Szybkie pytanko mniej więcej czy dobrze będzie tak jak według schematu? 

Najbardziej rozchodzi się o podłączenie naczynka i zaworu bezpieczeństwa czy może tak być wszelakie śrubunki itp wiadomo że będą. zawór bezpieczeństwa muszę dać tak bo nie ma na kotle wyjścia na zawór bezpieczeństwa i zastanawia mnie czy to aby dobre miejsce na zawór bezpieczeństwa. jeszcze odpowietrznik bym gdzieś wrzucił przy kotle tylko gdzie... może tam gdzie zawór bezpieczeństwa dać trójnik i już? 

 

Schemat; 

Untitled_1.jpg

Edytowane przez leXy
Opublikowano

Tam gdzie zaw bezp daj odpowietrznik ,

Zawór bezp powinien być na kotle lub na zasilaniu jak najbliżej kotła np poniżej odejścia do naczynia przelewowego wstaw trójnik i w bok ZB

 

Pozdr.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Untitled_1.jpg

 

 

Coś takiego powinno być ok nie? a może być zawór bezpieczeństwa na tej samej rurze która idzie do naczynia? po prostu tam wrzucony trójnik? 

Coś takiego dajmy na to 

 

Untitled_1.jpg

Edytowane przez leXy
Opublikowano

Dla celów regulacji układu koniecznie zamontuj zawór regulacyjny na rurze powrotnej boilera (najlepiej typu zasuwa lub grzybkowy). Będziesz mógł zdławić obieg zasobnika zimą, by grzejniki dobrze grzały. Przyłóż się też do montażu NW.

 

post-18583-0-50355800-1405873128_thumb.jpg

Opublikowano (edytowane)

Powiem tak ja pracuję w firmie montującej kolektory słoneczne kotły montuje inna brygada ja montowałem ich kilka ale bez takiego obejścia z zaworem różnicowym był zawór 4 drogowy i osobne pompy do roździelaczy podłogówki, na zasobniku była pompa ściągająca tak więc kotły to nie zbyt moja branża ale trafiła się okazja dorobienia po godzinach więc tak myślę sobie jak to prosto i tanio podłączyć a klient to starszy Pan który już kupił stalowe rury itp no ale to nic jakoś pójdzie 

Aaa i jeszcze pytanko zasobnik jaki będzie to 300l dwie wężownice miała być jedna są dwie, zrobię spinkę i teraz najlepsze czy ta jedna pompka to pociągnie jak w mieszkaniu jest 10 grzejników podłączonych PEX'em 16 

Edytowane przez leXy
Opublikowano (edytowane)

Pociągnie, jak grzejniki nie są duże np po 2m to bez problemu  pompa 25/40

Tylko wtedy potrzebna jest regulacja przepływu na grzanie CWU o czym kolega pisał w poście #6

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Przed bojlerem zawor zwrotny - bo mozesz grzac dom z bojlera

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.