Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

przytnij tą moc max, żeby dłużej pracował albo zmniejsz histerezę kotła - coś za coś

 

Jak zmniejszenie histerezy ma wpłynąć na wydłużenie cyklu pracy palnika? Co najwyżej będą krótsze przerwy między cyklami...

 

 

Ilikebeer: a czym grzano wcześniej w tym mieszkaniu?

Opublikowano (edytowane)

Ilikebeer chyba lubisz piwo, ja też :) ale do rzeczy, przy tym metrażu w budynku wielorodzinnym pomyślałbym o powietrznej pompie ciepła. Masz spokój na lata i bez roboty. My mamy kotły na pellet ponieważ inną opcją byłby węgiel, gaz lub olej opałowy. Koszty ogrzewania dwoma ostatnimi paliwami w większości domów doprowadziły by nas do bankructwa, a węgla mamy dość bo większość to już przerabiała. Nie pchaj się w kotłownię w mieszkaniu, to jest totalny bezsens. Za podobne pieniądze masz urządzenie bezobsługowe. Pomyśl sobie, Ty pijesz piwo a my dosypujemy w tym czasie pellet do zasobnika. Koledzy wybaczcie sarkazm, ale po imprezie jestem :)

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Edytowane przez robert004
Opublikowano

Ilikebeer: a czym grzano wcześniej w tym mieszkaniu?

Wcześniej była tam zwykła koza w kuchni i nie używane piece kaflowe w każdym pokoju.

 

Doskonale zdaje sobie sprawę, że do pomieszczenia musi być doprowadzona wentylacja i zrobiony na to projekt.

Gość czarny38
Opublikowano

Skoro od strony formalnej nie ma przeszkód, to kociołek na pewno się nie obrazi że grzeje mieszkanie a nie dom. Tekla Draco Bio Compact 12kW na pewno  sobie poradzi, czy będzie tanio to się okaże jak zaczniesz grzać. Pozostaje życzyć powodzenia i znalezienia dobrego instalatora co by nie zepsuł instalacji ;)

Opublikowano

Witam wszystkich , czy ten piec da się rozebrać , żeby można było wnieść osobno korpus i resztę . Chodzi mi o ten compact 12 kw.

Opublikowano (edytowane)

No niestety...

To wykresy z dzisiaj. Obniżyłem moc, przez co wymusiłem na palniku dłuższą pracę. Oto efekt (niebieska kreska to temperatura kotła, zielona to temperatura powrotu):

2rf9c3d.png

2z8os5u.png

 

Powrót zawsze niższy od temperatury kotła o jakieś 15-20 stopni. Żeby w takim razie miał te swoje wymagane 55 stopni, to kocioł musiałby pracować przy zadanej temperaturze około 75-80 stopni. Z tego, co piszecie, to pracując na takiej temperaturze, pojawiają się już straty, co nie?

 

Mam to co chciałem: mimo niedoskonałości Estymy, która nie przewidziała możliwości pomiaru temperatury powrotu, zmierzyłem go po swojemu. I teraz już z czystym sumieniem mogę po sezonie zimowym zrobić to, o czym piszą mądrzejsi na tym forum: pompa na powrocie. Dziękuję, dobranoc ;)

Edytowane przez Ozi80
Opublikowano (edytowane)

Dziękuję za odpowiedź Gural86 , pytam bo mam zamiar wymienić górniaka na węgiel i kupić ten na pellet , a trzeba go wnieść na pierwsze piętro w kamienicy . Ze względu na długość komina 17,5 mb ( wkład w kominie  fi 125 mm ) i z tego  7,5 mb komina przechodzi przez nie ogrzewany strych , ten byłby odpowiedni ( temp. spalin). Chyba , że macie inne propozycje piecy peletowych. Mieszkanie 96 m2. Pozdrawiam Albert.

Edytowane przez albodek
Opublikowano (edytowane)

Wyczystke komina też masz w mieszkaniu?

