Pomóżcie! Ciąg dalszy kłopotów z piecem :angry: , od paru dni zaobserwowałem, że podajnik pracuje nieprawidłowo - spędziłem w kotłowni kolejne 5 upojnych godzin :wacko: , przez 3 godziny wszystko super - podajnik trzymał zadane parametry - podawanie 5 sekund, przerwa 15 sekund, spalanie eko groszku -super, po tym czasie podajnik zaczął wariować, czas podawania od kilku do kilkudziesięciu sekund, przerwy również bez ładu i składu - efekt : piec pracuje, ale więcej mam niespalonego przerzuconego groszku niż popiołu. Serwisant stwierdził, że uszkodzona jest taśma łącząca panel operatorski z modułem wykonawczym sterownika / sterownik Recal Art Economic 3000 /. Niestety okazuje się, że taśma występuje jako integralna część wyświetlacza / panelu operatorskiego /. Objaw jest taki, że przy poruszaniu taśmą w miejscu jej podłączenia do modułu wykonawczego sterownik nie kontaktuje - wyłącza się i włącza, po pozostawieniu taśmy "w spokoju" , sterownik stabilizuje się i wszystko wraca na jakiś czas do normy, niestety zła praca podajnika to tylko kwestia czasu - raz wcześniej raz później ale zaczyna pracować w sobie tylko znanym trybie. Uff... wiem, że trochę długo, ale chciałem dokładnie naświetlić problem. Jak uważacie - 1) czy to faktycznie może być uszkodzenie taśmy czy raczej modułu wykonawczego, inne parametry pracy kotła poza podajnikiem, sterownik trzyma bez zastrzeżeń. 2) Zasugerowano mi , że może uszkodzony jest kondensator silnika podajnika. 3) Może jakieś inne sugestie?

Proszę Was o pomoc, chciałbym mieć pewność, że ewentualny zakup któregoś z elementów sterownika, będzie właściwą decyzją a nie wyrzuceniem pieniędzy na coś co jest sprawne. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.

P.S. Przed chwilą otrzymałem telefon z serwisu Klimosza, że jest możliwość nabycia taśmy jako osobnego elementu / któryś z serwisantów we własnym zakresie przygotowuje takie taśmy do podłączenia do panelu operatorskiego/.

Żeby to było tylko ta taśma :rolleyes: ... to chyba zrobię sobie imprezę w kotłowni.

Ach te kotły na eko groszek , z nimi nie sposób się nudzić :) !

Opublikowano (edytowane)

moim zdaniem gdybyś miał uszkodzony kondensator to byłyby tylko kłopoty z czasem podawania a z tego co opisujesz to nie dość że podaje jak chce to jeszcze kiedy chce.

podłącz silnik do gniazdka bezpośrednio i sprawdź czy równo pracuje, jak zacznie zwalniać lub przyspieszać to może kondensator ale podejrzewam że sterownik bo objawy nie tylko po stronie czasu podawania

 

edyta

jak jest gwarancja jeszcze to się nie zastanawiaj tylko niech przyjeżdżają i wymieniają te taśmy panele i całą resztę

Edytowane przez TIMON120777
Opublikowano

Niestety kocioł już po gwarancji.Taśma wymieniona, przez dwie doby spokój, teraz raz na jakiś czas podajnik podaje jakby chciał wyrzucić żar - chodzi przez dłuższy czas, po czym wszystko się uspokaja. Piec przy tym się nie wyłącza, nie wyskakuje alarm, w komorze spalania wyrzucony węgiel / około 1-1,5 węglarki / ale na retorcie ładny kopczyk i wszystko działa. Co jeszcze może być powodem, czujnik temperatury podajnika / wskazuje temperatury od 29 do 50 stopni, zależy w jakim momencie pracy kotła /, kondensator silnika / chociaż chodzi równo i bez żadnych przerw / czy może jakieś inne sugestie. Bardzo proszę o podpowiedź bo ja już nie mam pomysłu a mój fachowiec błądzi jak dziecko we mgle.

Opublikowano

sprawdź jaką masz ustawioną graniczną temperaturę podajnika- może to jest przyczyną- zbyt niski poziom i przerzuca żar bo dostaje sygnał że podajnik za ciepły

Opublikowano

TIMON120777, graniczną temperaturę podajnika mam ustawioną na 60 stopni, tyle to podajnik jeszcze nigdy nie osiągnął, a mimo to czasami potrafi się zapędzić i podawać dłużej niż powinien. Wymienić czujnik temperatury podajnika? Może mieć wpływ, pomimo ,że pokazuje /moim zdaniem/ właściwą temperaturę?

Opublikowano

szczerze to nie wiem co ci doradzić

śmierdzi mi to awarią sterownika- najpierw niekontrolowany sposób podawania i przerw teraz raz na jakiś czas również niekontrolowane podawanie więcej niż trzeba.

pytaj kolegów co mocno siedzą w sterowaniach np kolegi Pieklorz- czy vernal, dla mnie to kolejny objaw tej samej usterki- poprzednio nie usunięto problemu tylko niektóre jego skutki- ale to tylko moje zdanie zwykłego użytkownika.

czujnika nie musisz wymieniać, wystarczy zamienić i podłączyć na chwilę któryś z pozostałych w to miejsce i porównać odczyty, jak będą takie same to winny sterownik jak różne to winny czujnik

Opublikowano

Witaj,

Rzeczywiście, może być to czujnik. Prosto się o tym przekonzasz wymieniając go na chwilę z innym. Nie mniej jak napisano wcześniej stawiam na sterownik bądź jego oprzyrządowanie.

Pozdrawiam

Micho

  • 2 lata później...
Opublikowano

Witam

Odsięzam temat bo mam podobny problem a kolega nie napisał jak się cała operacja skończyła co pomogło...zatem zapytuję

co mam zrobić z podobnym problemem że podajnik od czasu do czasu podaje choć nie powinien...pomaga wyłączenie  prądu na jakieś 2 minuty...

dodam że wymieniłęm na nowy panel sterujący i jest to samo...dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam

Michał

Opublikowano (edytowane)

Czesc co onzacza ze podaje a nie powinien.

Kiedy to robie na postoju (podtrzymanie) ? Jak czesto ? Ile sekund trwa podawanie?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
Opublikowano

nie ma reguły czasem na podtrzymaniu jak wystartuje to nie chce się zatrzymać i tak jakąś min może dwie podaje...czasem jak grzeje to niby ma zakończyć grzanie bo temp. osiągnięta a on nadal podaje...początkowo raz na tydzień taki numer później raz na 24h aż 2 razy dziennie...nie było reguły...

wymieniłem cały sterownik wraz z panelem sterującym i błąd (problem) jak by ustał...narazie 3 dni więc obserwuję...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.