Witam od niedawna niestety musze zajac sie piecem ,lecz nie mam zielonego pojecia o tym.posiadam piec lumo vulcanus 25kw powierzchnia ok.200m2

I teraz mam do was pytanie za piecem u mnie znajduje sie taki czerwony zbiornik tylko nie wiem czy w nim powinno byc powietrze czy woda ?prosze o pomoc odnosnie uzupelnienia tego zbiornika.Ponizej zamieszczam zdjecie

 

http://images42.fotosik.pl/647/445509aacd8bb536.jpg

Edytowane przez Galdek
Opublikowano

Po pierwsze to masz układ zamknięty, a producent w instrukcji wyraźnie pisze że kocioł musi pracować w instalacji otwartej. I dalej kwestia zabezpieczenia kotła samo naczynie które jest na zdjęciu nie wystarcza (o samym naczyniu nastawch i dopompowaniu powietrza jest na forum trochę tematów).

Opublikowano

Czyli do tego pieca jest potrzebny obieg otwarty ?(mi zakladali go specjalisci (goscie nie maja pojecia) I teraz pytanie co zrobil aby to dzialalo to jak powinno .ponizej zamieszcze zdejecia

http://images42.fotosik.pl/647/445509aacd8bb536.jpg

http://images45.fotosik.pl/1618/a845c5e5885b8cf9.jpghttp://images39.fotosik.pl/1819/8e171d41bd6bf498.jpg

http://images39.fotosik.pl/1819/f5d31541bc1092a6.jpg

http://images49.fotosik.pl/1679/50ee37406e6fedbd.jpg

Opublikowano (edytowane)

Jeśli układ zamknięty to oprócz naczynia na powrocie instalacji powinny być zawory bezpieczeństwa. Widzę że on ma maks ciśnienie 2 bary, a więc zawory takie powinny być kupione. Oczywiście jak chcesz możesz założyć 1,5 bara (zobacz lub zapytaj czy już ich nie ma). To jakie są założone zawory warunkują jakie ciśnienie powinieneś mieć w instalacji. Jeśli zawory masz 2 bary to w naczyniu ciśnienie wstępne (samego gazu) powinno być 1 bar, kiedy dopuszczasz wodę to ją dopuść do 1,3 bara (wszystko odpowietrz) i odpal piec. Jak wygasisz piec i wystygnie wszystko do dolej wody do 1,5 bara i tak już niech zostanie. Oczywiście wszystko ma być odpowietrzone. Jeśli założone masz zawory 1,5 bara to ciśnienie wstępne ustaw 0,6bara, ciśnienie początkowe 0,8 bara a na koniec 1 bar.

 

Ciśnienie wstępne możesz sprawdzić w naczyniu np. jak masz do sprawdzania kół manometr to nim.

Jaka jest wysokość instalacji tj najwyżej położony grzejnik, bo to od tego też zalezy ciśnienie wstępne w naczyniu. Dlatego najpierw to podaj.

 

Do tego powinna być zamontowana wężownicaa schładzająca odrazu za wyjściem z pieca (gdzie powinien być zawór bezpieczenstwa jeszcze) np. http://www.domer.pl/...-wzs-2-kpl.html

Edytowane przez grafipl
Opublikowano (edytowane)

Tzn cisnienie bylo mylne bo ta jak wczesniej pisalem nie majac zielonego pojecia odpowietrzylem zbiornik wyrownawczy i zalalem go woda< :D>ale po glebszych przemysleniach <hahaha> sposcilem wode i nabilem wiatru .w poniedzialek ma przyjsc jeden z tych specialistow (grom) takze moze pan cos wywalczy.Jesli moglbym prosic to zamieszcze zdjecia ogolne jak wyglada moja pajeczyna z przewodow i moze cos stwierdzicie co jest zle .bo jak przyjada sily specialne w poniedzialek to zebym wiedzial co powiedziec:)

\

http://www.fotosik.pl/u/galdek/album/1325384

Edytowane przez Galdek
Opublikowano

Tzn cisnienie bylo mylne bo ta jak wczesniej pisalem nie majac zielonego pojecia odpowietrzylem zbiornik wyrownawczy i zalalem go woda< :D>ale po glebszych przemysleniach

 

 

Tego to jeszcze na forum nie było, odpowietrzyć naczynie przeponowe! :D :D :D

Gratuluję pomysłu.

