Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Posiadam kocioł jak w temacie z podajnikiem Pancerpol 14kw i sterownikiem ekspert(praca dwustawna) i problem polega na tym ,że w kotle jest bardzo dużo sadzy. Cały kocioł zarasta po 2 dniach. Kombinuje z nastawami i nic. bardzo proszę o jakieś porady.

Moje podstawowe ustawienia:

 

1. Czas podawania 13s

2. Czas przerwy 39s

4. Moc dmuchawy 25%

5. Klapka na wentyl. otwarta całkowicie ( niski komin)

6 Przerwa podtrzymania 6 min.

7. Ndmuch w podtrzymaniu 20s

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Nie poradzę nic z nastawami ale myślę że przy takich temperaturach na dworze kocioł więcej stoi niż pracuje co generalnie sprzyja powstawaniu sadzy. Poczekaj może aż będzie trochę zimniej i wtedy oceń czy te nastawy wymagają zmiany.

Opublikowano

Witam. Posiadam kocioł jak w temacie z podajnikiem Pancerpol 14kw i sterownikiem ekspert(praca dwustawna) i problem polega na tym ,że w kotle jest bardzo dużo sadzy. Cały kocioł zarasta po 2 dniach. Kombinuje z nastawami i nic. bardzo proszę o jakieś porady.

Moje podstawowe ustawienia:

 

1. Czas podawania 13s

2. Czas przerwy 39s

4. Moc dmuchawy 25%

5. Klapka na wentyl. otwarta całkowicie ( niski komin)

6 Przerwa podtrzymania 6 min.

7. Ndmuch w podtrzymaniu 20s

 

Pozdrawiam.

 

za duża moc do takiego nadmuchu- stąd zarastanie kotła

wydłużyć przerwę podawania. na razie parametry podtrzymania ignoruj, ustaw dobrze fazę pracy.

masz stosunek 1:3 13/39 zrób 1:6 13/78 i daj kociołkowi pracować, jak będzie niedopalony węgiel jeszcze wydłuż przerwę jak będą spieki i żar zacznie opadać skróc o kilka sekund

Opublikowano

Witaj,mój kociołek na pracy dwustawnej też bardzo zarastał,ponieważ gdy chciałem mieć ładny kopczyk do szybkich startów to zdymiało się paliwo i była .. s a dz a..,jak ustawiłem długą przerwę w podtrzymaniu i kopiec był równy z retortą lub lekko się zapadał to długo dochodził,teraz chodzę na automacie i to lubię temp. spalin w mocy max.do200C ,komin mam ~8m,

Podam ci moje parametry możesz skorzystać,

dmuchawa to wpa07

moc min 9sek.podawanie/112przerwa

max9sek. pod /25przerwa

przerwa podtrzymanie 12min.

powietrze/opał 37% dmuchawa nastawiony zakres 30%min-70%max.

 

węgiel 25mj/kg gradacja 05-2,5cm marketowy dobrze palący się.

 

Jeżeli wolisz palić na dwustawnym to chyba musisz przymknąć przesłonę na 2cm tak jak radzi producent jest to w ich instrukcji na ładnych zdjęciach.Jeżeli skorzystasz z moich ustawień to pamiętaj że przestawiając parametry max. to zapamiętaj ustawienie powietrze/opał bo się zmienia samo(obniża się) i całe twoje nastawianie będzie brało w łeb.

  • 11 lat później...
Opublikowano

Ja posiadam Galmet eko GT KWP 17kw, sterownik expert pid dynamic 4d, swego czasu paliłem w dwustanie i ten sam problem, po 2 dniach 2 wiadra popcornu , a piec cały oblepiony sądzą jakby miesiąc nie był czyszczony, teraz przeszedłem na pracę automatyczną, zobaczymy czy będzie jakaś różnica 

20231202_114914.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.