Skocz do zawartości

ecoolerek

Forumowicz
  • Postów

    38
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

O ecoolerek

  • Urodziny 02/10/1985

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Nidzica

Ostatnie wizyty

1285 wyświetleń profilu

Osiągnięcia ecoolerek

Odkrywca

Odkrywca (4/14)

  • Pierwszy post
  • Współtwórca
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Witam jestem już o wymianie kotła teraz mam Hegam ekoterm 26 KW Opis mojej instalacji : piec 26KW + zasobnik na 130 KG + sterownik ST-37 + wentylator RMS-120-AL ogrzewam 330 m2 w instalacji 2 pompy jedna zasila 210 m2 ustawiona na 1 bieg , druga pompa na garaż 120 m2 ustawiona na 2 bieg posiadam dość dużo wody w instalacji ponieważ instalacja w domu 210 m2 to rury z pieca wychodzą 50 mm i powoli przechodzą w mniejsze w garażu podłączone na rurze 18mm jest 5 pionów w domu problem wygląda następująco testuje już 3 opał i mam problem z osiągnięciem temp. zadana temp. 45 (waha się w okolicach 44 ) podawanie 10s przerwa podawania 45s nadmuch 60% przesłona otwarta 3 cm podtrzymanie 10min podawanie w podtrzymaniu 16s wentylator w podtrzymaniu 25s wentylator przerwa w podtrz. 3min moc w podtrzymaniu 35% rura w komin dość gorąca 1-2 sek parzy jak dorzucę na palenisko awaryjne 2 szczapki to osiągam zadaną ale nie w tym sens aby coś tam dorzucać proszę o korektę moich ustawień dodam ze nie mogę osiągnąć górki na palenisku chyba się zapętliłem w pewnym momencie dlatego proszę o pomoc P.S. aktualnie spalam jakieś 45-50 kg
  2. złapane z forum "Ustawienia pieca 14s podawania 45s przerwy nadmuch 37% 9min pracy do osiągnięcia temperatury 12min podtrzymania w skali jednej godziny podajnik pracuje 3,5min więc wychodzi na to że najmniej spalania i najwiecej mocy wychodzi przy opcji 3 co na pierwszy rzut oka wynika że najwięcej podaje ale za to najszybciej dogrzewa i w skali jednej godziny czas podrzynania jest dłuższy niż czas pracy czas pracy podajnika przy opcji nr3 84min/24h No i trzymałbym się opcji 3 przy jednoczesnym wyregulowaniu nadmuchu tak, by popiół był jak najbliżej ideału :-)" czy zastosować się do tej metody ??
  3. tak już ustawiłem i miałem cały czas niska temp około 40 na piecu non stop wiec zmieniłem na to co napisałem ale już idę zmienić jak napisałeś wiec wracam do ustawienia fabrycznego :) może dodatkowo zmienić ustawiania podawania bo nie mam takiej górki, a i długo dogrzewa do zadanej jak pisałem powyżej
  4. Witam piec już zamontowany hegam ekoterm 26KW + sterwonik ST-37 teraz muszę się nauczyć w nim palić jakieś porady mile widziane : aktualne ustawienia : temperatura zadana 48 podawanie: 7s przerwa podawania 47 wentylator na 50% otwarty na 1,5 cm pompa załącza się na 48 stopni jakaś korekta bo piec staje na chwilę ale myślę ze do tego dojdę mam słaby opał z taniopal niby w czerwonych workach a szajs zostaje sporo spieku i nie daje takiej temp. i popiołu dużo co polecacie aby kupić bo to mi się kończy ale wracając do ustawień jakaś korekta ?? chce aby się piec wyłączał na dłużej co prawda dom duży 330 m i wody tez dużo w instalacji
  5. zostaw tak jak jest
  6. zawsze reguluj 1 parametr będzie łatwiej o poprawki
  7. ja już odkąd jestem na forum nauczyłem sporo jeśli chodzi o ustawienia pieca może i tobie co pomogę: jakie spalanie i czy są spieki jaki rodzaj popiołu ??
  8. wyliczyłem że w tej chwili idzie mi 45 - 50 kg na dobę ogrzewam 330m2 i do tego jest sporo spieku ale nie ma w nim niedopałków nastawy to: zadana 46 podawanie 8 przerwa podawania 42 piec wyłącza się na 5 min max
  9. z obliczeń jakie znalazłem na forum obliczyłem ze muszę kupić piec 24,6KW biorę kocioł 26KW ogrzewać będzie mi 330m2 dotychczasowy Hajnówka moderator dawał radę bez problemu nawet po modernizacji o której pisałem w innym wątku. ale zdecydowałem się na zmianę pieca palnik jest zamontowany nad rusztami i tylko płomień jest skierowany na płomienice wiec słaba wydajność ciepła do spalonego opału dom ocieplony styropian 12cm, okna plastiki jestem po audycie energetycznym z termowizja chyba się tak to nazywa i sprawdził mi calutki domek nie ma u mnie tak zwanych mostków cieplnych wszystko jest ok wiec wedle wzoru z dolnej granicy wziąłem i wyliczyłem
  10. była modernizacja wiem ze strona www producenta jest w przebudowie a foto mi producent przesłał : http://imge.pl/p/5299/n/529925839.jpg kupuje bez sterownika jaki polecacie forumowicze zastanawiam sie nad takim : http://allegro.pl/sterownik-do-kotla-pieca-z-podajnikiem-lcd-i-pid-i3711378082.html a posaidam aktualnie sterownik st 37 czy warto go zmienic na ten z PID
  11. MultiGem 26 KW mam zamiar kupic taki piec producent HEGAM-EKOTERM ul. Mokra 1 42-287 Kamienica Śląska http://demo2.prestigo.net/ kupiłem od tego pana palnik i jest ok teraz chyba muszę zmienić piec
  12. rura od komina ze tak powiem zajebiście gorąca :)
  13. proszę bardzo http://imge.pl/p/5299/n/529925251.jpg <img src="http://imge.pl/p/5299/n/529925250.jpg" /> <img src="http://imge.pl/p/5299/n/529925252.jpg" />
  14. pył jest ale ten spiek to chyba nie jest normalne raczej nie występuje nie spalony czarny jest to spiek siwy ostry pozlepiany
  15. witam piec moderator 25 kw do tego palnik retortowy na 25 kw pale ekogroszkiem ustanawia pieca : zadana temp. 50 st. podawanie 8 s przerwa podawania 35 s nadmuch 50% ( przesłona otwarta na 1,5cm) zostaje mi trochę spieków i co zrobić aby kocioł pracował w podtrzymaniu teraz 5 min to zamało no i jest duże spalanie
×
×