scottie Opublikowano 13 Lutego 2012 #1 Opublikowano 13 Lutego 2012 Mam pytanie czy pompy cyrkulacyjne cwu mogą pracowąć w układzie szeregowym Jeśli chodzi o ideę takiego połaczenia to wymyśliłem sobie że pompa o dużej wydajności przed wymiennikiem , a gdzieś z tyłu wspomagająca pompa o znacznie mniejszej wydajności. (ta duż a ma kłopot żeby ściągnąc z całego układu) Czy to jest dopuszczalne, czy też pompy bedą sie kłocić z sobą A moze trzeba spenić jakieś warunki (jeśli tak to to jakie) pozdrawiam Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Lutego 2012 #2 Opublikowano 14 Lutego 2012 żeby odpowiedzieć czy mozna to poproszę o szkic tego co chcesz zrobić a pompy jak najbardziej w normalnym układzie łaczy sie szeregowo ale pompy muszą być tej samej wydajności Cytuj
scottie Opublikowano 14 Lutego 2012 Autor #3 Opublikowano 14 Lutego 2012 przedstawiam uproszczone schematy cwu (klocki to budynki) na pierwszymz nich 1 to duża pompa która juz funkcjonuje (q=9,6 m3/h) Nocchi, pomyślałem że dodam mniejsza 2 (q=0,38 m3/h) Wilo i ona ściągnie to czego nie daje rady ta duża)?? Ale wymyśliłem układ z 3 pompami 1=9,6 m3/h (nocchi) 2 = 0,38/m3/h wilo 3 = 0,22 m3/h omnigena czy to zadziała czy tez beda sie kłócić i coś gdzies sie przyblokuje z przeplywami?? Cytuj
automatyk Opublikowano 16 Lutego 2012 #4 Opublikowano 16 Lutego 2012 9 m3 to ogromna ilosc co to są bloki czy co? podejzewam ze wystarczy wyregulować instalację i zadna pompa nie bedzie potrzebna Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.