Pomoc W Nastawie Zaworu 3D


Matex

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam mam powazny problem.2 tyg temu budowalem instalacje CO.problem tyczy sie silownika zaworu i jego sterowania.zawor niereguje na zmiane nastawy temperatury albo ma 5%otwarcia albo 100.moze nie tak maja czujniki byc.zawora ma sluzyc jako ochrona powrotu zawor to esbe vrg 131 a silownik tez esbe ara 661 sterownik tech 431n narysowale maly schemat.prosze o pomoc

post-49548-0-19182300-1383678150_thumb.jpg

post-49548-0-56561700-1383678171_thumb.jpg

Opublikowano

Czy ten zawór nie jest za duży w tym układzie ?

Widać kilka stopni redukcji przed pompą.

Obstawiam, że sterownik macha zaworem od zera do maxa, ponieważ nie może go precyzyjnie ustawić.

Moim zdaniem winien tu być zawór 1".

Opublikowano

Do regulacji zazwyczaj stosuje się zawory o jedna średnicę mniejsze od rury lub wylicza się kvs. Ponadto czujnik regulacji temperatury powinien być jak najbliżej zaworu aby szybko reagował na zmiany temperatury.

Opublikowano

klasyczny przykład niestabilnej regulacji. Teoria mówi, żeby w takich wypadkach zwiększyć bezwładność tj. czas całkowania zdaje się. To powinno nieco poprawić pracę. Zawór po prostu za szybko reaguje. Na przyszłość faktycznie lepiej stosować zawory termostatyczne czyli bez sterownika, siłownika itd itd. No i pamiętać należy o tym, żeby dobrać zawór wg wytycznych producenta. Za duży zawór powoduje właśnie tego typu problemy tj. niestabilną pracę.

Gość Visitor1230
Opublikowano

A nie masz przypadkiem zle zamontowanego czujnika zaworu? Wydaje mi sie ze powinien byc on na rurze wejscia do bufora. Czujnik zaworu mierzy temperature jaka zawor puszcza na instalacje. Czyli w tym przypadku rura na bufor.

 

Edit:

Tak jak koledzy radza zamontowalbym tu zawor 3D termostatyczny. A wszystkie elektroniczne zabawki wyrzucil za bufor i zamontowalbym tam zawor 4D do regulacji temperatury na odbiorniki.

Opublikowano

^^^Ale wymyśliłeś z tym 4D za buforem i czujnikiem...

 

Tak jak koledzy piszą to w tym miejscu winien być zawór termostatyczny 3D a ten z siłownikiem winien wylądować za buforem w celu regulacji temperatury obiegu CO.

Opublikowano

Jak bufor ma być prawdziwym buforem - czyli do 80C lub więcej to warty zrobić tak jak kolega Digitrax radzi - na grzejniki 3-D z nastawą np 60C , ew na podłogówkę z nastawą zmienną od pogody

Gość Visitor1230
Opublikowano

^^^Ale wymyśliłeś z tym 4D za buforem i czujnikiem...

 

Tak jak koledzy piszą to w tym miejscu winien być zawór termostatyczny 3D a ten z siłownikiem winien wylądować za buforem w celu regulacji temperatury obiegu CO.

Takie wariacje tylko. No a z tym czujnikiem to wydaje mi sie ze sie nie myle. No chyba ze to poprosze o wykladnie.

Opublikowano

Dzieki wszystkim za rady juz opanowalem.wiem powinien byc tam termostatyczny ale taki mialem okazje kupic za pare zlotych bo znajomemu zostalo po likidacji magazynu