Odpowiednie Ciśnienie W Instalacji C.o.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie kolegów

mam pytanie dotyczące odpowiedniego ciśnienia w układzie C.O. czy jest odpowiednie

zamontowałem termometr wraz z manometrem , co prawda termometr już po pierwszej obserwacji wskazuję temper. o 2 st. mniej niż poprzedni , ale wracając do tematu czy ciśnienie 1.6 bara jest odpowiednim ciśnieniem dla instalacji otwartej ?

gdy pompa startuje ciśnienie wzrasta do 1.7 bara

więc jak w temacie czy jest to odpowiednie ciśnienie ?

kociołek zamontowany w piwnicy a odbiór ciepła (grzejniki ) na parterze . nie mam problemu z nagrzaniem mieszkania nawet bez używania pompy ( grawitacyjnie ) .

Opublikowano

Witam,

W instalacji otwartej cisnienie odpowiada zawsze wysokości instalacji od manometru do zbiornika przelewowego.

1,6 bara to 16m. Jeśli jest 16m to się zgadza.

Opublikowano
  • Autor

Witam szanownego kolegę

czy mógłby prosić o bardziej wnikliwe wytłumaczenie ?

naczynie przelewowe jest zamontowane na wysokości od manometru około 9 m ale odpływ rur jest znacznie dalej , tak powinienem to rozumieć ? :)

nie ukrywam że wypowiedzi od twej osoby jak i również paru innych kolegów pomogły mi w wielu nie domówieniach związanych z moją instalacją ) choć jest bardzo prosta :) ale dzięki temu nawet zużycie opału się zmniejszyło :)

a komfort o 60% np. ciepła woda z c.w.u :)

Edytowane przez darecki2308

Opublikowano

0,1Bar wywiera ciśnienie o słupie wody 1m czyli 1Bar to słup wody wysoki na 10m

Opublikowano
  • Autor

pewnie manometr do wymiany.

Witam :)

no proszę to więc jaki powinienem zmontować ?

obecnie zamontowany manometr wraz z termometrem w jednym na wyjściu z kotła na instalację c.o. jest to równoległy układ od c.w.u.

jak już wspomniałem wcześniej posiadałem tylko termom. bimetal . i wskazywał identyczną temper co kocioł teraz jest różnica 2 st mniej temper. ale wskazuje tyle co na sterowniku :)( więc powinienem zastosować inny manometr ?

Edytowane przez darecki2308

Opublikowano

Moim zdaniem nie powinieneś się zastanawiać dlaczego jeden termometr pokazuje 2 stopnie mniej niż drugi - to mało istotne dla funkcjonowania instalacji.

Ważne jest dlaczego wskaźnik pokazuje ci tak wysokie ciśnienie!

To prawie o 100% więcej niż powinieneś mieć.

 

Zainstaluj porządny manometr na samym kotle , gdyż jest on najsłabszym ogniwem instalacji np coś takiego ale z dużą tarcza i zakresem do 2,5 bar.

 

http://www.afriso.pl/v-pomiary-cisnienia-02-manometry-grzewcze-rf-cat-1_565_567.html

 

http://www.afriso.pl/v-pomiary-cisnienia-01-manometry-grzewcze-hz-cat-1_565_566.html

 

Pozdr.

 

PS Czy instalację masz napełnioną wodą? czy innym wynalazkiem?

Opublikowano
  • Autor

A nie zastanowiło cię dlaczego ZB nie wyrzuca wody? Zakładam, że jest, że jest na kotle i próg otwarcia 1 koma 5.

Witaj nie posiadam Z.B . na piecu

Opublikowano
  • Autor

Moim zdaniem nie powinieneś się zastanawiać dlaczego jeden termometr pokazuje 2 stopnie mniej niż drugi - to mało istotne dla funkcjonowania instalacji.

Ważne jest dlaczego wskaźnik pokazuje ci tak wysokie ciśnienie!

To prawie o 100% więcej niż powinieneś mieć.

 

Zainstaluj porządny manometr na samym kotle , gdyż jest on najsłabszym ogniwem instalacji np coś takiego ale z dużą tarcza i zakresem do 2,5 bar.

 

http://www.afriso.pl...-1_565_567.html

 

http://www.afriso.pl...-1_565_566.html

 

Pozdr.

 

PS Czy instalację masz napełnioną wodą? czy innym wynalazkiem?

