Chciałem prostą instalację CO bez zaworów 4-drożnych, siłowników, wymienników, układów zamkniętych itp. Zwykłe termostaty, mieszacz i dwie pompy i takie problemy.
Ustawienia pompy wypróbowałem chyba wszystkie. Minimum jakie moge ustawić na pompach to podnoszenie 0.5 metra. Baypas pewnie zapewniłby stały przepływ ale jak regulować go automatycznie aby przy każdym zapotrzebowaniu na ciepło zapewnić właściwy przepływ przez grzejniki?
Pompy co i cwu wilo yonos pico 25/1-4.
Pompa podłogowa wymusza tylko obieg samej podłogoi. Włącza się jej układ w obwód pieca tylko jak puści termostat podłogi. Obecnie mam ustawione 25 stopni ma podłogę więc rzadko to się dzieje. Wszystkie grzejniki z termostatami. Jeżeli odkręce któryś grzejnik na max to zagotuje pomieszczenie. Grzejniki grzeją mimo powietrza w pompie aczkolwiek najdalszy grzejnik zauważalnie gorzej.
Może to powietrze w pompie to z kawitacji? Termostaty zamknięte, brak przepływu i pompa mieli wodę w miejscu po godzince zapowietrzona. Odpowietrza się dopiero jak odkręce któryś grzejnik.
Z innych objawów powietrze ucieka też automatem jak odłączę wszystkie pompy od prądu.
Podłączone są oba wyjścia z pieca do naczynia w celu lepszego odprowadzenia powietrza. Nie wiem jak przez to pompa od co miałaby się zapowietrzyć. Sposób podłączenia naczynia jak w tym układzie:
Próba ciśnieniowa była robiona. Instalacja była nabita powietrzem podczas zalewania posadzek i żadnych spadków nie było. Zanim zamontowałem piec stało wszystko z dwa tygodnie z ciśnieniem około 3 bar(mam zdjęcia na dowód). Wody też nie ubywa.
Wszystkie grzejniki są stalowe. W grzejnikach powietrze mi się nie zbiera. Pompa wyłapuje chyba całe. Myślę, że kupię ten separator powietrza. Polecacie jakiegoś konkretnego producenta?
Pompa łapie dalej powietrze :( Wyrzuciła je dopiero w trybie odpowietrzania i przy odkręconym maksymalnie grzejniku. Skąd się ono bierze skoro wszystko szczelne? Nie mam już pomysłów.
Zakręciłem wszystkie odpowietrzniki i zostawiłem tylko ten nad CO. Pompa się odpowietrzyła. Zobaczymy za parę godzin.
@rumunn9r
Piec jest wypoziomowany. Na piecu mam 55 stopni i palę tylko ekogroszkiem, nie mam dodatkowego rusztu wodnego zaraz nad paleniskiem więc raczej nie gotuje mi wody.
@mac65
Może tak być. Odkręciłem na chwilę ten odpowietrznik nad samym bojlerem i syknął, pytanie w którą stronę?
Jeżeli ma to jakieś znaczenie to ślady osadu z wody dookoła odpowietrnika miałem tylko nad pompą CWU oraz na zasilaniu rozdzielacz CO
@Wungiel
Mniej więcej właśnie tak. Po założeniu pompy odkręciłem dolny zawór, a później górny. Parę sekund pracy pompy i powietrza nie było. Po paru godzinach jednak znów się zapowietrzyła.