jedlica Opublikowano 20 Kwietnia 2014 #1 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Proszę o podpowiedzenie mi jak wygląda praca pomp w takim układzie. Rozpalam i pompa nr 1 ładuje bufor, jednoczesnie pracuje druga pompa która zasila odbiornik a jak w kotle spadnie temp poniżej temp bufora to pompa nr 1 wyłącza się? i pracuje tylko dwójka rozładowując bufor? Drugie pytanie to takie ile musiałbym wstawić do takiego zbiornika metrów rury z karbowanej nierdzewki aby grzać przepływowa CWU?
sambor Opublikowano 20 Kwietnia 2014 #2 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Pompa ładująca bufor - 1 pracuje od temp minimalnej zadanej dla załączenia pompy, temp max nie ma, ładuje bufor ile kocioł da. Powinna się wył jak temp kotła jest mniejsza niż temp bufora. Tam na powrocie z buforu brak zaworu 3-d termostatycznego. Pompa odbiorów -2 działa od zadanej temp odbiorów np od 50C i działa aż temp w buforze nie spadnie poniżej zadanej do załączenia pompy. Co do rury w buforze to np Wolf ma rurę o pojemności 50l - 80l i średnicy 5/4" więc sobie przelicz.
henryk1953 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 #3 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Drugie pytanie to takie ile musiałbym wstawić do takiego zbiornika metrów rury z karbowanej nierdzewki aby grzać przepływowa CWU? Witaj!!! Tu znajdziesz odpowiedż. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a pozdrawiam .henryk1953
jedlica Opublikowano 29 Września 2015 Autor #4 Opublikowano 29 Września 2015 a czy moze być ładowanie bufora grawitacyjne jak na tym schemacie a rozładowanie z pompą?
sambor Opublikowano 30 Września 2015 #5 Opublikowano 30 Września 2015 Tak, może być taki układ, tylko rury z kotła do bufora grube - 5/4" lub więcej
jedlica Opublikowano 30 Września 2015 Autor #6 Opublikowano 30 Września 2015 Dzięki, A jaki zastosować sterownik do pompy? Może jakiś pokojowy? jak temp spadnie poniżej zadanej to włącza pompę. Karol
sambor Opublikowano 30 Września 2015 #7 Opublikowano 30 Września 2015 Jak ma w buforze być do 90C to warto wstawić na wyjściu bufora zawór termostatyczny np VTA 572 45-65C i na grzejniki puszczać niższe temperatury. Wtedy bufor na dłużej starczy, a pompa powinna być załączana sterownikiem pokojowym