 

Przy takim nie ocieplonym odcinku przy każdym pelleciaku jest ryzyko kondensat u....

 

Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez Gural86
Opublikowano (edytowane)

Tak , wyczystka jest w mieszkaniu. Mam wydzielone pomieszczenie ( kotłownia) , gdzie obecnie stoi piec węglowy podłączony do komina w którym znajduje się wkład w pierwszym kanale a w drugim kanale wentylacja .Pozdrawiam Albert.

Edytowane przez albodek
Opublikowano (edytowane)

. Ze względu na długość komina 17,5 mb ( wkład w kominie  fi 125 mm ) i z tego  7,5 mb komina przechodzi przez nie ogrzewany strych , ten byłby odpowiedni ( temp. spalin). Chyba , że macie inne propozycje piecy peletowych. Mieszkanie 96 m2. Pozdrawiam Albert.

Jak pion kominowy od twojego nowego komina będzie tylko na twoje potrzeby, czyli nie ma w nim innych spalin np z węgla.

To można wstawić wkład ze stali kwasoodpornej gr 0,8mm, wtedy kondensacja ci nie straszna.

 

Co do kotła to polecam Biawara 12kW.

Edytowane przez sambor
Opublikowano (edytowane)

Tak , komin ma tylko dwa kanały ( jeden wentylacja , drugi dymowy ) w tym dymowym mam już włożony wkład kwasoodporny pod piec węglowy . Komin użytkuję tylko ja i nikt więcej .Jak będę montował nowy piec to wkład też będę wymieniał.Tego Biawara widziałem jest spoko  , ale czytałem opinie o peleciakach i tylko ten z Tekli ma dosyć gorące spaliny , opinie użytkowników , więć nawet jak mi spali więcej peletu to nie będę płakał . Dziękuję Sambor . Pozdrawiam Albert.

Edytowane przez albodek
Opublikowano

Witam wszystkich

Mam trzy pytania, może ktoś z Was też ma takie problemy i pomoze mi je rozwiazac a mianowicie:

Mam oczywiscie Tekle Compact 12KW

1. Przy ustawionej temperaturze pieca na 62 stopnie powiedzmy ze dom sie juz wystarczająco nagrzał , piec sie wyłacza i spada tam powiedzmy do 42 stopni bo mam histereze 20. Moje pytanie: temperatura w domu spadłą juz do 19stopni i piec powinien mi szybko nagrzac a on powiedzmy pracuje na mocy 100% do temperatury 50 stopni a pozniej moduluje z moca 88 lub mniejsza zamiast za wszelką cene dobic do tych 62 stopni. Start pomp mam na 50 stopni i w praktyce wyglada to tak ze pompa ciagle sie załacza i wyłacza bo temperatura oscyluje pomiedzy 48 do 55 stopni. Dodatkowo zauwazyłem ze płomien w palniku przy tej samej mocy czasem jest taki długi i ładnie wygladajacy a czasem ledwo wychdzi poza palnik(przy załaczeniu ze wiatr na zewnatrz jest taki sam). Ustawienia powietrza w palniku to min 30 max 45.

Problem 2. Histreza ustawiona na 20 stopni, start pomp 50. Problem sie pojawia gdy temp spada ponizej 50 stopni przy zatrzymanym palniku bo wtedy pomimo tego ze w pomieszczeniu powinno sie juz grzac palnik ciagle czeka na wychłodzenie do 42. Czy jest jakas sensowana opcja zeby nie ruszac histerezy?

3. I jeszcze pytanie o wspołcznnik korekcji- mam ustawiony na 10 stopni- za co on w praktyce odpowiada bo nie moge tego rozszyfrowac.

 

z gory dziekuje za kazda odpowiedz

Opublikowano (edytowane)

Wszystko to już tutaj pisaliśmy.

