m82isiek Opublikowano 26 Lutego 2013 #1 Opublikowano 26 Lutego 2013 Witam. Mimo, iz szukałem podobnego tematu nie znalazłem odpowiedzi na problem który pojawił sie po zmianach w instalacji CO. Posiadam kociol defro ooptima na paliwa stale z górnym spalaniem. Piec nie posiada nadmuchu a jedynie miarkownik ciągu. Za piecem zamontowany jest mały obieg na orzewanie bojlera z pompa cwu a za nim zaór czterodrożny i nastepnie pompa co( schemat iinstalacji identyczny z poniższymn rysunkiem. Problem polega na tym, żę w trakcie pracy dwóch pomp zawór czterodrożny mimo iz jest otwarty na połowie nie miesza wody z kotła z wodą z grzejników. Po wyłączeniu pompy cwu zawór zaczyna prawidłowo pracować. NIe wiem czy problemem są zaklucające się pompy czy brak jakiś zaworów w instalacji. Prosze o pomoc. Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 26 Lutego 2013 #2 Opublikowano 26 Lutego 2013 Problem polega na tym, żę w trakcie pracy dwóch pomp zawór czterodrożny mimo iz jest otwarty na połowie nie miesza wody z kotła z wodą z grzejników. Po wyłączeniu pompy cwu zawór zaczyna prawidłowo pracować. NIe wiem czy problemem są zaklucające się pompy czy brak jakiś zaworów w instalacji. Prosze o pomoc. Jeżeli masz przejechać samochodem drogę z punku A do punktu B, to wybierzesz trasę wąską i krętą, czy też będziesz wolał jechać drogą szerokopasmową. Ustaw na drodze szerokopasmowej przeszkodę. (zawór regulowany) Cytuj
darecki2308 Opublikowano 26 Lutego 2013 #3 Opublikowano 26 Lutego 2013 (edytowane) Witam posiadasz zawory zwrotne za pompami ??? może problemem jest za mała średnica rur w układzie między kotłem i zaworem 4d ??? najlepiej w tej sytuacji wstawić własny schemat wraz szczegółowym opisem wszystkich zaworów , nie zapominają po podaniu średnicy rur , po takim przedstawieniu danych możesz spodziewać się szczegółowej odpowiedzi . Edytowane 26 Lutego 2013 przez darecki2308 Cytuj
sambor Opublikowano 26 Lutego 2013 #4 Opublikowano 26 Lutego 2013 Lub pompę od CWU na niższy bieg Cytuj
m82isiek Opublikowano 26 Lutego 2013 Autor #5 Opublikowano 26 Lutego 2013 (edytowane) Posiadam zwrór zwroty w małym obiegu cwu oraz zawór kulowy. W obiegu CO posiadam jedynie zawór kulowy. Jeżli chodzi o średnicę rur, to tych do zaworu czterodrożnego i z zaworu do pieca wyosi 28 mm. Średnica rurek w małym obiegu cwu wynosi 28 mm a w ogrzewaniu domu za pompa co 32 mm. Ponadto w trakcie szybkiego rozgrzewania się pieca slychać w nim dziwne odglosy stukania, tak jakby miejscowo dochodzio do gotowania sie wody Edytowane 26 Lutego 2013 przez m82isiek Cytuj
smok Opublikowano 26 Lutego 2013 #6 Opublikowano 26 Lutego 2013 Mam taki sam układ jak na twoim schemacie.Gdy nie miałem sterowania zaworem czterodrogowym było to samo,ale poradziłem sobie z tym montując układ sterowania zaworem .W momencie załączenia pompy cwu. siłownik zaworu przestawia mi go do zadanej temperatury. Cytuj
m82isiek Opublikowano 26 Lutego 2013 Autor #7 Opublikowano 26 Lutego 2013 Tak też podejrzewałem, ze będę musiał dokupić sterownik i słownik zaworu czterodrogowego. Może wymyślę albo ktoś mi podpowie inne rozwiązanie. A jaki słownik najlepiej dokupić do zaworu Afriso. Dodam ze nie chcę przeplacac i w miarę dobrej cenie kupić coś co spełni swoje zadanie Cytuj
