MIKI21 Opublikowano 7 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Witam wszystkich :) Jak większość nowych urzytkowników pisze z prośbą o udzielenie wskazówek przez doświadczonych forumowiczów;p Moją instalacje montowano nie dawno są to pomieszczenia gospodarcze o łacznej powierzchni około 240m2 w części pomieszczeń były już zainstalowane grzejniki rurowe, dokupiłem grzejniki trzy płytowe 4 szt 180x60 cm i 3 szt 140x60 cm. Mój problem polega na tym iż grzejniki które są praktycznie na końcu instalacji 1 szt 140x60, 2 szt 180x60 nie grzeją próbowałem je odopietrzać ale leci już tylko woda, grzejniki znajdujące się wcześniej nowe jak i rurowe grzeja ładnie lecz ciepło do pozostałych nie dociera. Myślałem że mam może zbyt słabą pompe (LFP 25/60 trzy biegowa ) ale na najnizyszch obrotach grzejniki pracują dobrze jedynie troche dłużej musze poczekać za nagrzaniem się ich, pozakręcałem zawory na części grzejników zrobiły się zimne ale ciepło i tak nie dochodziło to wspomnianych wcześniej grzejników nawet gdy pompa chodziła na maksa. Naczynie zbiorcze mam pod samym sufitem około 3m w najwyższym punkcie zasilania mam odpowietrznik automatyczny, nie mam natomiast odpowietrznika na powrocie. Przy odpowietrzaniu grzejników tyle ile wody wypuściłem o tyle ciepła woda się przesuwała w strone grzejnika. Mam też problem z obiegiem wody powyżej temperatury 60-70 stopni po jej przekroczeniu pompa jakby przestała pompać wode teperatura na piecu rośnie a grzejniki stygną, jak już piec ostygnie wtedy obieg krązy na nowo, nikt nie ma pojecia co jest tego przyczyną. Koło pompy mam zamontowany zawór kulowy być może on jest przyczyna i jest on zbędny bo wydaje mi się że i tak grawitacyjnie obieg by nie działał. Z góry dziekuje za uwagi i porady , nie wiem też jakie informacje mogą się przydać zeby moża coś powiedzieć na ten temat.
sambor Opublikowano 7 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Zlikwiduj lub wymień ten zawór różnicowy zamontowany równolegle do pompy - to on przepuszcza wodę na kocioł i pompa miele w miejscu.
kiminero Opublikowano 7 Stycznia 2014 #3 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Szkic, schemat, rysunek, foto itd. No i ten ZR do wywalenia. Jak wpięte naczynie, jakie odległości? Jak znam życie, to naczynie po stronie tłocznej i cała "para" w gwizdek.
sybiga Opublikowano 8 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Dodam tylko że nie wiemy jak wysoko jest najwyższa część powrotu..(Na zasilaniu pisałeś że Masz automatyczny) jeżeli jest wyżej niż grzejniki lub powstał tzw. syfon. to też powinien być odpowietrznik.
MIKI21 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor #5 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Witam ponownie. Ten zawór mam usunąć całkowicie czy jest sens go wymieniać na jakiś inny? Naczynie mam wpięte przy samym piecu na wyjściu zasilaina znajduję się ono po stronie w którą wychodzi zasilanie. Odpowietrznik na zasilaniu mam wyżej niż są zamontowane grzejniki, natomiast powrót mam zamontowany pod grzejnikami i idzie on ze spadem z samego końca aż do pieca nie mam na tym powrocie żadnego odpowietrznika, średnica powrotu to jeden cal wyjście z grzejnika jest pół cala i wchodzi ono do calowego powrotu. Zdjęcia postaram się zrobic wieczorem. Dzieki i Pozdrawiam
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2014 #6 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Tak na razie wyrzuć ten zawór całkowicie a jak będzie działać to założysz nowy, a stary wyrzucisz, gdyż najprawdopodobniej kulka w zaworze nie trzyma i woda przez zawór wraca na kocioł a nie płynie do instalacji
MIKI21 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor #7 Opublikowano 9 Stycznia 2014 A co do tego iż 3 ostatnie grzejniki się nie nagrzewają macie może jakies pomyły co może być powodem ? Grzejniki znajduą sie 25-30m od pieca jest możliwość ze po prostu pompka którą posiadam jest zbyt słaba żebym tam dopchnąć ciepła wode ?
