Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Sprawdzenie Prawidłowości Schematu Co


Sitepres

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

A co tu zautomatyzować? Wkłada kapilarę zaworu termicznego w piec a sam zawór montuje na nitce ciepłej wody wężownicy z bufora.  

Opublikowano

Pompką lub grawitacyjnie wg. schematy z załącznika który znalazłem na stronie czysteogrzewanie.

post-64206-0-81485600-1481223291_thumb.png

Opublikowano

To jak rozwiązać układ z pompką i grawitacyjnym obiegiem w wyniku braku prądu?

Gość Digitrax
Opublikowano

Wykonać bypass pompy i TZM za pomocą zaworu zwrotnego klapowego.

Opublikowano

Ale przecież wg. powyższego rysunku który podesłałem jest takowy bypass.

Gość Digitrax
Opublikowano

Aby grawitacja zadziałała to nie wystarczy jedynie zawór zwrotny klapowy wstawić. Połączenie kocioł - bufor musi być wykonane z rur o przekroju takim jak wyjście z kotła np 1,5". Trzeba przestrzegać zasad jak dla instalacji grawitacyjnej czyli jak najmniej kolan a najlepiej by były łuki z wyginanej rury. Zawór termostatyczny z kapilarą przedstawiony na Twoim schemacie nie sprawdzi się. Tam musi być TZM, który został do tego celu wykonany. Druga sprawa to gdzie jest naczynie otwarte ? Zdajesz sobie sprawę jakiej pojemności naczynie przeponowe musiałoby być przy buforze w układzie zamkniętym ?

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×