nicox Opublikowano 7 Grudnia 2012 #1 Opublikowano 7 Grudnia 2012 witam.... w nowym domku właśnie robię kotłownie i chciałbym się upewnić czy oby wszystko jest tak jak powinno trochę danych: zasilanie - kotłem HEF UNI 20kw sterownik tech37 bojler - 100l 2wężownice, cyrkulacja parter - wszędzie podłogówka 6pętli 80-110m każda, grzejnik łazienkowy, grzejnik w garażu piętro - 3 pomieszczenia z grzejnikami, 1 z podłogówką(planuję siłownię itp), łazienka podłogówka+grzejnik schemat ogólny - w kotłowni mieszacz na podłogówkę parter, pompa z bypassem do cwu i dwóch grzejników na dole(nie bardzo mi się to podoba ale..), na piętrze rozdzielacz dwu-funkcyjny(4x grzejniki+3x podłogówka, ewentualnie 6obw na grzejniki bo w dwóch sypialniach muszą być po dwa małe grzejniki przy wyjściach na balkon/taras) na gorze naczynie przelewowe 30l schemat: na bypassie oczywiście zawory, filtr a mieszacz podłogowy kompletny z pompą termostatem itp kwestia zaworów kulowych i zwrotnych (czy i gdzie powinny być zamontowane w takiej instalacji? Cytuj
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2012 #2 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Grzanie CWU włącz przed zaw 4-Drog. Cytuj
nicox Opublikowano 7 Grudnia 2012 Autor #3 Opublikowano 7 Grudnia 2012 chciałbym uniknąć dokładania kolejnej pompy a jak cwu przed 4d to bez pompy nie wiem czy by poszło, bojler ok 1m wyżej od pieca Cytuj
Gość mak Opublikowano 7 Grudnia 2012 #4 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Przyjrzyj się schematom podłączenia zaworu 4D na schematach producentów i porównaj ze swoim schematem, uważam że to co zaproponowałeś jest błędne. Poza tym to przy takim sposobie podłączenia napewno bedziesz miał ciepłą wodę ale czy zadziała podłogówka i grzejniki, mam wątpliwości. Rysujesz nitkę powrotu od rozdzielaczy na górze ale zasilania brak i pompy też Cytuj
nicox Opublikowano 7 Grudnia 2012 Autor #5 Opublikowano 7 Grudnia 2012 (edytowane) Czemu miała by nie działać podłogówka i grzejniki? Zasilanie rozdzielacza na górze z pionu(trójnik w połowie drogi do naczynia przelewowego), pompa razem z całym rozdzielaczem typu 2w1. Chociaż pomyślałem aby cwu zrobić na osobnej pompie jak powinno być a górny rozdzielacz z podmieszaniem zasilany z pompy na dole razem z grzejnikami na parterze? PS można zasilanie podłogówki wpiąć przed 4d(zaraz za piecem) a powrót w 4d? Edytowane 7 Grudnia 2012 przez nicox Cytuj
kiminero Opublikowano 8 Grudnia 2012 #6 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Czemu miała by nie działać podłogówka i grzejniki? Ano dlatego, że schemat jest niechlujny i o obecności pompy podłogowej w gotowym zestawie trzeba doczytać. Zasilania grzejników też trzeba sie domyślać. Wrzuć dokładniejszy schemat, darując sobie instalację wodną, która do układu CO niczego poza zamieszaniem nie wnosi. 4D to do czego? Jak ma chronić kocioł, to pompy kotłowej brak. W tej konfiguracji grawitacyjnie nie ruszy. Boiler po stronie CO podpięty na odwrót i mały. Rozdzielacz 2w1 wymaga poza pompą mieszającą w zestawie, drugiej pompy "głównej zasilającej" całość. Inaczej nic ci nie zagrzeje. Naczytałeś się o różnych typach i metodach grzewczych i skomponowałeś ciężkostrawny dla kotła i sterowania koktajl urządzeń. Wyliczę ci pompy, bez których ten układ nie zadziała: 1. Pompa kotłowa małego obiegu - do poprawnego działania 4D w funkcji ochrony powrotu 2. Pompa mieszająca zestawu podłogi parteru 3. Pompa boilera 4. Pompa CO mieszania 4D dla parteru 5. Pompa CO zasilania mieszacza 2w1 dla piętra (tyle że na pionie naczynia to będzie zły pomysł) 6. Pompa mieszania podłogi rozdzielacza 2w1 7. Pompa cyrkulacji CWU Zmień koncepcję na bardziej jednorodną. Cytuj
