KORNATI Opublikowano 21 Kwietnia 2013 #1 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Witam, może ktoś pomoże.Piec wygaszony.Dolewam wody,jakieś 15-20 min.Przelewa się przez zbiornik wyrównawczy (odprowadzenie do rynny)a w grzejnikach wody brak.czy jest to możliwe?Jak odkręcam odpowietrzniki to niby woda leci ale jak pukam to głuche echo.CZY ZNA KTOŚ LOGICZNE WYTŁUMACZENIE? Cytuj
KORNATI Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor #2 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 a jeśli jestem nie w tym miejscu co trzeba to z góry przepraszam Cytuj
majschi Opublikowano 21 Kwietnia 2013 #3 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 jesli po odkreceniu odpowietrznika wyplywa woda to znaczy ze nie ma tam powietrza nie wiem co mozna sprawdzic pukajac w grzejnik moze jedynie trwalosc powloki lakierniczej Cytuj
gersik Opublikowano 21 Kwietnia 2013 #4 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Jak brak wody to ściągnij grzejnik. Cytuj
KORNATI Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor #5 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 jeśli popukamy w pełny grzejnik to całkiem inny dżwięk wydaje niż pusty-to oczywiste.Jestem sama.mąż w niemczech-raczej grzejnika nie ściągnę. skoro nie ma tam powietrza to dlaczego wali w nich i stuka jakby nmiało je rozerwać w momencie kjiedy napaliłam do 34 stopnie? Cytuj
KORNATI Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor #7 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 wieczorem chłodno a w domu małe dziecko Cytuj
szczepank12 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 #8 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 jeśli popukamy w pełny grzejnik to całkiem inny dżwięk wydaje niż pusty-to oczywiste.Jestem sama.mąż w niemczech-raczej grzejnika nie ściągnę. skoro nie ma tam powietrza to dlaczego wali w nich i stuka jakby nmiało je rozerwać w momencie kjiedy napaliłam do 34 stopnie? Dla mnie to nie jest takie oczywiste, ale na pewno oczywiste jest to, że jak leci woda z odpowietrznika to grzejnik jest pełen(chyba że u ciebie odpowietrzniki są na dole grzejnika) jeżeli woda przelewa się do tej rynny to zakręć już dopuszczanie po jakichś 5 minutach jeszcze raz sprawdż czy woda leci z odpowietrznika a jeżeli tak to pal w piecu (nie stukaj w nie bo znowu się wystraszysz). Jeżeli nie jesteś w 100% przekonana to napal delikatnie(mało opału do pieca ) tak na próbę. Pozdrawiam Ciebie, męża i dzieci.. Cytuj
gersik Opublikowano 22 Kwietnia 2013 #9 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 (edytowane) Powolutku. Stukanie w instalacji to raczej objaw gotowania się wody, ale piszesz że napaliłaś do 34 stopni. Prędzej będzie zapowietrzony kocioł. Zrób proszę zdjęcia teko (pustego) grzejnika, podłaczenia kotła i jak możesz to jeszcze naczynia zbiorczego i pokaż. Na pewno wszyscy razem znajdziemy lekarstwo na te dolegliwość. Edytowane 22 Kwietnia 2013 przez gersik Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 22 Kwietnia 2013 #10 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Bez podstawowej wiedzy trudno będzie pomóc. Nie ma tam na miejscu hydraulika? To będzie najszybszy sposób. Cytuj
KORNATI Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Autor #11 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 hydraulik jest-kiedyś przyszedł i 2 razy sikierką stuknął :) dla zainteresowanych załączam zdjęcia. ktoś kiedyś użył u nas sformułowania "trzeba poprzecinać piony" może taka informacja się przyda piec ma 2 lata a instalacja 2 lata to ma ale chyba do 50siątki napaliłam w piecu 38-grzejniki jak lody na ciśnieniomierzu jest cały czas 0-nie wiem czy to istotne. podczas palenia kilka razy coś mocno walnęło (miałam wrażenie że na piętrze w grzejnikach albo w naczyniu. oj czuję duże kłopoty-dobrze że lato za pasem.przepraszam,że nie odpisuje o czasie ale przy roczniaku 15min przy komputerze to cud.grzejnik zielony jest jako pierwszy od pieca-ma zepsuty odpowietrznik,i od niego w górę idą rurki do grzejnika białego który to jest ostatni przed naczyniem. dziękuję tym wszystkim,którzy poświęcają uwagę mojemu problemowi Cytuj
