle do pieca. Instalacja otwarta z naczyniem wzbiorczym.

Zapowietrza się tylko pompa CO. Początkowo pompa pracowała w poziomie z lekkim spadkiem ale właśnie z uwagi na problemy z powietrzem ustawiłem ją w tym roku  pionowo i są jeszcze gorsze problemy z odpowietrzeniem.

Czy przyczyną może być zawór zwrotny, który nie pozwala na przepchnięcie powietrza? Pompy Wilo Yonos Pico 25/1-4 są energooszczędne ale przez to mocą nie grzeszą.

post-60069-0-53401800-1444205611_thumb.jpg

post-60069-0-90893200-1444205630_thumb.jpg

post-60069-0-60578000-1444206906_thumb.jpg

Edytowane przez kapral1980

  • Odpowiedzi 55
  • Wyświetleń 28.2 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Zobacz w instrukcji od pompy jest jej odpowietrzanie.

Opublikowano
  • Autor

Używam trybu odpowietrzania za każdym razem. Nie pomaga. Pompa mieli cały czas powietrze. Słychać szum pęcherzyków. Zaczynam żałować, że kupiłem te "eko" pompy. Może spróbuję zablokować zawór zwrotny w pozycji otwartej i sprawdze czy to on jest przyczyną.

Opublikowano

Niestety to prawda co pisze autor tematu - powietrze gromadzi się nad pompą a zwykłe odpowietrzanie pompy nic nie daje - sam miałem tak u siebie w instalacji do DS-a,

w takim układzie zawór zwrotny musi być przed pompą.

Filtr skośny jest czysty  , przy takim montażu nigdy się nie zabrudzi.

Natomiast ciekawą sprawą jest to, że układ się nieodpowietrza samoczynnie przez rurę wzbiorczą.

Opublikowano
  • Autor

Wiem, że korkiem do dołu powinien być ten filtr tylko jak to zrobić żeby zachować kierunek i chronić pompę? Odnośnie zaciągania powietrza z pieca sprawa jest o tyle dziwna, że z pompą od cwu nie ma problemu a jest podłączona identycznie. Krótszy obieg, mniejsze opory przepływu? Naczynie nie wyłapie wszystkiego i pompy zaciągają. Ubytków wody nie zauważyłem więc to zwykłe gazowanie wody w układzie. Są jakieś sprawdzone dodatki chemiczne do wody na to?

Edytowane przez kapral1980

Opublikowano

Daj filtr, za filtrem zawór zwrotny, za zaworem zwrotnym pompa - wtedy chronisz pompę, i masz zachowany przepływ, w praktyce to wszystko jedno czy zawór zwrotny jest przed czy za pompą.

 

S nie masz przypadkiem miedzianej instalacji z grzejnikami aluminiowymi?

Opublikowano
  • Autor

Grzejniki stalowe, płytowe. Podłogówka wavin alupex. Miedź tylko przy piecu i do rozdzielaczy. Przelożę ten zwrotny. A jest w ogóle potrzebny? Cwu ma swój a z podłogówka chyba nie będzie kolizji? (Mieszacz Tecefloor z pompą)

Edytowane przez kapral1980

Opublikowano

Dlaczego ma być kolizja - zmieniasz tylko kolejność elementów, kierunki przepływu zostają takie same.

Jak nie masz elementu oddzieljącego obiegi CO i CWU np zaw 4-D to ZZ są potrzebne aby jedna pompa nie wymuszała wstecznego przepływu wody  z instalacji przez drugą pompę

Opublikowano
  • Autor

Przelożyłem zawór zwrotny przed pompę i obciąłem w nim jeden zwój ze sprężyny. Klapka chodziła znacznie lżej. Po zamontowaniu całości pompa odpowietrzyła się momentalnie. Zobaczę wieczorem czy nie zbiera już powietrza.

Edytowane przez kapral1980

Opublikowano
  • Autor

Niestety pompa znów załapała powietrze. Nie mam już pomysłów. Od CWU działa ok a ta nie bo nie. Pompę ustawiam na podnoszenie 1.5m przy zmiennym ciśnieniu różnicowym. Według instrukcji przy termostatach na grzejnikach powinna pracować w tym trybie. Pobiera wtedy 4-5 Wat. Ustawianie klasyczne na 1 bieg powoduje pobór około 7 Wat. Pompa od CWU przy takich samych ustawieniach pobiera 8-10 Wat. Za małe ciśnienie w układzie? Naczynie mam jakiś 1-1.5 nad pompą. Dom jest parterowy  z nieużytkowym poddaszem i ciężko wyżej umieścić zbiornik.

Opublikowano

Jak masz naczynie na zasilaniu , to naczynie powinno być minimum 30 cm nad najwyższą częścią instalacji CO ( grzejniki, rury).

Zrób przegląd co i jak wisi, może się da podnieść lub opuścić.

Opublikowano
  • Autor

Najwyższym punktem jest drabinka w łazience i napewno naczynie jest 1m nad nią.

Opublikowano
  • Autor

Rura jest prosta. Pionowo z pieca do naczynia. Na rozdzielaczach mam odpowietrzniki. Może przez nie zaciąga powietrze? W grzejnikach nie zbiera się powietrze tylko w tej nieszczęsnej pompie.

Opublikowano

Szukasz nie w tym miejscu . Przy takiej ilości odpowietrzników w okolicy kotła na tak małej różnicy wysokości bardzo łatwo pompie zassać powietrze do układu . Jeśli zapowietrza się pompa CO to szukaj problemu w gałązce zasilania CWU . Prawdopodobnie zawór zwrotny przy pompie zasobnika jest zawieszony i odwraca się przepływ w momencie pracy pompy CO i zasysa powietrze przez odpowietrznik nad bojlerem . Przy pionowym ustawieniu tych zaworów zwrotnych sprężynki są zbyteczne a jeśli tam sa to zawory nigdy nie puszczą powietrza a pompy będą mieliły powietrze .

Odpowietrz to statycznie bez ciśnienia w układzie i pozamykaj te automaty nad zasobnikiem bo tamtędy zasuwa powietrze Te automaty przy tak małych różnicach wysokości łatwo puszczają powietrze w układ .

Edytowane przez mac65

Opublikowano

@kapral1980

Jak udało Ci się odpowietrzyć pompę z zaworem zwrotnym, która jest w pionie po napełnieniu układu? Powietrze samo zdołało otworzyć zawór i uciec do góry?

Opublikowano

Aby mieć pewność, że powietrze jest zaciągane przez układ CWU wystarczy zakręcić jeden z zaworów - przed lub za pompą CWU.

Jak są odpowietrzniki na powrotnym rozdzielaczu CO to one mogą być przyczyną części problemów.

Opublikowano
  • Autor

@Wungiel

Mniej więcej właśnie tak. Po założeniu pompy odkręciłem dolny zawór, a później górny. Parę sekund pracy pompy i powietrza nie było. Po paru godzinach jednak znów się zapowietrzyła.

Edytowane przez kapral1980

Opublikowano

Zapowietrza się w momencie kiedy pompa ładująca zasobnik CWU nie pracuje . Zakładam jednak że reszta instalacji jest OK .

Opublikowano
  • Autor

@Sambor

Tylko CWU chodzi bardzo dobrze i się nie zapowietrza. Pozakręcam odpowietrzniki. Zostawię tylko ten nad pompą CO.

Opublikowano

piec masz wypoziomowany ? nie nastepuje w nim miejscowe podgotowanie w czasie pracy ?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.