Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

nadmuch zostaw bo jak komin gorący to może być już ciut za dużo

dobrze jakbyś mógł mierzyć temperaturę spalin wtedy więcej wiadomo o tym ile z kotła wylatuje

jak chcesz to szukaj na alledrogo  termometru do 300-500stC i montuj w czopuch

zaobserwuj co się dzieje na palniku w czasie podtrzymania 

żar zapewne nie przygasa więc możesz wcale nie dmuchać lub ustawić przedmuch po około 80% czasu podtrzymania przez około 10 sekund

czyli jak stoi 13 minut to gdzieś po około 10 minutach niech sobie raz dmuchnie

żar nie powinien wygasnąć nawet przez kilka godzin chyba ze bardzo kiepski opał

  • Odpowiedzi 83
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

Top użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano (edytowane)

w trakcie pracy pieca ekogroszek spala się ładnie z tego co widzę natomiast wydaje mi się że w trakcie podtrzymania tworzą się niedopałki oraz spieki - jak temu zaradzić?

 

a jeżeli chodzi o opał to teraz palę cały czas ekogroszkiem Kazimierz Juliusz (23kal.) ale mam też jak coś Pieklorza (26kal.) więc mogę przy następnym zasypie go wypróbować...

Edytowane przez levyyy
Opublikowano

unikając podtrzymania

w momencie przejścia w podtrzymanie przerywany jest proces spalania - im więcej wtedy paliwa na palniku tym więcej spieków zostanie

niska moc, długa praca i bardzo krótkie okresy podtrzymania mogą zmniejszyć znacząco spiekanie.

Kazimierz ma mniejszą moc ale i mniejszą spiekalność 

Opublikowano

dokładnie

wydłużając przerwę zmniejszasz moc

jak pojawią się spieki to obniżysz dodatkowo nadmuch

Opublikowano

przerwa podawania 5:45min i nadmuch 24% - dużo spieków, zwiększyłem przerwę do 5:55min - zwiększać jak nie będzie efektów dalej? żar mam na prawie całej powierzchni palnika cały czas.

Opublikowano

wrzuć fotkę tych spieków

Opublikowano

miały mają chyba więcej popiołu niż groszki

twój popiół źle nie wygląda. jest kilka niedopałków i można by odrobinę skorygować powietrze ale więcej nie uzyskasz z niego- jest dopalony więc tak ma być moim zdaniem

wyższa kaloryczność da mniejsze zużycie bo pójdzie mniej opału na produkcję takiej samej ilości ciepła.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.