Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Gotowaniem Wody Na Piecu Olsztyniak!


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

jest spory problem mianowicie gdy nie ma prądu trzeba szybko zamykać piec ponieważ

 

1. Zrób to co Ci wcześniej napisałem.

2. Zamontuj markownik ciągu. Lepiej jest mieć byle jaką regulację temperatury wody wyjściowej z kotła niż nie mieć żadnej.

3. Po wykonaniu punktów 1 i 2 sprawdź czy problem gotowaniem wody ustąpił.

4. Prawdopodobnie trzeba będzie zamontować odpowietrzniki automatyczne na zakończeniu pionów ale bez dobrego schematu instalacji trudno o tym decydować.

 

Prawdopodobnie następnie trzeba będzie się zająć:

1. Regulacją hydrauliczną instalacji.

2. Przeróbką kotła aby można w nim było palić od góry i nauką takiego palenia. Są tematy na forum.

3. Zakupem odpowiedniego węgla. Są tematy na forum.

 

Jeszcze mogą być błędy w podłączeniu naczynia i bojlera, ale ze zdjęć nie da się tego zdiagnozować, brak odpowietrzników automatycznych. Narysuj schemat w pionie (rzut z boku) a nie w poziomie (rzut z góry) jak w pierwszej wiadomości.

 

Nie wiesz jaka jest średnica rurek? Zmierz średnice zewnętrzną rurek lub zaworki przy grzejnikach powinny mieć napisy np. DN 10.

 

P.s. Pompa 25-40 spokojnie powinna dać sobie radę. Kocioł jest na poziomie grzejników czyli pompa musi pracować aby instalacja CO (grzejniki) grzała.

Edytowane przez emus
Opublikowano

Udało mi się na szybko stworzyć dwa rysunki. Pierwszy całości:

20130227052.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

A drugi samego pieca:

20130227053.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

Zrobiłem to na szybko. Jeśli bedzie coś nie jasne to poprawie jak wróce rano z pracy. Co do średnicy to wszystko przy pompce i rozprowadzenie ciepłej wody po całym domy jest oznaczone DN 25. Z tych rurek odrowadzane sa krótkie rurki do grzejników DN 15 i zasilanie zimnej wody jest DN15.

Pozdrawiam

Opublikowano

Twój układ powinieneś przerobić jak niżej. Na powrocie (koniecznie tam) potrzebny zawór do regulacji przepływu przez boiler. Kup calowy zawór typu zasuwa.

Zawór na zasileniu grzejników pozwoli odciąć je wszystkie za jednym razem, gdy latem grzał będziewsz tylko wodę. Podgrzewając tylko boiler, możesz robić to bez pompy (grawitacyjnie). Jeśli użyjesz zaworu klapowego to wystarczy tylko wyłączyć pompę i obieg grawitacyjny ruszy sam. Można też użyć zwykłego zaworu odcinającego kulowego i pamiętać o jego otwarciu gdy pompa nie pracuje.

 

post-18583-0-29502300-1361984404_thumb.jpg

 

Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest zakaz montażu czegokolwiek na drodze do naczynia.

 

http://allegro.pl/zawor-typu-zasuwa-28x28mm-do-rur-miedzianych-i2998748752.html

lub

http://allegro.pl/zawor-typu-zasuwa-1-x1-kurier-solidny-i3004049716.html

 

http://allegro.pl/zawor-zwrotny-klapowy-mosiadz-1-ferro-i3031526791.html

Opublikowano

A więc tak posiadam zamknięcie obiegu na krótki tzn. na sam bojler i korzystam z niego latem. Przy bojlerze są też zawory regulacji. Tu na forum jeden z kolegów posterował mnie żebym zawór przed bojlerem miał otwarty na 1/3 i to juz sporo pomogło gdyż 3/4 grzejników są gorące po całości. Od tamtej pory piec nie zagotował się ani razu. Niebawem założe filtr i zawór różnicowy który możliwe że się przycina.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor