ecoolerek Opublikowano 6 Listopada 2013 #1 Opublikowano 6 Listopada 2013 Witam Panowie poczytałem na forum ale nie mogę znaleźć odp. na nurtujące mnie pytanie. Właśnie dokupiliśmy przystawkę palnik retortowy na miał i ekogroszek zamontowaliśmy to w piecu moderator Hajnówka 25 kw. i sterownik ST 37 i tu zaczynają się schody temp. ustawiona na piecu 50 stopni ale duże spalanie przy temp. aktualnej 5 stopnie w nocy bardzo długie rozpalanie no i prawie nie dobijam do 50 tylko 47-49 stopnie non stopni dom do ogrzania z garażem to 330 m2 ocieplony , okna plastiki Moje ustawienia : podawanie : 18 s przerwa : 50 s moc dmuchawy na 50 stopni klapka wentylatora otwarta na 2,5 cm potrzymanie : 20 minut przedmuch 20 sek. moc 35 % wentylatora proszę o rade jak to ustawić bo jestem zielony w tych sprawach nie miałem do czynienia z podajnikiem w piecu chce zmniejszyć ilość spalania miału a zwiększyć temp ( 55 stopni ). aby się te ustrojstwo chodź na chwilę wyłączyło
TIMON120777 Opublikowano 6 Listopada 2013 #2 Opublikowano 6 Listopada 2013 a ten palnik to pewnie jakaś ekoenergia lub ewmar? czy coś innego? czy został uszczelniony przed rozpaleniem? jak wygląda popiół ? fotki ze 3 wrzuć
ecoolerek Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor #3 Opublikowano 7 Listopada 2013 palnik firmy HEGAM-EKOTERM do spalania paliw stałych ekogroszku o granulacji do 28mm, nie uszczelniałem a co trzeba dokładnie uszczelnić ?? fotki mogę wrzucić jeszcze ze spalania http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/36/55/01/90/3655019031
TIMON120777 Opublikowano 7 Listopada 2013 #4 Opublikowano 7 Listopada 2013 Jeśli ta część z nacięciami i otworami jest zdejmowana to powinna zostac uszczelniona silikonem w przeciwnym wypadku powietrze będzie hulać po całej komorze spalania a nie tylko tam gdzie powinno czyli poprzez palnik poszukaj zdjęć z uszczelniania Brucera lub ekoenergii zasada będzie taka sama jeśli jest połączenie szczelne to pozostaje kwestia ustawienia parametrów. wrzuć fotki jak się pali i jak popiół wygląda sprawdź czy połączenie kotła z kominem bardzo gorące- może być za dużo wiaterku w nastawach
danik Opublikowano 7 Listopada 2013 #5 Opublikowano 7 Listopada 2013 Tak na mój rozum to za mały piec na tą kubaturę.Ja mam piec na 230m2 to Stalmark 35kw.Palę miałem moje ustawienia: przerwa 2:40 temp.zadana 55 dmuchawa 3 przysłona otwarta na max. Aktualne spalanie 20kg na dobę. Piec stoi 7min i wlacza się na 2 cykle.Z komina zero dymu w domu 23stopnie. Nie ma problemu z osiągnieciem temperatury.Miałem piec 25kw i musiałem go sprzedać bo chodził na okrągło i nie nadążałem ładować do niego.Także sorki,oczywiście możesz sie nie zgodzić z moją opinią,ale sam widzisz jak to wygląda.Czas masz na miale 50s.Piec nie wydala za szybkie chłodzienie jest. Oczywiste też jest że normalny piec który miales na zwykle paliwo dał rade bo wrąbiesz dużą ilość paliwa i chula a tu biedny palniczek się pali. Pozdrawiam Możesz skrócić przerwe z 5 sek i dmuchawe zmniejsz może troche pomoże ale nie wiem jak bedzie w mrozy.
ecoolerek Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor #6 Opublikowano 7 Listopada 2013 rozumiem ale zacznę od sprawdzenia uszczelnienia Kolego danik jakie masz podawania ??
