darecki2308 Opublikowano 14 Lutego 2013 #1 Opublikowano 14 Lutego 2013 Witam serdecznie kolegów mam pytanie dotyczące odpowiedniego ciśnienia w układzie C.O. czy jest odpowiednie zamontowałem termometr wraz z manometrem , co prawda termometr już po pierwszej obserwacji wskazuję temper. o 2 st. mniej niż poprzedni , ale wracając do tematu czy ciśnienie 1.6 bara jest odpowiednim ciśnieniem dla instalacji otwartej ? gdy pompa startuje ciśnienie wzrasta do 1.7 bara więc jak w temacie czy jest to odpowiednie ciśnienie ? kociołek zamontowany w piwnicy a odbiór ciepła (grzejniki ) na parterze . nie mam problemu z nagrzaniem mieszkania nawet bez używania pompy ( grawitacyjnie ) . Cytuj
vernal Opublikowano 14 Lutego 2013 #2 Opublikowano 14 Lutego 2013 Witam, W instalacji otwartej cisnienie odpowiada zawsze wysokości instalacji od manometru do zbiornika przelewowego. 1,6 bara to 16m. Jeśli jest 16m to się zgadza. Cytuj
darecki2308 Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor #3 Opublikowano 14 Lutego 2013 (edytowane) Witam szanownego kolegę czy mógłby prosić o bardziej wnikliwe wytłumaczenie ? naczynie przelewowe jest zamontowane na wysokości od manometru około 9 m ale odpływ rur jest znacznie dalej , tak powinienem to rozumieć ? :) nie ukrywam że wypowiedzi od twej osoby jak i również paru innych kolegów pomogły mi w wielu nie domówieniach związanych z moją instalacją ) choć jest bardzo prosta :) ale dzięki temu nawet zużycie opału się zmniejszyło :) a komfort o 60% np. ciepła woda z c.w.u :) Edytowane 14 Lutego 2013 przez darecki2308 Cytuj
lukas87 Opublikowano 14 Lutego 2013 #5 Opublikowano 14 Lutego 2013 0,1Bar wywiera ciśnienie o słupie wody 1m czyli 1Bar to słup wody wysoki na 10m Cytuj
darecki2308 Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor #6 Opublikowano 14 Lutego 2013 (edytowane) pewnie manometr do wymiany. Witam :) no proszę to więc jaki powinienem zmontować ? obecnie zamontowany manometr wraz z termometrem w jednym na wyjściu z kotła na instalację c.o. jest to równoległy układ od c.w.u. jak już wspomniałem wcześniej posiadałem tylko termom. bimetal . i wskazywał identyczną temper co kocioł teraz jest różnica 2 st mniej temper. ale wskazuje tyle co na sterowniku :)( więc powinienem zastosować inny manometr ? Edytowane 14 Lutego 2013 przez darecki2308 Cytuj
kiminero Opublikowano 14 Lutego 2013 #7 Opublikowano 14 Lutego 2013 A nie zastanowiło cię dlaczego ZB nie wyrzuca wody? Zakładam, że jest, że jest na kotle i próg otwarcia 1 koma 5. Cytuj
sambor Opublikowano 15 Lutego 2013 #8 Opublikowano 15 Lutego 2013 Moim zdaniem nie powinieneś się zastanawiać dlaczego jeden termometr pokazuje 2 stopnie mniej niż drugi - to mało istotne dla funkcjonowania instalacji. Ważne jest dlaczego wskaźnik pokazuje ci tak wysokie ciśnienie! To prawie o 100% więcej niż powinieneś mieć. Zainstaluj porządny manometr na samym kotle , gdyż jest on najsłabszym ogniwem instalacji np coś takiego ale z dużą tarcza i zakresem do 2,5 bar. http://www.afriso.pl/v-pomiary-cisnienia-02-manometry-grzewcze-rf-cat-1_565_567.html http://www.afriso.pl/v-pomiary-cisnienia-01-manometry-grzewcze-hz-cat-1_565_566.html Pozdr. PS Czy instalację masz napełnioną wodą? czy innym wynalazkiem? Cytuj
darecki2308 Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor #9 Opublikowano 15 Lutego 2013 A nie zastanowiło cię dlaczego ZB nie wyrzuca wody? Zakładam, że jest, że jest na kotle i próg otwarcia 1 koma 5. Witaj nie posiadam Z.B . na piecu Cytuj
darecki2308 Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor #10 Opublikowano 15 Lutego 2013 (edytowane) Moim zdaniem nie powinieneś się zastanawiać dlaczego jeden termometr pokazuje 2 stopnie mniej niż drugi - to mało istotne dla funkcjonowania instalacji. Ważne jest dlaczego wskaźnik pokazuje ci tak wysokie ciśnienie! To prawie o 100% więcej niż powinieneś mieć. Zainstaluj porządny manometr na samym kotle , gdyż jest on najsłabszym ogniwem instalacji np coś takiego ale z dużą tarcza i zakresem do 2,5 bar. http://www.afriso.pl...-1_565_567.html http://www.afriso.pl...-1_565_566.html Pozdr. PS Czy instalację masz napełnioną wodą? czy innym wynalazkiem? instalacja napełniona wodą manometr zamontowany jest na trójniku 6/4 następnie 15 cm dalej redukcja na 1cal .czy ta różnica średnic nie ma nic z różnicą ciśnienia ? większość zaworów na grzejnikach jest zdławionych na zasilaniu . fotka gdzie zamontowany jest termomanometr widać w ostatnim poście zdjęcie nr . 5 http://forum.info-og...y/page__st__100 na fotce widać poprzedni bimetal.term.może to bardziej rozjaśni sytuacją :) jest to ciśnienie stałe nie zmienia się do momentu startu pompy c.o.wzrasta jak wspomniałem do 1,7 . pompa stop wskazania 1.6. Edytowane 15 Lutego 2013 przez darecki2308 Cytuj
