student77 Opublikowano 6 Lutego 2014 #1 Opublikowano 6 Lutego 2014 Witam jestem użykownikiem nowego pieca Stalmark DUO PID 31 kW Sterownik ST - 730 mam problemy jak ustawic ustawienie pieca aby spalanie bylo zadowalające zamontowany jest też zawor 4 drożny temp. zadana CO - 65 temp. CWU - 45 histereza - 1 podlączony tez jest regulator temp. zew. i wew. widze że w palenisku nie dokońca spala sie Eko-groszek zostaja duże kawalki chodzi w trybie auto podajnik wystarczy na 3 dni Proszę o pomoc
gregors51 Opublikowano 25 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Witam czy udalo się dojść do ustawień ekonomicznych dla pieca ponieważ mam taki sam i pale na pid i nie dość ze spalam 50 kg na dobę i mam pelno spiekow w popielniku palę pieklorzem
wuwok Opublikowano 25 Stycznia 2015 #3 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Jak tyle pali to może warto przejść na ręczne spalanie? Więcej nie spali [chyba] a każde kilo eko urwane to osobisty sukces :)
aki10 Opublikowano 18 Lutego 2015 #4 Opublikowano 18 Lutego 2015 Witam. Jeżeli masz spore spieki to proponuje przejść na ustawienia ręczne (bez pid). Ustaw siłę nadmuchu na ok 25% (mniejsza temperatura w palenisku powoduje mniej spieków) Czas pracy podajnika: 5sekund Czas przerwy podajnika: 20sekund Histereza: 2 Spiekanie jest zależne od opału (ważne też jest żeby był suchy)