zwierz Opublikowano 10 Października 2012 #1 Opublikowano 10 Października 2012 Witam. Proszę o opinie czy taka instalacja CO będzie poprawna. Mały budynek piętrowy bez piwnic o powierzchni grzewczej 60 m2. Kocioł CO 8 kW na paliwo stałe plus dmuchawa i sterownik. Wymiennik CWU 100l. W pomieszczeniu kotłowni. Zespół pompowy na zasilaniu, Naczynie wyrównawcze nad kotłownią (ponad metr nad grzejnikiem na piętrze) podłączone przed zespołem i połączone rurami 1 cal (czy muszą być koniecznie takie jeżeli wejścia do NW są 3/4 cala?) Kocioł zabezpieczony zaworem 1,5 bara. Odejścia z kotła rurami stalowymi na skręcanie następnie w drugim pomieszczeniu przejście na rury PP stabi glass 32 następnie 25 i 20 do grzejników. Jakie grzejniki (moc, producent) o wysokości 50 cm do dwóch największych pomieszczeń jedno 22m2 drugie 13m2 wysokość pomieszczeń 2 metry, budynek stary z cegły nie izolowany. Czy 4 metrowa pompa omnigena (mam taką nieużywaną) może być? Cytuj
Franek19 Opublikowano 10 Października 2012 #2 Opublikowano 10 Października 2012 Witam!.Odpowiadam na te pytania,które nie mają alternatyw: 1) kocioł 8 kW wydaje się być wystarczający-na styk-w przypadku b. niskich temp.zewn.-palenie prawie na full,ale może to i dobrze. 2)wielkość grzejników w pomieszczeniach zależy od stanu ocieplenia budynku,od ilości okien w pomieszczeniu,stanu okien,ocieplenia sufitu,podłogi-przyjmuje się 100--150 W/m2..Na Twoim miejscu przyjąłbym 150 W/m2..Czyli 22m2x 150 W/m2=3300W,aby pokryć te straty ciepła należałoby zamontować 2 grzejniki np. m-ki Purmo (lub podobne) o wym. C22 600/1400 przy temp na kotle 70/55 *C-biorąc pod uwagę okres temp. najniższych. 3).Masz takie niskie pomieszczenia -tylko 2 metry?. 4).Pompa da radę-próbój od biegu najniższego. Zawsze prosimy o schemat instalacji,opis +schemat-to przemawia do nas super.Pozdro. Cytuj
zwierz Opublikowano 11 Października 2012 Autor #3 Opublikowano 11 Października 2012 Wysokość pomieszczeń 2m bo jest to były budynek gospodarczy. Grzejniki muszą mieć 50 cm wysokości, inne nie wejdą pod parapety (może jakieś C33) A co sądzicie o rurach PEX skręcanych (trochę drożej wyjdzie niż PP ale mniej roboty) oprócz kotłowni np. firmy Global Trade. Jaki dobry niedrogi kupić sterownik? Po wyjściu z kotłowni redukuję na rury PP32 lub PEX25 prowadzę te rury (przy podłodze, wszystko na wierzchu) na długości 6m następnie piony z rur 25 i podejścia do grzejników z 20 parter i 16 pex piętro. Za kotłownią na parterze jest łazienka 3m2 1 grzejnik, później kuchnia 13m2 1 grzejnik, wyjście pionem na piętro pokój 22 m2 (musi być taki mocny grzejnik jeżeli jest mała kubatura a ściany zewnętrzne są zrobione z płyt GK na stelażu?) Cytuj
zwierz Opublikowano 13 Października 2012 Autor #4 Opublikowano 13 Października 2012 Proszę o jakieś wypowiedzi bo zima na karku Cytuj
vernal Opublikowano 13 Października 2012 #5 Opublikowano 13 Października 2012 Może tak być na PEXach. Odnośnie grzejników, to napisz dokładnie jak zbudowane są ściany oraz strop. Chyba z samej płyty się nie składają. Cytuj
zwierz Opublikowano 13 Października 2012 Autor #6 Opublikowano 13 Października 2012 Ściany murowane grubość 40 cm z cegły pełnej, stropy żelbetonowe nieocieplane. Niski strych i dach z blachy trapezowej też nieocieplony. PEX skręcany jakiej firmy? Cytuj
Franek19 Opublikowano 13 Października 2012 #7 Opublikowano 13 Października 2012 Witam! Ściany zewn. z płyt G-K ,pomyliłeś się.Sprostuj.Znów prośba o schemat. Cytuj
zwierz Opublikowano 16 Października 2012 Autor #8 Opublikowano 16 Października 2012 (edytowane) Dodaję schemat. Sprostowanie. Oczywiście ściany wewnętrzne z płyt GK. I mam pytania czy można przedłużyć rurę odpowietrzającą do kotłowni żeby skraplająca się para nie kapała na przedpokój? Czy muszę prowadzić instalację CO po przejściu na PEX rurami fi 25 czy wystarczy fi 20 i podejścia fi 16? Edytowane 16 Października 2012 przez zwierz Cytuj