kiminero Opublikowano 9 Stycznia 2014 #8 Opublikowano 9 Stycznia 2014 A co do tego iż 3 ostatnie grzejniki się nie nagrzewają macie może jakies pomyły co może być powodem ? Rozumiem, że zawór już wyrzuciłeś i nadal nie grzeje? Bez szkicu to na ślepo można tylko doradzać. Pompa 25/40 kilkunastogrzenikowe uciągnie, a ty masz 25/60. Jak jest, to sprawdź też oczywiście filtr pompy. Jakie zawory masz na grzejnikach? Da radę coś pokryzować? Nie ma takiej opcji by pompa nie podała do ostatniego grzejnika gdy reszta zamknięta. Jeśli tak jest, to masz problem z powietrzem na linii. Narysuj jak te ostatnie są zasilane i jak przebiegają rury powrotu.
MIKI21 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor #9 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Mam nadzieje że coś z tego rozczytacie;p Czerwona to zasilanie idzie oczywiście górą , a niebieska to powrót który idzie dołem. Zawór jeszcze mam (myślałem że jest on przyczyna tylko tego że obieg staję przy wysokiej temperaturze a nie że może być powodem też tego że wszystkie grzejniki nie grzeją)
kiminero Opublikowano 9 Stycznia 2014 #10 Opublikowano 9 Stycznia 2014 To jest rzut poziomy czy pionowy? Wolelibyśmy pionowy.
majschi Opublikowano 9 Stycznia 2014 #11 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Dopisz jeszcze na swoim schemacie średnice rurek i powinno więcej się wyjaśnić Zawór różnicowy może być częściowo nie szczelny przez co pompa nie podaje całej ciepłej wody na instalacje ( obowiązkowo usunąć i sprawdzić jak instalacja działa bez niego) To że obieg staje przy wyższych temperaturach najprawdopodobniej spowodowane jest miejscowym podgotowaniem kotła, wytwarza się wtedy para wodna która przez nieodpowiednie podłączenie naczynia w Twojej instalacji zapowietrza pompę
MIKI21 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor #12 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Wyrzucę zawór i przerobie to naczynie tylko czy pompę dać w miejsce zaworu ? czy dać tylko ręczny zawór i go zamknąć zamiast tego kulowego ? I jak mam zamontować to naczynie ? Wyżej z innej strony czy tez gdzie indziej ma być podłączone ?
majschi Opublikowano 9 Stycznia 2014 #13 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Na wyjściu z kotła dajesz pionową rurę do naczynia ( para wodna swobodnie nią ucieknie) następnie na tej rurze dajesz trójnik następnie zawór, filtr, pompę kolejny zawór i dalej zasilasz całą instalacje Chodzi o to aby pomiędzy kotłem a naczyniem nie było żadnych pomp ani zaworów oraz o to aby para wodna mogła swobodnie wędrować w kierunku naczynia
amber36 Opublikowano 9 Stycznia 2014 #14 Opublikowano 9 Stycznia 2014 może zawory przy grzejnikach się zawiesiły i dlatego nie puszcza wody ,spróbuj uderzyć klikukrotnie w metalowy bolec np. rączką śrubokręta może to pomoże
MIKI21 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Autor #15 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Dziś wymieniłem zawór różnicowy na na zwykły (nowy który napewno nie przepuszcza wody) i jednak cud się nie stał nadal 3 ostatnie grzejniki nie grzeja. zrobiłem kilka zdjęć tego jak mam podłączone naczynie, grzejniki. Gdy temperatura przekroczy 65 stopni to obieg całkowicie przestaje działać a w pompie tak jakby wtedy nie było wody. 5,6 zdjęcie przedstawia grzejnik który grzeje jako ostatni to od niego rozchodzi się zasilanie na 3 pozostałe które nie grzeją. A o to końcówka instalacji czyli grzejnik który nie grzeje A to pozostałe 2 które nie grzeją Kończy mi się już cierpliwość to tego i opadają siły także będę wdzięczny za każde informacje. Nie wiem czy po prostu nie kupić wydajniejszej pompy.
