Gural86 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #1776 Opublikowano 10 Grudnia 2017 To byly letnie ustawienia i dobze na nich grzalo bojler... program staly Teraz w sezonie jest grzanie ciagle Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
mrekzo Opublikowano 10 Grudnia 2017 #1777 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Ozi80 w trybie auto nie ma żadnego znaczenia wartość histerezy kotła i wcale nie trzeba jej ustawiać na zero. Kocioł rozpala się tylko wtedy gdy dostanie sygnał o potrzebie grzania CWU lub CO jeśli jest oczywiście czujnik temperatury wewnętrznej. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #1778 Opublikowano 11 Grudnia 2017 No to czy rozpali się, gdy zadana na CWU jest 55 stopni, a co za tym idzie zadana na kotle wylicza 60 bo delta jest 5, histereza kotła jest 15, obecnie na kotle jest 55, a temperatura wody w bojlerze spadła poniżej 45 stopni? No nie bardzo... Teraz jeszcze wyobraź sobie sytuację, że start pomp jest od 50, w kotle się nie pali, ale oddaje ciepło do CWU i w końcu temperatura kotła spada do 50 stopni. Co się dzieje? Przestaje grzać CWU (pompa staje), a kocioł dalej się nie odpala, bo przecież histereza jest 15, a 60-15=45. Mamy sytuację patową, o której już tu na forum kilka razy pisałem. I musisz teraz powiedzmy godzinę czekać, aż kocioł sam z siebie ochłodnie do 45 stopni, żeby mógł się odpalić, rozgrzać powyżej 50 i zacząć ogrzewać CWU. Czy to błąd sterownika? Błąd Tekli? Estymy? Nie. To błąd użytkownika, że tak to sobie ustawił. Gural: przy programie stałym CWU nie dziwię się, że w lecie spalał 10 kg dziennie. Pewnie w nocy też się odpalał, żeby dogrzać wodę z 45 do 55 stopni? Cytuj
Gural86 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #1779 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Ozi bojler potrzebuje minimum dnia zeby do 45 spadla temp... nie wazne jaki program jak sie nie korzysta albo korzysta malo z cieplej wody... pompka cwu przy programie stalym odpalala sie raz dziennie wieczorem (u mamy) 2 talerze do zmycia w ciagu dnia i 2 prysznice a bojler 120l Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Ozi80 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #1780 Opublikowano 11 Grudnia 2017 No to jestem w szoku, że ogrzanie raz dziennie 120-litrowego bojlera z 45 do 55 stopni zabiera 10 kg peletu. Przy takim średnim podawaniu, to jest co najmniej dwugodzinna praca palnika na 100% mocy. Cytuj
ded Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1781 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zauważyłem że mi kocioł dosyć często się wygasza i od razu ropala ponownie. Tak co 2-3h. Mam tryb auto, czujnik pokojowy i zewnętrzny. Moja instalacja to stara grawitacyjna na rurach 6/4. Kocioł wybiera sobie automatycznie temp zadaną ale nie myślałem że będzie twardo dążył do jej osiągnięcia a nie robił sobie przerwy... Ja wiem, że to mały kocioł a wody w takim układzie dużo a bez zaworu 3d będzie długo dochodził do zadanej, bo musi cały układ ogrzać. Ale te przerwy co chwilę to chyba są niepotrzebne. Można temu jakoś zaradzić? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1782 Opublikowano 12 Grudnia 2017 A osiąga temperaturę zadaną w pokoju, jak wygasza? Masz włączoną pompę stałą? Cytuj
Gural86 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1783 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Masz zapewne czas max pracy palnika na 2h ustawiony... zmien na 4 Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1784 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Albo za dużą moc palnika (za duży czas podawania), przez co wygasza przed nagrzaniem domu. Już mamy co najmniej trzy możliwe powody. Bez dokładnych danych nie stwierdzimy, czy to któryś z nich. Cytuj
ded Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1785 Opublikowano 12 Grudnia 2017 A domu nie nagrzane a wygasza, moc palnika 12,1kw pokazuje. Podawanie 4.3. Gdzie mogę zmienić ten czas pracy z 2h na 4 bo o to mi chodzi. Pompy stałej nie mam. Cytuj
mrekzo Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1786 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Ustawienia serwisowe palnika. Palnik - serwis Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1787 Opublikowano 12 Grudnia 2017 ded- zmień pracę kotła z Automatycznej na ciągłą jest to rozsądniejsze na zimę ( Kocioł /serwis/tryb pracy- ciągły) histerezę na kotle daj sobie 12-15 stopni na kotle ustaw 65 topni start pomp ustaw na 50 stopni (na grawitacji nie ma znaczenia ,ale innym się może przyda) Ogrzewanie/serwis/ stała Pompa - jeśli masz siłownik ,może ustawić na Tak (większy komfort cieplny) ale chyba nie masz siłownika jeśli tak to ustawisz mało prawdopodobne że kocioł będzie Ci pracował dłużej niż 2 godziny :) większa temperatura na kotle nie oznacza większego spalania :) jeśli nie masz regulatora ciągu zamontowanego zwróci się. Cytuj