danik Opublikowano 7 Listopada 2013 #7 Opublikowano 7 Listopada 2013 U mnie czasu podawania się nie wprowadza bo mam podajnik tłokowy ten cykl jest stały i trwa tam jeden obrót.Ustawiam tylko przerwe podawania.U ciebie 18s wydaje mi sie w porządku ale mozesz dodać.Generalnie musisz pamietac ze jak zmniejszasz czas podawania i wydłurzasz przerwe to to nie jest za dobre bo kocioł jak ma mało opału podanego to jak dmucha to wychładza.Lepiej jest jak mniej dmucha i ten czas dostosujesz.Piec szybciej osiągnie zadaną temperaturę.Proponuje te 18s i np.44 przerwe dmuchawa na 25% i zobacz co sie dzieje,jaki dym z komina jak mocno nie kopci to wydaje się ze bedzie ok. Pozdrowienia i wytrwałości.
TIMON120777 Opublikowano 7 Listopada 2013 #8 Opublikowano 7 Listopada 2013 skoro kocioł dawca ma moc 25KW to powinno ogarnąć chyba że ten palnik ma mniejszą moc ten kocioł z hajnówki przed montażem palnika dawał radę ogrzać ten dom?
ecoolerek Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor #9 Opublikowano 7 Listopada 2013 rozpalanie trwa bardzo ale to bardzo długo po 1 godzinie 13 stopni mi temp. wzrosła zmieniłem ustawaienia na podawanie 12 przerwa 46 s dmuchawa 25 % otwarta na max szyber w kominie na 45 stopni miał mi się nie spala odpowiednio dużo popiołu załączam foto <img src="http://imge.pl/p/529.../529915240.jpg" /> <img src="http://imge.pl/p/529.../529915241.jpg" /> <img src="http://imge.pl/p/529.../529915242.jpg" /> <img src="http://imge.pl/p/529.../529915239.jpg" />
ecoolerek Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor #10 Opublikowano 7 Listopada 2013 tak ogrzewał dom palnik tez jest na 25 kw
TIMON120777 Opublikowano 7 Listopada 2013 #11 Opublikowano 7 Listopada 2013 ten miał suchy masz czy lekko wilgotny? strasznie dużo iskier- podejrzewam że wydmuchuje z palnika sporo i stąd niedopałki być mogą tą klapkę co jest przy wentylatorze zamknij tak by była tylko szczelina na 1,5cm jak nadal będzie niedopał to wydłuż jeszcze przerwę nawet do 60 sek muszę jeszcze znaleźć przekrój tego kotła i zobaczyć jaki układ ma wymiennik bo moze być kiepska sprawność tego połączenia czy rura za czopuchem jest bardzo gorąca?
ecoolerek Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor #12 Opublikowano 7 Listopada 2013 Dzwoniłem do producenta palmowa i podał mi następujące ustawienia Podawanie 12 Przerwa 24 Dmuchana na 70% Otwarta na 2,5 cm I pytanie do was bo trochę jest niedopalkow żastosuje sie do powyższego postu ale sadze ze ten czas przerwy mam za krótki ??
TIMON120777 Opublikowano 7 Listopada 2013 #13 Opublikowano 7 Listopada 2013 to są nastawy dla mocy maksymalnej stosunek 1:2 i duży nadmuch czy aby na pewno tyle teraz Ci potrzeba? chcesz próbuj ale ja bym szukał niższej mocy i niższego nadmuchu ten palnik pracuje jak miech na zdjęciu a powinien jak ognisko
ecoolerek Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor #14 Opublikowano 7 Listopada 2013 Aktualny po rozpalenia Podawanie 12 Przerwa 44 Dmuchawy na 70 % otwarta na 1,5cm Temperatura trzyma sie cały czas 54 stopnie przy zadanej 55 co mogę wyregulować aby tempie trochę urosła i podajnik przeszedł w stan czuwania
TIMON120777 Opublikowano 7 Listopada 2013 #15 Opublikowano 7 Listopada 2013 a w którym miejscu masz czujnik temperatury kotła zainstalowany? możesz obniżyć też zadaną do 53 i poczekać czy po okresie podtrzymania się podniesie i da radę do 53st dogrzać. jaka rura do komina? bardzo gorąca a może chłodna?