 

instalacja napełniona wodą manometr zamontowany jest na trójniku 6/4 następnie 15 cm dalej redukcja na 1cal .czy ta różnica średnic nie ma nic z różnicą ciśnienia ?

większość zaworów na grzejnikach jest zdławionych na zasilaniu .

fotka gdzie zamontowany jest termomanometr widać w ostatnim poście zdjęcie nr . 5

http://forum.info-og...y/page__st__100

na fotce widać poprzedni bimetal.term.może to bardziej rozjaśni sytuacją :)

jest to ciśnienie stałe nie zmienia się do momentu startu pompy c.o.wzrasta jak wspomniałem do 1,7 . pompa stop wskazania 1.6.

Edytowane przez darecki2308

Opublikowano

Redukcja średnic nie ma wpływu na wskazania manometru, przecież wejście do manometru na otworek fi 2-3mm.

Powinieneś mieć na samym kotle manometr i ZB.

Opublikowano
  • Autor

mimo że instalacja c.o w układzie otwartym to powinienem wstawić jeszcze ten Z.B.?

które miejsce na piecu jest odpowiednie do montażu manometru i zaworu jeśli nie posiadam już wolnych wyjść .?

Opublikowano

Jeżeli na manometrze masz 1,6bar to niestety potrzeba bo mogą być w przyszłości jeszcze inne "kwiatki"

daj na wyjściu z kotła trójnik i tam na odejściu w bok zamontuj to co trzeba, jak najbliżej kotła a nie gdzieś wyżej.

Opublikowano

Cześć,

Nie jest potrzebny ani manometr ani ZB.

Musi być odpowiednio wpięty zbiornik przelewowy i tyle.

 

Manometr masz prawdopodobnie wadliwy.

Jak chcesz zamontować ZB to w bezpośredniej okolicy kotła, na zasilaniu na przykład, może być przez trójnik itp. ale nie za zaworem.

Opublikowano

Dawniej nie było manometrów i Zb tylko najwyżej termometr cieczowy a wszystko działało jak trzeba.

 

Na tych fotkach widać że zbiornik nie jest prawidłowo wpięty a kolega powinien mieć pewność co do wartości ciśnienia w instalacji - Kocioł "Ogniwo" wytrzymuje - ile 1,5bar? a ty masz 1,6bar - nie zastanowiło cię to?

Opublikowano

Tak mimochodem to największe ciśnienie w instalacji jest na powrocie a dokładnie w jej najniższym miejscu.poz Hermogenes

Opublikowano
  • Autor

Dawniej nie było manometrów i Zb tylko najwyżej termometr cieczowy a wszystko działało jak trzeba.

 

Na tych fotkach widać że zbiornik nie jest prawidłowo wpięty a kolega powinien mieć pewność co do wartości ciśnienia w instalacji - Kocioł "Ogniwo" wytrzymuje - ile 1,5bar? a ty masz 1,6bar - nie zastanowiło cię to?

 

nie prawidłowo wpięty :o no coś ty jest wpięty bezpośrednio na wyjściu z kotła jak i również bez jakichkolwiek zwężeń przewężeń i zaworów ,

może jedyną wadą jest tylko to że nie ma bezpośredniego pionu ,a spowodowane jest tym że aby był bezpośredni pion naczynie wylądowało by w sypialni :) na fotce czerwona rurka odchylenie 45st. tu jest podłączone naczynie

Edytowane przez darecki2308

Opublikowano

Jest prawidłowo wpięty tylko...... ma jakieś wady!

A co masz na rurze pomiędzy kotłem a kolanem 45, z resztą przepisy mówią że jak rura do NW nie jest w pionie to powinno się rurę zwiększyć o 1 stopień. a ty zmniejszyłeś do teoretycznie przepisowego 1"

Opublikowano

Nie jest aż tak źle. To co widać to się nie kwalifikuje na zwiększenie średnicy ponad 1 cal.

A co tam jest na tej rurce poniżej kolana 45, bo nie widać?

Opublikowano
  • Autor

tak podłączenie naczynia jak i odpływ jest na 1 cal a między kolanem 45 a kotłem jest wpięte jak widać średnica 6/4 za trójnikiem przy termom. redukcja na 1 cal c.o. ,i im bliżej do grzejników tym średnica mniejsza . c.w.u na 1 cal .

powrót z c.o. na 1 cal wpięte przy piecu na 2 trójnikach 6/4 .

wstawię w najbliższym czasie schemat z krótkim opisem jeśli jest konieczny :) ;)

Edytowane przez darecki2308

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.