Wywal zawór różnicowy, zapewne masz "cienkie" rurki do grzejników, wiec i tak grawitacja nie zadziała.

Opublikowano

A skąd ta pewność że wszystko jest zamontowane ok. Wrzuć fotki to ludzie zaraz znajdą rozwiązanie twojego problemu. Pompa na zasilaniu czy powrocie?

Opublikowano

Witam

Mam problem,zamontowałem zawór różnicowy 6/4 '' i mam problem tego typu że pompa pracuje a nie ma obiegu co się mogło stać.

Dodam że wszystko jest zamontowane ok.

Proszę o szybką pomoc :wacko:

Opublikowano

Chcemy pomóc. Pompę odpowietrzyłeś ? Zrób zdjęcia bo tylko gdybamy.

Opublikowano

To jeszcze układ trzeba odpowietrzyć, nie tylko pompę.

Co to znaczy, że nie może złapać obiegu?

Do którego miejsca woda jest ciepła?

Układ odpowietrzony.Woda dobita do zbiornika wyrównawczego.Grzeje tylko dwa grzejniki na piętrze na dole wszystko stoi.
Opublikowano

Opisz sytuacje trochę lepiej. Czy instalacja za pompą jest ciepła , czy dochodzi do grzejników? Skąd pewność,że pompa działa prawidłowo? czy przy grzejnikach są zawory termostatyczne, jeśli tak czy mają nastawy w strefie dozwolonej (cyferki perzy znaczniku)? czy instalacja przy zaworze grawitacyjnym jest tak samo wygrzana jak przez pompę? możesz sporządzić jakiś schemat instalacji?

Opublikowano

Sprawdź zawór. Czy w czasie włączenia pompy słychać takie charakterystyczne stukniecie kuli w tym zaworze.

Opublikowano

Dorwij gdzieś telefon i porób zdjecia bo inaczej będzie ciężko.

Opublikowano

Zacznę od początku.Miałem wcześniej zawór różnicowy 5/4/'' ale podczas braku prądu woda się gotowała,więc sprawdziłem ,kulka w zaworze 5/4 była mocno jakby zassana do gniazda i blokowała przepływ.Więc wymieniłem zawór 5/4 na 6/4 dla pewności i wtedy zaczeło sie kiełbasić.

Opublikowano

Zacznę od początku.Miałem wcześniej zawór różnicowy 5/4/'' ale podczas braku prądu woda się gotowała,więc sprawdziłem ,kulka w zaworze 5/4 była mocno jakby zassana do gniazda i blokowała przepływ.Więc wymieniłem zawór 5/4 na 6/4 dla pewności i wtedy zaczeło sie kiełbasić.

.

Witam! Myślę,że ten zawór 6/4" jest za duży. Pompa nie daje rady "zatopić" kulki. Wypróbój start pompy na trzecim biegu ,lub wyłącz i włącz kilka razy (nawet z gniazda).Jeśli usłyszysz stuknięcie w zaworze to jest ok.Potem możesz przełaczyć pompę na niższy bieg,ale po kilku minutach gdy grzejniki ruszą na dobre i obserwuj.Pozdro.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.