Pozdr.

Opublikowano

Sambor widze ze zadalem ci duzo radosci (btw jak pisalem nie mam pojecia na ten temat)Moge z toba pogadac na temat blacharki samochodowej a takie wysmiewanie sie z ludzi to na poziomie 13 latka .Tylko nie wiem co na to admin skoro nie nawiazujesz do tematu .....dzieciak

Opublikowano

kolego po pierwsze jak nie masz pojęcia to zawołaj instalatora ,po drugie odpowietrzanie zabiornika przeponowego będxie hitem roku na tym forum ,a po trzecie w 5 klasie podstawówki uczą o składzie powietrza atmosferycznego na zajęciach więc napuszczanie wiatru do zbiornika to juz napewno przegięcie ,powiem wprost ogarnij się ....

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Człowieku zamiast si cieszyć że ci instalacji na rozwaliło to masz pretensje, że po tym jak zaprezentowałeś trochę czarnego humoru , ci co to czytają się weselą. a jednocześnie się cieszą że nie trafiłeś na czołówkę wiadomości o tragicznych wypadkach.

To tak jakbym ja w samochodzie podłużnice wyciął aby mieć większy prześwit i lżejszy samochód

Pozdr.

Opublikowano

kolego sprawdz to naczynie ile dobiłeś powietrza, musisz wypuśćić tak jak napisałem. Jeśli jest to dom parterowy to spokojnie na 0,6 bara żeby było i nalej do instalacji 0,8 około poodpowietrzaj wszystko i po wygaszeniu pieca jak bedzie chłodny już dolej do 1 bara.

Opublikowano

Selius pomyliłeś jednostki 0,1 Mp =1bar

Galdek jak będzie ten bor to niech powieszą ten ZP odwrotnie zaworkiem samochodowym do dołu popatrz na ten niebieski on jest dobrze.Wtedy jak będzie zdjęty nadmuchaj go tym wiatrem azotowym co pompujesz koła może być 0,6 .skoro to parterowy .Jeśli by przyjechał GROM to pewnie będą wiedzieć a leśli nie to wiedz że odwiedzili Cię partyzanci.poz Hermogenes

Opublikowano

Kolego 0,1 MPa to jest 1 bar! nie 10.... Tak więc jak kocioł może wytrzymać 1 bar to sobie sam odpowiedz... :) Jakbyś miał kocioł z podajnikiem z ciśnieniem max 10 bar to chętnie bym go kupił :)

Opublikowano

I niestety jednostki specjalne nie odbieraja telefonu narazie nabilem tak jak pisaliscie 0.6 bara pozniej dobilem woda do 1.4-1.5i odrazu efekt grzejniki zaczynaja sie robic cieple.teraz tylko jeszcze musze pojac ustawienie tej rozdzielni do ogrzewania podlogowego .Pozdrawiam

Opublikowano

Za dużo nabiłeś wody nie masz zbytnio rezerwy ,ciśnienie powinno się bardzo mało zmieniać dla zimno /gorąco daje się 0,2 powyżej wstępnego ,a wstępne 1/10 wysokości słupa wody +0,5 ,oczywiście wg szkoły podwórkowych monterów kotłow na paliwo stałe w układzie zamkniętym ;czego normalny personel nie praktykuje.poz Hermogenes

Opublikowano

Za duzo ustawiłeś jeśli wstepne ustawiłeś na 0,6... ustaw na 1 i wtedy ok 1,5 oczywiście zawór pewnie masz 2 bary bo nie piszesz nic że leci z zaworu bezpieczeństwa. Wrzuc zdjęcie. Pewnei ktoś Ci pomoże :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.