majschi Opublikowano 23 Kwietnia 2013 #12 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 uwazam ze masz uszkodzony zawor roznicowy (taka niebieska kula na rurze 20cm nad piecem pomiedzy srebrnymi trojnikami) domyslam sie ze to wlasnie "naprawial" siekierka poprzedni Hydraulik Cytuj
KORNATI Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Autor #13 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 "hydraulik" był przy starym piecu. czyli przez to właśnie nie mam wody w grzejnikach? Cytuj
majschi Opublikowano 23 Kwietnia 2013 #14 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 wyslalem ci wiedomosc na priw Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 24 Kwietnia 2013 #15 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Trzeba sprawdzić pompę i zawór różnicowy. Przy wyłączonej pompie powinna działać grawitacja. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 24 Kwietnia 2013 #16 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Jaka wysokość jest pomiędzy kotłem a naczyniem? bo z manometru wynika że wody tam jest mikro Cytuj
KORNATI Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Autor #18 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 tak ok 2 metry.naczynie jest na pierwszym piętrze a kocioł na parterze.czyli mam rację-wody nie ma.ciekawe który to Pan pisał mi inaczej.ale jak to możliwe?przecoerz przelewa się przez naczynie.piec i pompa są na gwarancji.tylko jeśli to wada w istalacji to gwarancja raczej mi nic nie da.i co do czego doszlismy? Cytuj
KORNATI Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Autor #19 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 a któryś z Panów pisał o zapowietrzeniu pieca.??? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 25 Kwietnia 2013 #20 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Trzeba by było rozpiąć instalację i każdą rurę z osobna sprawdzić na drożność. i dokąd sięga woda przy napełnianiu osobno każdej z rur. Aha i trzeba na wszelki wypadek sprawdzić manometr czy właściwie wskazuje. Dlatego pisąłem na początku o instalatorze na miejscu. Cytuj
KORNATI Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor #21 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 czyli bezx fachowca ani rusz?możliwe że rury są niedrożne? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 25 Kwietnia 2013 #22 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Mam wątpliwości bo przy braku drożności powinno wzrosnąć ciśnienie w kotle (tam jest wpięte uzupełnianie zładu). należałoby dlatego rozpiąć wszystkie rury i podłączając wodę wodociągową sprawdzić drożność zasilania i powrotu oraz ten zawór grawitacyjny. Ta instalacja na dobrą sprawę powinna ruszyć bez pompy na samej grawitacji. jeśli tak sie nie dziej to trzeba sprawdzić gdzie jest woda a gdzie jej niema. Miałem przypadek,że zapomniano zdemontować zaślepkę z połączenia kołnierzowego i brak było przepływu. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 25 Kwietnia 2013 #23 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 I pytanie takie trochę późno, czy ta instalacja kiedyś prawidłowo działała? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 25 Kwietnia 2013 #24 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Sprawdziłbym ten zawór różnicowy (być może przyklejony) i pompę czy w ogóle działa, jednak i w tym przypadku powinna zadziałać grawitacja poprzez pompę, słabiej ale zawsze. Cytuj
KORNATI Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor #25 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 tak mieszkamy tu 1,5 roku i było wszystko ok.w zimę sprawowała się bez zarzutu.w domu cieplutko.nie mam pojęcia co się stało. Cytuj