ded Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1788 Opublikowano 12 Grudnia 2017 (edytowane) Jutro wypróbuje bo ma być chłodniej. Czy powodem może być podniesiony próg foto? Miałem błędy wygaszania i podniosłem chyba do 50. Mam rck ale zaworu 3d ani 4d nie mam. Pompa musi pracować bo sama grawitacja to za mało. Dalsze grzejniki są zimne. Edyta: w menu serwisowym palnika nic takiego nie widzę. Mam kocioł wyprodukowany w 2016, może to mieć znaczenie? Edytowane 12 Grudnia 2017 przez ded Cytuj
artekll Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1789 Opublikowano 12 Grudnia 2017 A domu nie nagrzane a wygasza, moc palnika 12,1kw pokazuje. Podawanie 4.3. Gdzie mogę zmienić ten czas pracy z 2h na 4 bo o to mi chodzi. Pompy stałej nie mam. Witam, jestem tutaj nowy mam Telkę Tytan Bio 25 kW i też się uczę dopiero tego pieca (od 3 tygodni). Myślę że ten czas to może chodzić o czas czyszczenia , u mnie tak się nazywa ta opcja z tym że ja mam Igneo Touch. Po jego przekroczeniu piec się wyłącza. Cytuj
ded Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1790 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Ja mam sterownik slim i nie ma na pewno takiej opcji w rym menu. W sumie to wszystkie menu przejrzałem. Cytuj
mrekzo Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1791 Opublikowano 12 Grudnia 2017 zdecydowanie zmniejsz próg foto, to może być problem. Co znaczy że miałeś błędy wygaszania? Ja względem ustawień fabrycznych to próg foto obniżyłem bo mi płomienia nie widział... Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1792 Opublikowano 12 Grudnia 2017 W starym oprogramowaniu nie ma długości pracy palnika, na co wskazuje fakt, że w instrukcji nie ma o tym ani słowa. Ja mam kocioł od 2016 i jednak już tą opcję mam. Standardowo jest ona ustawiona na 2 godziny, ja sobie podniosłem do 4 godzin. Zastanawiam się jednak, czy nie wrócić do 2 godzin, bo przy wygaszaniu i ponownym rozpalaniu jest etap czyszczenia. Wprawdzie nie mam systemu samoczyszczenia, ale sam fakt dmuchania może spowodować że będę miał mniej syfu w palniku. Zobaczę. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1793 Opublikowano 12 Grudnia 2017 (edytowane) Swoją drogą instalacja bez zaworu 3D ani 4D. Nie umiem sobie wyobrazić sterowania tym. Dasz zadaną 65 i tryb ciągły, jak napisał Grzechotnik, to te 65 w całości pójdzie na C.O.? Po co w takim razie czujnik temperatury zewnętrznej, który steruje krzywą grzewczą, albo ustawianie zadanej C.O. ręcznie? Przy trybie automatycznym to wg tego przynajmniej wyliczy zadaną na kocioł, ale przy trybie ciągłym? Gdzie jest luka w moim myśleniu? Edytowane 12 Grudnia 2017 przez Ozi80 Cytuj
Gural86 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1794 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zapewne steruje temp w pomieszczeniach zaworami termostatycznymi przy grzejnikach tak jak ja... ale bez silownika i zaworu czujka pogodowa i pokojowa jest nie potrzebna zbedny wydatek Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1795 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Nie no termostaty mogą zastąpić czujnik pokojowy. Ale on czujnik pokojowy on ma, więc bez termostatów coś tam posteruje. A to "coś" to wyłączanie pompy po osiągnięciu temperatury zadanej w pokoju (o ile ma wyłączoną stałą pompę). Ale przy braku zaworu, to chyba niczym więcej (przede wszystkim temperaturą jaka idzie na grzejniki) nie posteruje. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1796 Opublikowano 12 Grudnia 2017 (edytowane) A jak to jest przy termostatach i braku zaworu? Powiedzmy że ma zadaną na kotle 65, a w domu jest ciepło i termostaty tak przykręcają że na grzejniki idzie tylko 35. Reszta idzie na powrót do kotła? Edytowane 12 Grudnia 2017 przez Ozi80 Cytuj
Gural86 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #1797 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Mniej wiecej... 1 grzejnik powinien byc z odkreconym termostatem albo bez wtedy po przymknieciu pozostalych cala ciepla woda zostanie przewalona przez niego i wroci do kotla znacznie cieplejsza niz przy braku termostatow... taka pseudo ochrona powrotu Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Ozi80 Opublikowano 13 Grudnia 2017 #1798 Opublikowano 13 Grudnia 2017 "Umieram" z ciekawości jak Ded to ma zrobione. Cytuj
robert004 Opublikowano 13 Grudnia 2017 #1799 Opublikowano 13 Grudnia 2017 (edytowane) Jak kiedyś tak miałem, ale kocioł był na groszek. 50kW temperatura 45 zadana i tak od jesieni do wiosny. Spalanie na poziomie 12-13 ton na sezon. Zawór 4D zmniejszył to o 3 tony Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 13 Grudnia 2017 przez robert004 Cytuj
ded Opublikowano 13 Grudnia 2017 #1800 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Mam bez zaworu, całość idzie na grzejniki. Cwu też w tym samym obiegu więc kiepsko. Na wiosnę modernizacja, planuje zawór 3d z silownikiem na powrocie. Grzejniki mam bez głowic termostatycznych. Są dobrane tak, że mogą być spokojnie odkrecone na maksa i temp w pokojach jest mniej więcej taka sama. Cytuj