Tak na szybko to tylko ci powiem, że temperatura startu pomp wg moich obserwacji powinna być wynikiem odejmowanoa temperatury zadanej kotła i histerezy. Ja mam temperaturę zadaną kotła 70, histereze 15, więc start pomp od 55. Poszukaj w moich starych wpisach dlaczego nie można miec tak, jak ty masz. Właśnie dlatego, że w domu zimno, piec nie pracuje bo ma więcej niż 42 stopnie, a ustawiles mu, ze pompy nie mają pracować, jak nie ma więcej niż 50. Doprowadziles go do sytuacji patowej.

O współczynniku korekcji dzisaj wieczorem napiszę nieco więcej.

Edytowane przez Ozi80
Opublikowano (edytowane)

Dodam, że chodzi o sytuację patową, kiedy kocioł ma u ciebie mniej niż 50, a więcej niż 42 stopni. Nic nie odbiera jego ciepła, bo pompy mają "zakaz" pracy, więc dopiero jak sam z siebie wychłodzi ci się do tych 42 stopni, to palnik wystartuje. A te "samo z siebie wychłodzenie" może trwać długo. I w tym czasie w domu ci się robi zimno. Mam nadzieję, że to jasne co piszę.

Najpierw z tym zrób porządek i daj znać. Obstawiam, że drugim krokiem będzie zwiększenie mocy palnika, czyli czasu podawania. Tak wnioskuję z tego co piszesz (balansowanie na granicy temperatury startu pomp, mały płomień, trudność w dogrzaniu domu).

Edytowane przez Ozi80
Opublikowano

Dodam, że chodzi o sytuację patową, kiedy kocioł ma u ciebie mniej niż 50, a więcej niż 42 stopni. Nic nie odbiera jego ciepła, bo pompy mają "zakaz" pracy, więc dopiero jak sam z siebie wychłodzi ci się do tych 42 stopni, to palnik wystartuje. A te "samo z siebie wychłodzenie" może trwać długo. I w tym czasie w domu ci się robi zimno. Mam nadzieję, że to jasne co piszę.

Najpierw z tym zrób porządek i daj znać. Obstawiam, że drugim krokiem będzie zwiększenie mocy palnika, czyli czasu podawania. Tak wnioskuję z tego co piszesz (balansowanie na granicy temperatury startu pomp, mały płomień, trudność w dogrzaniu domu).

Dzieki za odpowiedz. Jezeli chodzi o podawanie to mam 3.0 ale widzisz najwiekszy problem mam z tym ze palnik grzeje z moca 66% lub 80 pomimo tego ze na kotle jest tylko 50 lub 52. Dlaczego nie grzeje z moca 100% a dopiero jak juz sie zblizy do tych 60 to niech obniza wtedy moc.

Sprawdze jak sie bedzie zachwywał płomień jak zwieksze podawanie.

 

dzieki i pozdrawiam 

Opublikowano

A jaka masz max moc palnika?

 

Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Dzieki za odpowiedz. Jezeli chodzi o podawanie to mam 3.0 ale widzisz najwiekszy problem mam z tym ze palnik grzeje z moca 66% lub 80 pomimo tego ze na kotle jest tylko 50 lub 52. Dlaczego nie grzeje z moca 100% a dopiero jak juz sie zblizy do tych 60 to niech obniza wtedy moc.

Sprawdze jak sie bedzie zachwywał płomień jak zwieksze podawanie.

 

dzieki i pozdrawiam

To jest pytanie o Estymy/Tekli o algorytm działania Fuzzy Logic, którego nikt nie rozumie i, z tego co widzę, każdemu działa inaczej. Ja narzekam, że mi nie schodzi z mocą, a ty narzekasz że ci za bardzo schodzi z mocą.

Chcesz mieć sytuację klarowną to wyłącz Fuzzy Logic, a włącz pracę skokową.

Opublikowano

Procentowo masz 100?

 

Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

Masterkant

 

Spróbuj ponownie uruchomić sterownik, może ma jakiś błąd i restart to "naprawi"

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Edytowane przez robert004

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.