sambor Opublikowano 8 Grudnia 2012 #7 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Za dużo zabawy z tym rysowaniem od nowa, i nowe błędy pewnie powstaną Poszukaj tu gotowca jaki będzie najbardziej Ci pasował i wtedy go przerób na swoje potrzeby - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2518-spis-tematow-zawory-4d-i-3d/ 3 pompy to absolutne minimum + pompa w mieszaczu podłogówki + odpowiednie sterowanie. Można zrobić podłogówkę na zaworze termostatycznym 3-D ale to już inny temat. Pozdr PS Mam nadzieję że to tylko papierowa koncepcja. Cytuj
nicox Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor #8 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Koncepcja papierowa częściowo już zrobiona niestety ;/ tzn mieszacz podłogówki parteru w całości i częściowo instalacja przy kotle... teraz bym zrobił na 3d ale już za późno(4d zakupiony) Dla pewności: do zasilenia podłogówki potrzeba pompy nie tylko w mieszaczu ale i przed? Cytuj
nicox Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor #9 Opublikowano 9 Grudnia 2012 (edytowane) nie mogę edytować poprzedniego postu dlatego piszę kolejny ;/ zanim zamarznie mi instalacja chce uruchomic tylko podłogówkę na dole (ewentualnie CWU) dlatego robie na szybkiego Czy 4d naprawde nie działa bez pompy małego obiegu? z Waszych wypowiedzi wynika ze do zasilenia mieszacza z własną pompą potrzeba koniecznie pompe CO więc mogę przepiąc to jeszcze? W załączniku schemat dotychczasowej pracy (zapomnialem dorysowac powrót z 4D do pieca ale już wykonany też) Edytowane 9 Grudnia 2012 przez nicox Cytuj
kiminero Opublikowano 9 Grudnia 2012 #10 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Dla pewności: do zasilenia podłogówki potrzeba pompy nie tylko w mieszaczu ale i przed? Uwaga dotyczyła wspomnianego rozdzielacza 2w1. Ten na parterze sobie poradzi sam. Cytuj
nicox Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor #11 Opublikowano 10 Grudnia 2012 ok to na piętro zasilanie w pózniejszym czasie za pompą CO będzie a przelew osobną rura zostanie co do tego małego obiegu... nawet na tym forum wyczytałem że mały obieg bez pompy będzie działał jeśli średnica 4D i orurowanie małego jest 6/4 a ja tak mam Cytuj
Gość mak Opublikowano 10 Grudnia 2012 #12 Opublikowano 10 Grudnia 2012 4 D nadal jest błędnie podłączony Cytuj
kiminero Opublikowano 10 Grudnia 2012 #14 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Znowu niedbalstwo w rysowaniu schematu! No przecież "poprawiłeś" schemat, a 4D ma trzy wyjścia podłączone. Przyłóż się raz a dobrze, bo jak tu cokolwiek doradzć? Unikaj też podczas rysowania poczwórnych "trójników". Każde odejście od pionu głównego ma mieć swój własny trójnik. Ten PEX do naczynia też mi się nie podoba. Należy założyć sytuację, gdy rurą bezpieczeństwa przemieszczała się będzie para, a to dla PEX-a wyrok. Do naczynia stal lub miedź. Cytuj
nicox Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor #15 Opublikowano 10 Grudnia 2012 4D ma trzy wyjścia podłączone napisałem że zapomniałem to dorysować ale jest podłączone. Tylko o to chodziło w błędnym podłączeniu? schemat może niedbale ale przecież nie zamierzam go ani sprzedawać ani wystawiać na pokaz tylko zobrazować instalację. Cytuj