sambor Opublikowano 15 Lutego 2013 #11 Opublikowano 15 Lutego 2013 Redukcja średnic nie ma wpływu na wskazania manometru, przecież wejście do manometru na otworek fi 2-3mm. Powinieneś mieć na samym kotle manometr i ZB. Cytuj
darecki2308 Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor #12 Opublikowano 15 Lutego 2013 mimo że instalacja c.o w układzie otwartym to powinienem wstawić jeszcze ten Z.B.? które miejsce na piecu jest odpowiednie do montażu manometru i zaworu jeśli nie posiadam już wolnych wyjść .? Cytuj
sambor Opublikowano 15 Lutego 2013 #13 Opublikowano 15 Lutego 2013 Jeżeli na manometrze masz 1,6bar to niestety potrzeba bo mogą być w przyszłości jeszcze inne "kwiatki" daj na wyjściu z kotła trójnik i tam na odejściu w bok zamontuj to co trzeba, jak najbliżej kotła a nie gdzieś wyżej. Cytuj
vernal Opublikowano 15 Lutego 2013 #14 Opublikowano 15 Lutego 2013 Cześć, Nie jest potrzebny ani manometr ani ZB. Musi być odpowiednio wpięty zbiornik przelewowy i tyle. Manometr masz prawdopodobnie wadliwy. Jak chcesz zamontować ZB to w bezpośredniej okolicy kotła, na zasilaniu na przykład, może być przez trójnik itp. ale nie za zaworem. Cytuj
sambor Opublikowano 15 Lutego 2013 #15 Opublikowano 15 Lutego 2013 Dawniej nie było manometrów i Zb tylko najwyżej termometr cieczowy a wszystko działało jak trzeba. Na tych fotkach widać że zbiornik nie jest prawidłowo wpięty a kolega powinien mieć pewność co do wartości ciśnienia w instalacji - Kocioł "Ogniwo" wytrzymuje - ile 1,5bar? a ty masz 1,6bar - nie zastanowiło cię to? Cytuj
Hermogenes Opublikowano 15 Lutego 2013 #16 Opublikowano 15 Lutego 2013 Tak mimochodem to największe ciśnienie w instalacji jest na powrocie a dokładnie w jej najniższym miejscu.poz Hermogenes Cytuj
darecki2308 Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor #17 Opublikowano 15 Lutego 2013 (edytowane) Dawniej nie było manometrów i Zb tylko najwyżej termometr cieczowy a wszystko działało jak trzeba. Na tych fotkach widać że zbiornik nie jest prawidłowo wpięty a kolega powinien mieć pewność co do wartości ciśnienia w instalacji - Kocioł "Ogniwo" wytrzymuje - ile 1,5bar? a ty masz 1,6bar - nie zastanowiło cię to? nie prawidłowo wpięty :o no coś ty jest wpięty bezpośrednio na wyjściu z kotła jak i również bez jakichkolwiek zwężeń przewężeń i zaworów , może jedyną wadą jest tylko to że nie ma bezpośredniego pionu ,a spowodowane jest tym że aby był bezpośredni pion naczynie wylądowało by w sypialni :) na fotce czerwona rurka odchylenie 45st. tu jest podłączone naczynie Edytowane 15 Lutego 2013 przez darecki2308 Cytuj
sambor Opublikowano 15 Lutego 2013 #18 Opublikowano 15 Lutego 2013 Jest prawidłowo wpięty tylko...... ma jakieś wady! A co masz na rurze pomiędzy kotłem a kolanem 45, z resztą przepisy mówią że jak rura do NW nie jest w pionie to powinno się rurę zwiększyć o 1 stopień. a ty zmniejszyłeś do teoretycznie przepisowego 1" Cytuj
vernal Opublikowano 15 Lutego 2013 #19 Opublikowano 15 Lutego 2013 Nie jest aż tak źle. To co widać to się nie kwalifikuje na zwiększenie średnicy ponad 1 cal. A co tam jest na tej rurce poniżej kolana 45, bo nie widać? Cytuj
darecki2308 Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor #20 Opublikowano 15 Lutego 2013 (edytowane) tak podłączenie naczynia jak i odpływ jest na 1 cal a między kolanem 45 a kotłem jest wpięte jak widać średnica 6/4 za trójnikiem przy termom. redukcja na 1 cal c.o. ,i im bliżej do grzejników tym średnica mniejsza . c.w.u na 1 cal . powrót z c.o. na 1 cal wpięte przy piecu na 2 trójnikach 6/4 . wstawię w najbliższym czasie schemat z krótkim opisem jeśli jest konieczny :) ;) Edytowane 15 Lutego 2013 przez darecki2308 Cytuj