albodek Opublikowano 16 Października 2012 #9 Opublikowano 16 Października 2012 kto tu pyta o poradę , zwierz czy Franek 19 Cytuj
zwierz Opublikowano 19 Października 2012 Autor #10 Opublikowano 19 Października 2012 Czy ktoś sprawdzi ten schemat i odpowie na pytania? Cytuj
vernal Opublikowano 19 Października 2012 #11 Opublikowano 19 Października 2012 Przepraszam, że tak Cię zaniedbaliśmy. Zbiornik wyr. ma być podpięty prostą rurą a nie z boku. Obejście na pompę zupełnie niepotrzebne, grawitacja w znikomym stopniu, prawie wcale, tyle samo przez wyłączoną pompę przeleci. Rozmiar rury to zależy od tego jaka moc grzejników jest podłączona do tego. Jak jest ich niewiele (np. po prawej stronie, to 20 zupełnie wystarczy). Jak ich jest dokładnie tyle co narysowałeś, to wszędzie 20 wystarczy. Pozdrawiam. Cytuj
kiminero Opublikowano 19 Października 2012 #12 Opublikowano 19 Października 2012 Czy ktoś sprawdzi ten schemat i odpowie na pytania? To ja tylko "dowizualizuję" to naczynie... Cytuj
zwierz Opublikowano 19 Października 2012 Autor #13 Opublikowano 19 Października 2012 (edytowane) O które podpięcie chodzi, to przy kotle będzie miało ok. 50 cm w bok i już do góry prosto do zbiornika A na grawitacji bojler nie pójdzie na rurach calowych? Co do mocy grzejników jakie będą dobre do tych dwóch największych pomieszczeń. Jaki sterownik i dmuchawę kupić.Ten przelew można pociągnąć do piwnicy? czy z tej fajki odpowietrzającej nie będzie skraplać się woda na przedpokój? Edytowane 19 Października 2012 przez zwierz Cytuj
vernal Opublikowano 19 Października 2012 #14 Opublikowano 19 Października 2012 Można podciągnąć przelew. Nie powinno być rury w bok, bo mogą byćproblemy z odpowietrzaniem, ale zrobisz jak chcesz. Do bojlera, to może dotrzeć grawitacja, nawet i przez pompę, jak chcesz to zawór zostaw. Cytuj
kiminero Opublikowano 19 Października 2012 #15 Opublikowano 19 Października 2012 Naczynie lepiej tak: Nie powinno się skraplać. Cytuj
zwierz Opublikowano 19 Października 2012 Autor #16 Opublikowano 19 Października 2012 A mógłbyś dorysować jak ma to wyglądać bez zaworu różnicowego? Cytuj
vernal Opublikowano 19 Października 2012 #17 Opublikowano 19 Października 2012 Zamiast zaworu rysujesz pompę a to obejście likwidujesz, ale jak ten bojler ma działać na grawitacji, to lepiej zostaw tak jak jest. Cytuj
zwierz Opublikowano 19 Października 2012 Autor #18 Opublikowano 19 Października 2012 A w sprawie sterownika i grzejników nie możesz doradzić? Cytuj
yozik Opublikowano 19 Października 2012 #19 Opublikowano 19 Października 2012 (edytowane) A nie taniej zrobić z pexa 16 na niby rozdzielaczu z trójników. Jak policzyłem to chyba 2 trójniki1/2, 2- 3/4 połączone nyplami red. 3/4 na 1/2 a tak to za pexa 25 i złączki do niego to zapłaci jak za zboże. Edytowane 19 Października 2012 przez yozik Cytuj
vernal Opublikowano 19 Października 2012 #20 Opublikowano 19 Października 2012 Ja to bym zrobił po prostu na 20. Cytuj
zwierz Opublikowano 19 Października 2012 Autor #21 Opublikowano 19 Października 2012 Całość na 20 czy podejścia do grzejników z 16 Cytuj
vernal Opublikowano 19 Października 2012 #22 Opublikowano 19 Października 2012 Pex 20 zamiast 25. Cytuj
zwierz Opublikowano 20 Października 2012 Autor #23 Opublikowano 20 Października 2012 A co sądzicie o takich zestawach Sterownik WX-500 + dmuchawa DP-02 Sterownik IE24 + dmuchawa WPA01 Sterownik SCL200 + dmuchawa DP-2 Sterownik Auraton Multi 111 + dmuchawa DP-02 Cytuj
zwierz Opublikowano 21 Października 2012 Autor #24 Opublikowano 21 Października 2012 Czy mogą być odpowietrzniki i zawór bezpieczeństwa Afriso? Czy ktoś może coś powiedzieć o węgierskich grzejnikach Sonica bo w necie nic nie znalazłem po polsku. Jeszcze jedno, czy sprawdzają się automatyczne odpowietrzniki do grzejników aluminiowych (żeberka). Cytuj
zwierz Opublikowano 24 Października 2012 Autor #25 Opublikowano 24 Października 2012 Nikt nie odpowie na w/w pytania? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.