Postów
44 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez wungiel
-
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
wungiel odpowiedział(a) na domdwe temat w Kotły z podajnikiem
Macie na myśli tą klapkę z obciążnikiem do zamykania powietrza wstecznego? Te kalafiory to pewnie wina opału. U mnie tego nie ma. -
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
wungiel odpowiedział(a) na domdwe temat w Kotły z podajnikiem
Może spróbuj domieszki pelletu albo owsa. -
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
wungiel odpowiedział(a) na domdwe temat w Kotły z podajnikiem
Tam jest chyba do wyboru 2 albo 3, ja mam tak jak było domyślnie na 2. -
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
wungiel odpowiedział(a) na domdwe temat w Kotły z podajnikiem
W automacie nie ma czegoś takiego. -
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
wungiel odpowiedział(a) na domdwe temat w Kotły z podajnikiem
U mnie pełen automat i przy obecnym węglu korekta dmuchawy na -4%, temperatura na kotle 59st.C Kocioł wyczyszczony? Masz dobry ciąg kominowy? Wyloty powietrza w palniku nie zapchane? -
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
wungiel odpowiedział(a) na domdwe temat w Kotły z podajnikiem
Może to wina opału bo mi byłoby ciężko wyprodukować takie kalafiory... -
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
wungiel odpowiedział(a) na domdwe temat w Kotły z podajnikiem
Twarde to jest? -
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
wungiel odpowiedział(a) na domdwe temat w Kotły z podajnikiem
Jaką masz korektę dmuchawy i jaki ten kalafior wyszedł? -
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
wungiel odpowiedział(a) na domdwe temat w Kotły z podajnikiem
Chyba rozgrzewałeś dopiero układ? -
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
wungiel odpowiedział(a) na domdwe temat w Kotły z podajnikiem
Masz w tej wersji kotła deflektor? -
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
wungiel odpowiedział(a) na domdwe temat w Kotły z podajnikiem
Pewnie masz wersję ze zwykłą retortą i sterownikiem K1V2? Jeśli tak to będziesz miał zabawy z ustawianiem. Te sterowniki Techa mają fajny kolorowy LCD i to tyle ich zalet... Co ile czyścicie swoje kotły? -
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
wungiel odpowiedział(a) na wichertrzcinica temat w Kotły z podajnikiem
Eee tam. Żeliwny ekoenergii pali miał, mieszankę groszku z owsem, pelletem i zrąbkami dobrze więc w czym problem emigrant? Ostatnio nawet jakieś resztki pylistego miału sprzed lat spaliłem bez problemów. -
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
wungiel odpowiedział(a) na domdwe temat w Kotły z podajnikiem
-
Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
wungiel odpowiedział(a) na domdwe temat w Kotły z podajnikiem
-
Czy dobrym rozwiązaniem zamiast otwierania na maxa grzejnika będzie założenie w najbardziej oddalonej gałęzi zaworu pomiędzy zasilaniem a powrotem i ustawienie go na minimalny przepływ?
-
@kapral1980 Jak udało Ci się odpowietrzyć pompę z zaworem zwrotnym, która jest w pionie po napełnieniu układu? Powietrze samo zdołało otworzyć zawór i uciec do góry?
-
Nowa Instalacja Co - Schemat Do Oceny
wungiel odpowiedział(a) na wungiel temat w Instalacje CO i CWU
W takim razie dziękuję za pomoc! -
Nowa Instalacja Co - Schemat Do Oceny
wungiel odpowiedział(a) na wungiel temat w Instalacje CO i CWU
Dokładnie mam już rozdzielacz z zaworem 3-D oraz pompą. Rozumiem, że mogę zostać przy ostatnim schemacie z postu #30? -
Nowa Instalacja Co - Schemat Do Oceny
wungiel odpowiedział(a) na wungiel temat w Instalacje CO i CWU
Zawór różnicowy został wywalony co zaznaczyłem na ostatnim schemacie, a pytam o podpięcie podłogówki w innym miejscu bo w znacznym stopniu ułatwiło by to montaż. Jeśli takie podpięcie podłogówki jest błędne to nawet nie będę sobie tym głowy więcej zawracał. Dodałem poprawiony schemat w wersji z podłogówką przed pompą c.o. Pytanie o inne wpięcie pojawiło się ponieważ widziałem schematy w których podłogówka w raz z układem pompowym była za pompą c.o. ... -
Nowa Instalacja Co - Schemat Do Oceny
wungiel odpowiedział(a) na wungiel temat w Instalacje CO i CWU
-
Nowa Instalacja Co - Schemat Do Oceny
wungiel odpowiedział(a) na wungiel temat w Instalacje CO i CWU
Bajpas jeszcze nie jest wstawiony na stałe. Chciałem mieć możliwość w razie awarii zasilania, pracy grawitacyjnej kilku grzejników - otworzył bym wtedy zawór 4D na max tak aby woda nie mieszała się z powrotem. Wtedy grzejniki powinny dostać trochę ciepłej wody. Dlatego mam zamiar to przerobić dodając zawór zwrotny za pompą w bajpasie. -
Dobór kotła Ogniwo Eko Plus Czy Defro Eko Komfort
wungiel odpowiedział(a) na pab11o temat w Kotły z podajnikiem
-
Dobór kotła Ogniwo Eko Plus Czy Defro Eko Komfort
wungiel odpowiedział(a) na pab11o temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam 16kW. -
Dobór kotła Ogniwo Eko Plus Czy Defro Eko Komfort
wungiel odpowiedział(a) na pab11o temat w Kotły z podajnikiem
Fotki mogę zrobić najwcześniej jutro wieczorem, najlepiej napisz co konkretnie chcesz zobaczyć. Wcześniej podałem linka do wątku na esterownik i tam były całkiem dobre zdjęcia. Co do czopucha bocznego to chyba też słyszałem o tej opcji w sigmie. -
Nowa Instalacja Co - Schemat Do Oceny
wungiel odpowiedział(a) na wungiel temat w Instalacje CO i CWU
Bajpas będzie miał dodatkowy zawór zwrotny. Natomiast kształtki ocynkowane montuję na własną odpowiedzialność. Zrobiłem aktualizację schematu o zawory zwrotne.