kiminero Opublikowano 11 Stycznia 2014 #16 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Na żadnym grzejniku nie widzę zaworu. Jak chcesz zmusić wodę, by goniła te 30m do ostatniego grzejnika? Duża pompa wygeneruje tylko hałas i szumy. Masakrycznie złe podpięcie naczynia. Spełnia wyłącznie rolę magazynu wody. Ktoś miał fantazję. Pozakładaj na grzejniki, które grzeją zawory lub powkładaj na śrubunkach kryzy dławiące. Postaraj się też o trzeźwego majstra i naczynie do porządku doprowadź. Poczytaj też instrukcję tej Empiry i ustaw stały maksymalny wydatek. Musi się palić dioda o odpowiednim kolorze, nie pamiętam jakim.
majschi Opublikowano 11 Stycznia 2014 #17 Opublikowano 11 Stycznia 2014 W instalacji posiadasz również grzejniki rurowe (domyślam się że faviera) one ze względu na swoją konstrukcje mają bardzo mały opór hydrauliczny przez co woda płynie tylko prze nie pomijając grzejniki na końcu instalacji które stwarzają większy opór. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przydławienie przepływu przy grzejących grzejnikach Ale najważniejsze co u Ciebie trzeba zrobić to podłączyć prawidłowo naczynie wzbiorcze bo to co tam jest powinno się znaleść na elektrodzie w temacie "radosna twórczość instalatorów"
MIKI21 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Autor #18 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Jak w takim razie powinno być podłączone to naczynie ?
staran Opublikowano 11 Stycznia 2014 #19 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Na wyjściu z kotła dajesz pionową rurę do naczynia ( para wodna swobodnie nią ucieknie) następnie na tej rurze dajesz trójnik następnie zawór, filtr, pompę kolejny zawór i dalej zasilasz całą instalacje Chodzi o to aby pomiędzy kotłem a naczyniem nie było żadnych pomp ani zaworów oraz o to aby para wodna mogła swobodnie wędrować w kierunku naczynia Tu kolega napisał wyrażnie jak powinno wyglądać podłączenie naczynia. Przy wyższej temp może występować miejscowe podgotowanie i wytwarzanie pary (zapowietrzanie) gdyby naczynie było podpięte prawidłowo odpowietrzało by się automatycznie.
sybiga Opublikowano 11 Stycznia 2014 #20 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Dziś wymieniłem zawór różnicowy na na zwykły (nowy który napewno nie przepuszcza wody) i jednak cud się nie stał nadal 3 ostatnie grzejniki nie grzeja. zrobiłem kilka zdjęć tego jak mam podłączone naczynie, grzejniki. Gdy temperatura przekroczy 65 stopni to obieg całkowicie przestaje działać a w pompie tak jakby wtedy nie było wody. 2014-01-11-149.jpg 2014-01-11-150.jpg 2014-01-11-151.jpg 2014-01-11-152.jpg 5,6 zdjęcie przedstawia grzejnik który grzeje jako ostatni to od niego rozchodzi się zasilanie na 3 pozostałe które nie grzeją. 2014-01-11-154.jpg 2014-01-11-156.jpg A o to końcówka instalacji czyli grzejnik który nie grzeje 2014-01-11-159.jpg A to pozostałe 2 które nie grzeją 2014-01-11-160.jpg 2014-01-11-161.jpg Kończy mi się już cierpliwość to tego i opadają siły także będę wdzięczny za każde informacje. Nie wiem czy po prostu nie kupić wydajniejszej pompy. Na pierwszej fotce. W takim przypadku zastąpienie zaworu różnicowego zaworem kulowym jest nie dopuszczalne :blink: I może grozić wybuchem instalacji :wacko:
MIKI21 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Autor #21 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Witam Grzejniki mimo wszystkich zabiegów niestety nie zaczeły grzać nawet jak zakręciłem zawory na pozostałych grzejnikach. :/