ecoolerek Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor #16 Opublikowano 7 Listopada 2013 czujnik jest w piec włożony ( nie wiem jak sie nazywa dokładnie te miejsce ) rura do komina gorąca
TIMON120777 Opublikowano 7 Listopada 2013 #17 Opublikowano 7 Listopada 2013 czyli możliwe że idzie z nadmiarem wiatru i grzejesz atmosferę spróbuj delikatnie obniżyć nadmuch tak do 65% i obserwuj zmiany ten wymiennik nie poszaleje za bardzo z odbiorem ciepła chyba znalazłem w archiwum wątek o przeróbce takiego kotła zerknij sobie na posty o zawirowywaczach- poprawiają odbiór ciepła ze spalin i podnoszą trochę sprawność moze warto dodać https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4389-przerobiony-piec-efekty/#entry35268
ecoolerek Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor #18 Opublikowano 7 Listopada 2013 przeczytałem ale jak to powinno wyglądać i wiem ze muszę to zainstalować tam gdzie jest wyczystka od góry z tyłu pieca
TIMON120777 Opublikowano 8 Listopada 2013 #19 Opublikowano 8 Listopada 2013 w załączeniu przykładowe montowane "fabrycznie" oraz na kolejnych fotkach robione przeze mnie do mojego kociołka uważam te moje za bardziej odpowiednie do pionowych kanałów te zakręcane bardziej do płomieniówek się nadaja bym rzekł ale nie znaczy że sa gorsze
ecoolerek Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor #20 Opublikowano 8 Listopada 2013 Dziś próba z 40% nadmuchem i daje radę Podawaniem16 Przestój 42
TIMON120777 Opublikowano 8 Listopada 2013 #21 Opublikowano 8 Listopada 2013 próbuj ograniczyć nadmuch aż do momentu kiedy zacznie się pojawiać niedopalony opał wtedy krok wstecz o jedną nastawę i powinno być dobrze. jak przesadzisz z nadmuchem to idzie w komin pod tym linkiem jest fotka mojego termometru który mam wsadzony w czopuch taki wystarczy aby kontrolować to co się w kotle dzieje jak spaliny powyżej 200stC to już mocna przesada z powietrzem generalnie w okolicy 150st jak jest i popiół przyzwoity to będzie dobrze https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16076-termometr-do-pomiaru-temperatury-spalin/#entry161215
ecoolerek Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor #22 Opublikowano 8 Listopada 2013 Tak wiem tyle ze ja mam niedopalony opał jutro zabieram sie za przeróbek pieca wystawie nad paleniskiem ceglynszmotowe które skierują ogień i ciepło na rusztu wodne a Niemna dzwi od odkładania Dam znać i wstawie jakaś fotkę jak to wyszło
TIMON120777 Opublikowano 9 Listopada 2013 #23 Opublikowano 9 Listopada 2013 skoro opał niedopalony to wydłuż przerwę podawania lub nadmuch do góry zmierz czas jaki kocioł potrzebuje by zagrzać do zadanej jeśli robi to szybko- poniżej 40 minut od przejścia z podtrzymania to możesz wydłużać przerwę jeśli długo podnos nadmuch. napisz mi jeszcze jakiej wydajności masz wentylator i sprawdź proszę jak się zachowuje gdy ustawisz siłę nadmuchu bardzo małą np 10 czy wtedy dmucha wyraźnie czy bardzo leniwie. w tym sterowniku są dwa programy regulacji nadmuchu w zależności od wydajności wentylatora i może masz niewłaściwy wybrany
ecoolerek Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor #24 Opublikowano 12 Listopada 2013 Dziś zakupiłem ekogroszek GOLDEN STONE zwykły i wysokoenergetyczny zobaczymy jutro jak się będzie spalał jaki nastaw zrobić na tym opale i nadmuch ??
TIMON120777 Opublikowano 12 Listopada 2013 #25 Opublikowano 12 Listopada 2013 tego nie wiem zwyczajnie musisz próbować nie znam tego węgla nic nie wiem o jego parametrach i spiekalności możesz zacząć od tego co teraz a potem korygować w zależności od tego czy spieka czy niedopala