Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Od miesiąca palę w nowym piecu Defro Optima Komfort 20kW. Palę na razie trochę drzewem, a trochę węglem. Do pieca mam zainstalowany sterownik ST81 zPID + wentylator. Przy paleniu węglem ustawiam na sterowniku "na węgiel", temperaturę na kotle (wg zaleceń producenta 65 st. C), rozpalam, zasypuję trochę węgla żeby się rozpalił, a później więcej (razem ok. 12kg). Na początku dużo się dymi i potem ładny żar. Wszystko pali się ok. 7 godzin. (czy to dobry wynik?). Pytania mam dwa, pierwsze wczasie palenia na piecu temperatura czasem dochodzi nawet do 80 st.C (czy to normalne)wtedy wentylator się wyłącza. Drugie pytanie: po drzewie na rusztach nie zostaje prawie nic, a o węglu przy takim spalaniu zostaje sporo niedopalonych kawałków. Czym jest to spowodowane, przy końcu palenia wentylotor dział na 100%, a nie dopali wszystkiego.

Opublikowano (edytowane)

1. Spróbuj przed dołożeniem węgla zar przegarnąc na tył komory spalania tam gdzie idzie płomień, tak aby z przodu rusztu było możliwie zero żaru, powinno to ograniczyć dymienie na początku (ale całkiem go nie zlikwiduje)

2. Czy to dobry wynik - cięzko stwierdzić, nie wiadomo ile ten piec ma do ogrzania

3. Jeżeli ustawiasz na sterowniku 65st to wentylator musi się wyłaczyć przy 70st. Jeżeli temepratura dalej rośnie do 80st coś jest nie tak:

- któreś dzwiczki są nieszczelne i piec ciągnie powietrze sobie sam (mało proawdopodobne ale zawsze)

- klapka przy wentylatorze ma przeciwwage z nakrętek. Sprawdź czy po tym jak wyłącza się wentylator ta klapka się całkowicie zamyka. Trudno to precyzyjnie wyregulować, musi byc tak dobrane aby przy 1% mocy wentylatora pozostała lekko uchylona a zaraz po wyłaczeniu wentylatora się zamykała całkowicie. Jak to opanujesz piec bardzo rzadko przechodzi w stan nadzoru

- zawory termostatyczne na grzejnikach w domu lub automatyka zaworów mieszających - brak odbioru ciepła to niebezpieczny wzrost temperatury w kotle

4. Niedopałki węgla to neistety standard przez ruszta wodne. Odbierają one temperaturę na tyle że to co na nich eży nie jest w stanie się do końca spalić

Edytowane przez kajoj
Opublikowano

Dzięki za informacje. Odnośnie powierzchni do ogrzania to 0 180-200m kw. A zapytam jeszcze o automatykę zaworów mieszających, o co chodzi? Mam zawór 3-drożny, którym mogę regulować ilość wody powrotnej schładzającej gorącą.

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

witam, niedawno kupiłem Optima Komfort na razie przepalałem tylko drewnem ale chcę zacząć palić w nim od góry i mam kila pytań jak w nim dobrze palić od góry.

1. Nie mam dmuchawy tylko miarkownik ciągu, gdy piec osiągnie wymaganą temperaturę to powinna w klapce zostać szpara czy powinna dolegać ?

2. Piec podłączony jest do starego komina murowanego z cegły dość wysoki około 9 m o wymiarach 25 cm x 40 cm posiada on dość mocny cug. Podczas palenia węgla powinienem przymknąć w czopie klapę aby zmniejszyć cug czy nie?

3. Po przez drzwiczki zasypowe nie mam możliwości doprowadzenia powietrza do paleniska czy to będzie przeszkadzać w paleniu??

4. Czy piec wymaga zrobienia jakiś przeróbek aby polepszyć komfort pracy ?

5. Czy można w nim palić samym eko groszkiem??

Opublikowano (edytowane)

1. jak trzyma zadana temp na miarkowniku i nie przekracza więcej jak 5°C to wszystko jest ok :)

 

2. Nie zamontuj sobie lepiej regulator ciągu kominowego na kominie w piwnicy kolo pieca.

 

3. Lepiej się spala jak się doprowadza powietrzne wtórne i pali się od góry. Wywierć sobie dziurki wiertlem, jak ja zrobiłem w tym piecu na początku i poprawiło to spalanie.

 

4. 'Palic od góry, zrobić powietrze wtórne w drzwiach zasypowych i zablokować ruszt pionowy w drzwiczkach od popielnika.

 

5. Nie pomogę bo nie paliłem tym nigdy

 

Tutaj jest link do mojego tematu:

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5341-zarosl-komin/

Edytowane przez Remi
Opublikowano (edytowane)

1. Nie mam dmuchawy tylko miarkownik ciągu, gdy piec osiągnie wymaganą temperaturę to powinna w klapce zostać szpara czy powinna dolegać ?

 

 

To jesteś szczęściarzem i nie popsuj paleniem na ruszcie .( może zostać szczelina na grubość zapałki ).

Edytowane przez mac65
Opublikowano

Dzięki za odpowiedzi. Niestety na razie nie jestem w stanie zrobić odwiertów w drzwiczkach, może za kilka miesięcy znajdę czas a wcześniej muszę zamówić w defro aby oryginalnych nie rozwalać. Paliłem dziś od góry, na spód nasypałem węgla grubszego 1/3 wysokości od drzwiczek zasypowych a na górę prawie pod drzwiczki wsypałem eko groszek na spróbowanie. Paliło się około 7h przy temperaturze około 70 stopni. Drzwiczek zasypowych nie zamykałem szczelnie tylko przymknąłem aby pozostała szpara i dość ładnie się paliło. Przy niedomkniętych drzwiczkach to jaką szparę powinienem pozostawić ?

Odnośnie miarkownika to trzyma mi temperaturę około 7-10 stopni niszą, pewnie źle ustawiłem, jaka powinna być mnie więcej szczelina gdy osiągnie wymaganą temperaturę ?

 

Odnośnie blokowania rusztu pionowego szamotem. Mam kocioł wersji lux i w drzwiczkach od komory jest taka wypukłość akurat na szerokość rusztu ale nie jestem pewien czy szczelnie go zamyka też Remi coś takiego masz w swoim kotle ?

  • 2 lata później...
Opublikowano

Witam. Takie nowe pytanie odnośnie palenia w piecu Defro Optima Komfort 20kW. Teraz palę węglem orzech. Czy ktoś pali w takim piecu od góry, ale ekogroszkiem? Jakby się dało to ekogroszek jest tańszy i workowany tylko nie wiem jaką ma kaloryczność czy będzie się podobnie spalał jak węgiel orzech. Przeciętnie ekogroszek ma wielkość 0,5 do 2,5 cm to nie wiem czy nie będzie trochę przelatywał przez ruszta. 

  • 11 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam, mam taki sam kocioł tylko sprzed kilku lat, na miarkowniku ciągu. Palę od góry i przy lekkich mrozach szło 20-25 kg węgla starczało prawie na całą dobę. Dom nieocieplony, na razie jakieś 100m2 do ogrzania (parter). Teoretycznie groszkiem możesz próbować palić ale jego cena wynika pewnie z jakości i będziesz miał mniejszą stałopalność niż na dobrym węglu.

Gość berthold61
Opublikowano

to pewnie czeski ekogroszek komorany , ale to nie zmienia faktu że powinien palić , też taki kocioł mam i teraz zamawiam tonę flotu zobaczę co to da

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.