darecki2308 Opublikowano 26 Lutego 2013 #8 Opublikowano 26 Lutego 2013 Posiadam zwrór zwroty w małym obiegu cwu oraz zawór kulowy. W obiegu CO posiadam jedynie zawór kulowy. Jeżli chodzi o średnicę rur, to tych do zaworu czterodrożnego i z zaworu do pieca wyosi 28 mm. Średnica rurek w małym obiegu cwu wynosi 28 mm a w ogrzewaniu domu za pompa co 32 mm. Ponadto w trakcie szybkiego rozgrzewania się pieca slychać w nim dziwne odglosy stukania, tak jakby miejscowo dochodzio do gotowania sie wody Reasumując wstawił bym jeszcze jeden zawór zwrotny za pompą na zasilaniu do c.o. gdy podczas pracy pompy c.w.u woda ciepła która dopływa na c.o. nie jest z powrotem podkradana przez pompę c.w.u Cytuj
m82isiek Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor #9 Opublikowano 27 Lutego 2013 A zawór zwrotny za pompa c.o. coś da? Zastanawia mnie to dlatego, że woda w duzym obiegu c.o i małym obiegu c.w.u krążą bez problemu i raczej mały obieg nie podciadga sobie wody. Dochodzi raczej do słabego mieszania się wody wyjścia na c.o. i powrotu z c.o. w zaworze czterodrożnym Cytuj
vernal Opublikowano 27 Lutego 2013 #10 Opublikowano 27 Lutego 2013 Tak też podejrzewałem, ze będę musiał dokupić sterownik i słownik zaworu czterodrogowego. Może wymyślę albo ktoś mi podpowie inne rozwiązanie. A jaki słownik najlepiej dokupić do zaworu Afriso. Dodam ze nie chcę przeplacac i w miarę dobrej cenie kupić coś co spełni swoje zadanie Już przepłaciłeś. Ktoś zrobił fuszerkę a kasę wziął - układ jest źle zaprojektowany. I dalej grzecznie idziesz w stronę wyrzucania pieniędzy - zamiast poprawnie wykonać układ, to chcesz dokładać bajery za 1000 zł do tego bubla. Jakie są konkretnie pompy (bo, że źle dobrane to już wszyscy wiemy)? Za pompą cwu ma być zasuwa (taki zawór za 30 zł) i ona prawdopodobnie rozwiązałaby problem. Cytuj
m82isiek Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor #11 Opublikowano 27 Lutego 2013 pompa do c.o. jest firmy grundfos o oznaczeniach P1W od 30 do 60 a pompa do c.w.u. firmy LFP o oznaczeniach P1W od 25 do 45. Za pompa c.w.u jest zawór kulowy oraz zawór zwrotny. Właśnie zauważyłem, że po przymknieciu zaworu kulowego centralne zaczęło poprawnie działać. Cytuj
Vlad24 Opublikowano 27 Lutego 2013 #12 Opublikowano 27 Lutego 2013 a ja bym proponował, by autor najpierw wytłumaczył co rozumie pod pojęciem "nie miesza", albo "słabo miesza" najlepiej jak by podał wszystkie temperatury gdy zawór miesza, następnie włączył pompę CWU i jeszcze raz je odczytał, gdy zawór nie miesza. kotła, powrotu kotła, zasilania i powrotu z CO, zasilania i porotu z CWU Cytuj
darecki2308 Opublikowano 27 Lutego 2013 #13 Opublikowano 27 Lutego 2013 (edytowane) Właśnie zauważyłem, że po przymknieciu zaworu kulowego centralne zaczęło poprawnie działać. przymknięcie takiego zaworu powinieneś ustawić na na ciut więcej niż 1/4 przymknięty , co z pewnością chwilowo będzie dobrym rozwiązaniem , a najlepiej wymienić go na zasuwę o czym wspominał kolega w pości nr. 10 Edytowane 27 Lutego 2013 przez darecki2308 Cytuj
vernal Opublikowano 27 Lutego 2013 #14 Opublikowano 27 Lutego 2013 Właśnie zauważyłem, że po przymknieciu zaworu kulowego centralne zaczęło poprawnie działać. Czyli wychodzi na to, że 1 ruchem ręki rozwiązałeś problem (a chciałeś już w to wpakować ok. 1000 zł...) Zauważ, że to rozwiązanie napisał od razu Andrzejek w poście #2 :blink: tylko z tego nie skorzystałeś. [fakt, trochę enigmatycznie było napisane, ja zrozumiałem, ale czułem że jak ktoś w temacie nie siedzi to może być ciężko :lol: i dlatego ten post powstał] Cytuj
m82isiek Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor #15 Opublikowano 28 Lutego 2013 Fakt nie jestem hydraulikiem. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie się tematem i udzielona pomoc Cytuj